Допустимое увеличение нагрузки без перерасчёта несущих конструкций
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимое увеличение нагрузки без перерасчёта несущих конструкций

Допустимое увеличение нагрузки без перерасчёта несущих конструкций

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.03.2024, 17:26 #1
Допустимое увеличение нагрузки без перерасчёта несущих конструкций
Antoxa1305
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337

Добрый день!
Как обосновать заказчику отсутствие необходимости перерасчёта несущего каркаса существующего здания при незначительном увеличении нагрузки?
Банальная ситуация - прокладка дополнительных инженерных коммуникаций - увеличение нагрузки - около 1% от общей.
Формальное требование заказчика - докажите расчётом что ничего не рухнет.
Просмотров: 2657
 
Непрочитано 04.03.2024, 17:38
#2
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,937


Никак www.youtube.com/watch?v=K3mjc6RFTv0
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2024, 17:41
#3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


дел

Последний раз редактировалось ingt, 04.03.2024 в 23:27.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2024, 18:08
#4
stin9


 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 40


Все относительно. Если вы сосредотачиваете 1 % Всей нагрузки здания на 1 ригель (плиту, колонну) то это конечно много.
Если это распределено… то можно сослаться на СНиП "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ" согласно которому Каждая нагрузка умножается на коэф. тем самым давая запас.
stin9 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2024, 20:14
| 1 #5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Формальное требование заказчика - докажите расчётом что ничего не рухнет.
Имеет полное право. Только вот расчёт расчёту рознь. Можно, как уже предлагалось выше попробовать уточнить нагрузки, можно иногда локально перерасчитать тот или иной элемент. А вот если в договоре стоит слово "реконструкция", то нужно делать полный расчёт с учетом возможных изменений климатических нагрузок и/или сейсмики.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2024, 10:14
#6
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,937


Раньше было такое понятие - техническая точность, в расчетах допускалось перенапряжение 5%, но скорее всего негласно - нормативно закреплено не было.
Так что, остается только уповать на здравый сиысл Заказчика.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2024, 10:45
#7
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Подозреваю, что здание советских времен?
Дело в том, что нормы поменялись и есть большая вероятность, что ничего не пройдет даже без увеличения нагрузок. А если речь не только про расчеты, а в принципе доведение здания до состояния соответствия современным нормам, то лучше сразу бежать оттуда
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2024, 20:10
#8
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,308


[quote="Antoxa1305;2063724"]Банальная ситуация - прокладка дополнительных инженерных коммуникаций - увеличение нагрузки - около 1% от общей.
Дайте заключение какого-нибудь ведомственного гипронии или проектировщика каркаса, что все хорошо будет, с чего заказчику вникать в теории и на себя брать.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2024, 22:25
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,383


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
прокладка дополнительных инженерных коммуникаций
Мне тут недавно птичка в клюве принесла про 75 тс на колонну от кабелей...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2024, 00:18
| 2 #10
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 486


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
увеличение нагрузки - около 1% от общей.
Так это хорошо, что такой платежеспособный заказчик. Делайте расчеты, оформляйте, зарабатывайте. Любой каприз за деньги заказчика. Хоть пол процента. Главное допсоглашение на расчеты сделать. А если у вас уже расчетная схема есть, так это вообще секундное дело допнагрузку учесть.
vant на форуме  
 
Непрочитано 06.03.2024, 11:39
#11
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 690


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Главное допсоглашение на расчеты сделать.
А вы всегда так?
По основному договору - только чертежи, а если обнаглевший заказчик хочет, чтобы с расчетом было, то только по допсоглашению ?
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2024, 11:43
#12
stin9


 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop:
Мне тут недавно птичка в клюве принесла про 75 тс на колонну от кабелей...
А подробней !!!
stin9 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2024, 12:02
#13
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,308


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Делайте расчеты, оформляйте, зарабатывайте
Прокладка коммуникаций ничего общего с расчётом стройконструкций не имеет. Более того, они и в конструкциях не особо смыслят, судя по массе картинок в сети про "подвиги" всяких сантехников и электриков. Это совет типа археологических обследований перед строительством своими силами... Ну, копайте...
В таких случаях идут на поклон к разработчикам конструкций, в которые вмешиваются, а уж там как по ситуации.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2024, 16:07
#14
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,219


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
докажите расчётом что ничего не рухнет.
вопрос то вообще про расчет, или что за него денег платить не хотят?
на мой взгляд, если грамотный менеджер ставит задачу, которая адекватно оплачивается - то какая разница, что считать или что приводить к действующим нормам
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2024, 18:04
#15
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
какая разница, что считать или что приводить к действующим нормам
На бумаге - без разницы, но практическое выполнение современных требований обойдется в такую "копеечку", что зачастую проще разобрать и построить заново .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2024, 20:28
#16
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 486


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
а если обнаглевший заказчик хочет, чтобы с расчетом было, то только по допсоглашению ?
Если изначально в договоре (ТЗ) нет этой дополнительной нагрузки, то с какого перепугу я должен делать бесплатную работу ? Письмо типа "просим предусмотреть... Оплату гарантируем..." . А если свои пропустили, то какие вопросы тогда. Сами профукали изначально, сами себе впоследствии работу нашли. Тут объектов тьма, все как с цепи сорвались с заказами. И всем еще вчера нужно было. И деньги дают чуть ли не с предоплатой полной. Только быстро и вчера выдавайте. Вообще не понимаю что на рынке творится.

Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Прокладка коммуникаций ничего общего с расчётом стройконструкций не имеет.
Иногда еще как имеет. Особенно когда шахты коммуникационные плиты перерезают проемами 1800х1800 с кирпичными стенками и штукатурками по краю проема на высоту этажа. А оно уже в монолите стоит все и запасов там нет. Или вентиляторы другие привезли с массой сильно поболее. Перед пуском.
vant на форуме  
 
Непрочитано 08.03.2024, 12:05
#17
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,308


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
и запасов там нет
И что же и кем расчитывается в этом случае? Есть нормативные требования к конструкциям, они или соблюдаются или нет. Даже перед пуском... "... и пулемет застрочил снова", ага.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2024, 13:22
#18
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
И что же и кем расчитывается в этом случае
- известно кем - аннунаками , да и строилось тоже ими видно если "уже в монолите стоит все и запасов там нет" .

А по теме - только расчетчик этих конструкций знает на сколько и где, можно увеличить нагрузку без перерасчета. Я вот четко знаю что расчетные 360 кг/м2 нагрузки на все лестницы в жилье это лажа, хоть и нормативная; и смело, для деформаций и фундаментов со стенами принимаю только половину от этого.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2024, 11:03
#19
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Offtop:
- известно кем - аннунаками , да и строилось тоже ими видно если "уже в монолите стоит все и запасов там нет" .

А по теме - только расчетчик этих конструкций знает на сколько и где, можно увеличить нагрузку без перерасчета. Я вот четко знаю что расчетные 360 кг/м2 нагрузки на все лестницы в жилье это лажа, хоть и нормативная; и смело, для деформаций и фундаментов со стенами принимаю только половину от этого.
Ну т.е. пользуетесь снижением значений расчётной нагрузки при определении усилий для расчета стен и фундаментов, предусмотренным нормами)
Pill вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимое увеличение нагрузки без перерасчёта несущих конструкций



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Помогите найти огнезащитное покрытие клееной древесины для несущих конструкций. ВладимирGTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.03.2017 20:25
Допустимые прогибы несущих элементов сборно-разборных строительных конструкций Novichog Конструкции зданий и сооружений 5 30.01.2017 16:50
Примеры несущих конструкций из гнутых профилей Ivan.spb Конструкции зданий и сооружений 3 07.04.2005 21:24