Как рассчитать толщину песчаной подушки под плиту?
Регистрация: 31.05.2023
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 5783
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324
|
Извините, что вопросом на вопрос. Но как вы думаете, зачем вообще нужны проектанты всякие? Если есть СП с таблицами, которые на все ответят. Подушка - такая-то, арматура - такая-то, крыша такая-то. Просто чтобы знать в какой конкретной таблице что посмотреть? Да разогнать всех дармоедов!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2023
Сообщений: 45
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
Вам подушка для чего? Если для того, "чтобы было", то может она и не нужна совсем. Последний раз редактировалось Alkor527, 05.02.2024 в 11:34. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367
|
А на фига ваще нужна подушка?
Если к примеру грунты с осени подготовлены, уплотнены послойно, растительный слой срезан, ФМХ известны или плита заглублена - выравнивающая песчаная подсыпка при необходимости около 5см и "вся делов"... Вот любим мы задавать общие вопросы без конкретики! Всё по ситуации согласно ИГИ, топосъёмке, инфы о нагрузках, наличии поверхностных и подземных вод и в итоге согласно проекту, конечно... Ютуб - смешно! |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Имею смутные догадки, что песчаные подушки под плитой бывают разные. Технологические, противопучинные, для замены слабого грунта или снижения напряжений под подошвой или снижения осадок, для дренажа и осушения... И стоит на тех плитах тоже всякое сильно разное. Каждый случай имеет свои"таблицы" и расчёты. Что в Вашем случае - неизвестно. Поэтому ответить однозначно невозможно.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Это прослойка (подготовка), которая выравнивает локальные контактные напряжения под вашей плитой. Вы же не будете шлифовать ваше дно котлована (если он у вас есть) до блеска кошачьих я... Толщина не расчётная. В проектах закладывается конструктивно , а потом, после откопки и составления акта, можно откорректировать толщину. Например из-за перебора грунта... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Нет, но почему)))? Можно и ее в расчет ввести. Там в примечании при расчете R есть если под плитой немного щебня лежит, то можно увеличивать площадь опирания еще на 45 градусов. Спасает))). Надо больше расчетов и настоятельно в ручную.
ТС откройте любой учебник по "механике грунтов., оснований и фундаментов". Там и картинки есть. Скачать можно где угодно. Даже тут на форуме в библиотеке.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Контроль качества уплотнения песчаной подушки под плитный фундамент. Как определить подручными средствами? | ANSYSman | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 21.12.2023 11:04 |
Помогите рассчитать нагрузку на плиту перекрытия | Kakerlake | Железобетонные конструкции | 3 | 07.12.2023 07:41 |
Как рассчитать толщину фланца | Pavel86 | Металлические конструкции | 3 | 07.05.2013 17:21 |
Как рассчитать толщину балконной плиты в месте заделки | deviser | Железобетонные конструкции | 3 | 29.04.2013 14:59 |
Характеристика песчаной подушки при расчете в программе "ЗАПРОС" | Жека СКДМ | Расчетные программы | 1 | 24.04.2009 13:07 |