Как считать ветровую нагрузку на пространственную решетчатую конструкцию с зеркальным расположением раскосов
Регистрация: 20.10.2023
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 1006
|
|
||||
Igsuria,
ИМХО, понижение ветрового давления происходит не из-за того, что что то "видно или не видно", а из-за того что воздушный поток после первого препятствия становится не монотонным, а завихренным и разнонаправленым следовательно на последующие фермы он будет воздействовать слабее. Так что ту важен коэфф. заполнения ферм, а не рисунок связей
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,407
|
Если посмотреть на срывающиеся вихри в роликах, то они там размером с саму трубу. Мелкие.
Вопрос интересный. Формально Cfytrr прав. Но фактически может быть всякое. Как минимум надо взять запас. Наверное, сам бы считал вторую ферму как первую. Или скрывал бы это или обосновывал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Задавать ли ветровую нагрузку на внутреннюю площадь поверхности ангара без ворот? | Сергей Юрьевич | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 24.08.2022 18:04 |
Как задать ветровую нагрузку на стальной каркас? | werispon | Металлические конструкции | 3 | 20.07.2021 02:00 |
Как правильно задать ветровую нагрузку на металлическую конструкцию в ЛИРА-САПР 2013 | Mrz1990 | Лира / Лира-САПР | 6 | 05.07.2019 19:04 |
Как считать ветровую нагрузку для двускатных покрытий? | Павел П | Деревянные конструкции | 1 | 29.03.2019 10:11 |
Как приводить ветровую нагрузки к сосредотечный нагрузку? | Darhan | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 30.01.2013 16:38 |