Гнутые стержни периодического профиля. Расчёт длины и радиус оправки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Гнутые стержни периодического профиля. Расчёт длины и радиус оправки

Гнутые стержни периодического профиля. Расчёт длины и радиус оправки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.11.2023, 16:31 #1
Гнутые стержни периодического профиля. Расчёт длины и радиус оправки
KM2031922
 
Регистрация: 10.06.2022
Сообщений: 14

Есть арматурный стержень А500С определённого диаметра (пусть 28), который необходимо загнуть на 90 градусов.
Согласно СП 63, радиус оправки (внутренний радиус загнутого сегмента стержня) должен быть не менее 4d = 112 мм.

1) Кратным чему вы обычно принимаете фактический радиус оправки стержня: кратным 5, 10 или равным минимальному (сомневаюсь, что может быть 112, но а вдруг в природе существуют оправки под минимальные радиусы?). Например, для ∅28 принимается 112 мм, 115 мм или 120 мм? По логике, кратным 10 должен быть именно диаметр (не радиус) оправки, но это лишь догадки.
2) Справедливо ли считать, что в процессе загиба в пределах загнутого сегмента длина срединной оси стержня не меняется (т.е. длина сегмента = Пи(Rоп + 0,5dн)/2)? Или же, выходя в процессе гибки за упругую стадию в пластику, стержень (его срединная ось) магическим образом несколько удлинится?
3) Если первый вариант п. 2 верен, то как добиваются получения длины загнутого сегмента, кратной 10? Ведь раз общая длина стержней и его прямых участков кратна 10, то и поворотный участок должен быть кратен. Или же я всё усложняю и выполняется подгонка значений с накидыванием пары см для запаса (всё равно ведь никто не будет считать и проверять эти милиметры)?

Последний раз редактировалось KM2031922, 02.11.2023 в 16:41.
Просмотров: 1253
 
Непрочитано 02.11.2023, 17:00
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


1. Я округляю до 10 мм.
2. Считаю, что средняя линия не меняется и длину стержня считаю по ней. Как на самом деле - никто не знает ))
3. В спецификацию округляю полученную некруглую длину гнутого стержня до 5 мм.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 20:54
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


Для мелких диаметров беру просто сумму проекций в запас.
Для крупных обычно радиус принимается по расчёту.
В спецификации обычно стержни кратно 10см.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2023, 03:37
#4
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 373


Здравствуйте. Уже давно ставят фактически начерченные, рассчитанные значения с мм, не округляя (ну может только доли). Единственное, что на больших диаметрах уже надо учитывать не номинальный диаметр, а по периодическому рисунку, но если у вас очень насыщенные узлы. Нормы этого не требуют, пока. Сами стараемся старжни больших диаметров в П-шки не гнуть. Только Г-шки, для которых это не актуально
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2023, 07:58
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Уже давно ставят фактически начерченные, рассчитанные значения с мм, не округляя (ну может только доли)
да согласен, уже давно проекты стали выпускать достаточно низкого качества.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2023, 08:16
#6
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 373


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
да согласен, уже давно проекты стали выпускать достаточно низкого качества.
В общем смысле фразы с Вами соглашусь, но конкретно в этом месте не вижу разницы, если это экономит время . Ставить округление на размеры - это тоже время, а округлить он может и в меньшую сторону, что по сути нельзя...
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2023, 08:16
#7
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


1. Указывается минимальный диаметр, т.е. не нужно округлять, а производитель работ уже округляет до нужного.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
да согласен, уже давно проекты стали выпускать достаточно низкого качества.
Работал на заводе НЖБО 12 лет назад, еще тогда там немецкие современные роботы с чпу производили гнутые детали по файлам считанным с модели в Allpan. И им по хрену какой там размер 599 или 600.
Нарезали в модели панели стен и перекрытий в длину хоть 5999 мм и робот раскладывал опалубку по загруженным размерам.
Это у нас в РФ технологии остановились в развитии, а не качество проектирования
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2023, 09:14
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
1. Указывается минимальный диаметр, т.е. не нужно округлять,
звучит как утверждение )) оно основано на чем-то бОльшем, чем личное мнение?
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
немецкие современные роботы с чпу
вообще не показатель. а если чертежи для таджикских современных роботов? ваша миллиметровая точность для них будет только проблемой )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2023, 12:21
#9
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
звучит как утверждение )) оно основано на чем-то бОльшем, чем личное мнение?
А от вас было противоположное обоснованное утверждение? Или такое же личное мнение?
Мое мнение основано на простой истине - требуется минимум в СП63 и СП70- пишем этот минимум. А если у производителя загиб настроен на точный диаметр, а вы ему округляете и требуете необоснованно другой минимум?
Не может сделать минимальный - сделает чуть больше.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вообще не показатель. а если чертежи для таджикских современных роботов? ваша миллиметровая точность для них будет только проблемой )
Говоря, немецкое, я лишь не хотел быть голословным, так как имел дело только с ним. Оно может быть хоть таджикским.
Имеется ввиду, что точность - дело относительное. Например, для роботов - не имеет значение все наши округления.
Поэтому утверждать, что надо обязательно округлять - как раз таки субъективное мнение.
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Гнутые стержни периодического профиля. Расчёт длины и радиус оправки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Радиус инерции сечения сдвоенного профиля равен радиусу инерции одиночного? Den_Den Конструкции зданий и сооружений 23 05.06.2023 20:51
Стесненное кручение стержней замкнутого профиля Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 77 16.11.2017 14:20
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
Сварка арматуры гладкой и периодического профиля Jaster Железобетонные конструкции 9 13.06.2009 20:38