Сколько выходов должно быть из пожаробезопасной зоны?
Регистрация: 19.08.2019
Сообщений: 41
|
||
Просмотров: 2390
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190
|
По какой-такой логике? Одного выхода вполне достаточно, требований на 2 выхода нигде нет. А вот выход в коридор у Вас сделан с нарушением: в него не должны выходить другие помещения. Так что закладка этой двери исправит Вашу ошибку.
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220
|
прям как в анекдоте, закрыли выходы - ушел через входы
лет 6 назад делал из кабинета директора ПБЗ, с непосредственным выходом на лестницу, с входом из коридора если ни чо не путаю уже. и экспертизу прошли и построили ----- добавлено через ~13 мин. ----- а если один все таки вход, а другой "спасательный" выход? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190
|
Так и на вход с выходом требований нет. Не запрещено, можно хоть 3 двери сделать, если хочется. Но мощность вентилятора подпора прилично возрастает (считают при всех открытых дверях).
Offtop: Сильно сомневаюсь, что при настоящем пожаре эти пожаробезопасные зоны помогут. "За бугром" ни разу не встречал. Работал с испанцами - для их архитекторов такое было в диковинку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2019
Сообщений: 41
|
В общем, пообщавшись с ПБшниками, так поняла, что как хочешь так и делай. Единственное, что вход в ПЗ из общего коридора не допускается. НО, при этом, один ПБшник сказал, что экспертиза только так пропускает. Но нормативно нигде не запрещается, но и нигде и не регламентируется количество выходов/входов.
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2024
Сообщений: 11
|
Как МГН попадает в ПБЗ тогда? через лестницу? а на эту самую лестницу - не из общего ли коридора?)))
Кажется, что вы все запутали, это в ЛК вход из ПБЗ возможен через коридор, куда не длжны выходить другие помещения. русским по белому написано же в СП1, сами цитировали выше, перечитайте: "на эвакуационную лестничную клетку непосредственно, через коридор или воздушную зону....В указанный коридор не допускается предусматривать выходы из иных помещений". А вот еще вопросик по поводу окна в ПБЗ: "б) на этажах, расположенных ниже 9 м ‒ помещения, обеспеченные выходом непосредственно в лестничные клетки. Данные помещения должны иметь открывающиеся оконные проемы в наружных стенах с размерами створок шириной не менее 1 м и высотой не менее 1.5 м;" Это из п.4.2.2 а, б Методическое пособие РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЕЗОПАСНЫХ ЗОН ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ Это обязательное требование или "желательно"? Последний раз редактировалось TFZ63, 19.07.2024 в 10:45. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какое должно быть расстояние от фермы до водонапорной башни артезианской воды | Дмитрий1103 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.02.2017 12:50 |
Незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Подскажите какие должны быть установлены двери и какое расстояние должно быть до оконных проемов? | tough | Пожарная безопасность | 21 | 22.12.2016 13:43 |
Сколько участков должно быть при неразрушающем контроле прочности бетона? | mrsmith1989 | Технология и организация строительства | 3 | 27.01.2015 10:31 |
Сколько м2 по человеку должно быть для гражданских морских вокзалов в РФ и ЕС? | arko | Архитектура | 7 | 21.03.2013 20:17 |