Как определяется несущая способность основания при плитном фундаменте?
Регистрация: 23.11.2023
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 7356
|
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103
|
Вопрос обо всём и ни о чём.
Ещё не разобрались где прочность а где не прочность а уже схему КЭ сделали. Расчёт по прочности есть расчёт по несущей способности, делается для основания к примеру, если есть особое сочетание по типу сейсмики, смотрите СП22. Достаточная "прочность" основания, если нет необходимости в расчёте по несущей способности, определяется расчётным сопротивлением грунта которое сравнивается с давлением на грунт от плиты (то же СП22). Усилия и армирование получите как для плиты на упругом основании в программе, если учтёте коэфф. постели. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
вообще-то вопрос максимально конкретный ))
из результатов расчета смотрите величину R отпора грунта под плитой, сравниваете с расчетным сопротивлением грунта, определенным по пункту 5.6.7 СП 22.13330.2016. за величину b (ширину фундамента) можно взять ширину плиты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,761
|
Только вот отпор грунта будет под плитой неравномерный
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
1. Нельзя брать среднее давление по подошве фундаментной плиты и сравнивать с R. В принципе, формула для R пригодна только для ленточных фундаментом и в некоторой степени для столбчатых.
2. Основание под плитным фундаментом редко теряет несущую способность полностью, чаще всего локально по краям плиты, что тоже весьма опасно. 3. Необходимо моделировать работу такого фундамента в геотехнической программе с отслеживанием зон развития пластических деформаций в основании, тогда вы сможете ответить на заданный вопрос. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вопрос, которым вы задались, крайне правильный, т.к. многие не учитывают, что основание под плитным фундаментом работает в гораздо более сложном НДС, чем при ленточном или столбчатом фундаментах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103
|
Цитата:
ТС уточнил бы что в он считает то хоть и в чём у него вопрос состоит в целом, по пунктам. А то уже до плаксиса с мидасом добрались.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Проблема в том, что нет аналитических решений для общего случая применительно к основанию плитного фундамента. |
|||
![]() |
|
||||
Георгий Геотехник, чем жестче элемент в системе тем, большее усилие на него приходит. Формула Rгр получена для жесткого штампа, плита будет помягче штампа, поэтому давление на нее со стороны грунта будет точно не больше, чем для жесткого штампа. Поэтому использование Rгр для плиты всегда в запас надежности. Так?
Rгр получена при условии развития пластики на глубину b/4 под краями штампа, почему тоже самое опасно для плиты? Под углами/краями по аналогии надо ли учитывать коэфф. 1,2/1,4 как в столб. фунд.? |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
Цитата:
так. ну так и оценивают краевые напряжения, осадки - на кой плаксисы для этого? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,761
|
что за программы такие?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
По СП22 плитный фундамент не посчитаешь. И толи в самом СП22, то ил в литературе оговаривается что при фундаментах больших площадей величины осадок рассчитанные по СП22 будет завышены или наоборот |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103
|
Цитата:
Но ни в коем случае не говорю что это панацея, в первую очередь надо смотреть геологию и многое зависит собственно от того что строится. Какие программы если не секрет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Оценивать несущую способность основания фундаментных плит через расчетное сопротивление грунта это некорректно и опасно. Это факт.
Кроме того, надо не забывать, что формула R получена из теории линейно-деформируемой среды, со всеми вытекающими проблемами. Про штампы лучше вообще не говорить, т.к. редко какие фундаментные плиты работают как штамп, как правило, давление в зоне нагрузки значительно превышает среднее и тем более минимальное давление под подошвой плиты. Развитие зон пластических деформаций по краям плиты может привести к локальной потери несущей способности основания, в этом проблема. По расчетам по СП у вас может быть все хорошо, а грунт под внешними несущими стенами разрушен и не работает. В некоторой степени обозначенная проблема освещена в данной научной работе https://cyberleninka.ru/article/n/fo...yh-fundamentov Что касается геотехнических программ - можно рекомендовать ADONIS, где открытый код, можно доделать программу под себя и тд. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- "По результатам исследований можно сделать вывод, что расчетное сопротивление грунта, вычисленное для плитных фундаментов по формуле (2) из СП 22.13330.2016, имеет завышенное значение, в некоторых случаях приближающееся к предельному давлению на основание, а иногда и превышающее его". Отмечу, что формула, выведенная авторами статьи, действительно, более точная, я сравнивал с результатами численного моделирования. |
|||
![]() |
|
||||
Георгий Геотехник, по СП 22 проверка по Rгр - это проверка деформативности, нес. спос. проверяется по другой формуле. В приведенной статье делается аналогичное разделение проверок? Или там нет проверки нес. спос. основания?
Последний раз редактировалось ingt, 27.11.2023 в 12:25. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Offtop: Offtop: ingt, форум по тихому приходит к понижению коэф постели под краями плит до 1,2*R с повышением осадок там.
Видать пределы беспредела ещё не достигнуты... Отсюда же традиция кж0 делать от наружных стен консоли плит, даже если не надо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Нет, не корректно. И по норме СП 22 и по результатам исследований, например которые выше привел Георгий Геотехник.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103
|
Цитата:
Цитата:
Не превышая R=P1 мы условно ограничиваем работу основания линейной областью, и соблюдая этот пункт можем руководствоваться пунктами СП22. А от R до пресловутой несущей способности грунта ещё далеко, мы туда не лезем и права такого у нас нет, без тяжёлых программных комплексов, многопараметрических моделей грунта и серии трёхосных испытаний как минимум. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Несущая способность использована на 70 -300%, а КЗУ>5 ? Такое возможно? | Alyoshka | Металлические конструкции | 29 | 07.01.2021 10:17 |
Несущая способность раскосов ферм по серии 1.460.3-29.98 | S92nik | Металлические конструкции | 22 | 12.03.2020 00:10 |
Несущая способность основания при расчете на сейсмику | гувиев | Основания и фундаменты | 10 | 05.08.2019 12:18 |
Низкая несущая способность свай по динамике | chon | Основания и фундаменты | 21 | 03.06.2019 04:05 |
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту | kRAN | Основания и фундаменты | 1 | 06.10.2011 08:11 |