| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Хватит ли этого армирования перекрытия / На вскидку с запасом
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 1330
|
|
||||
инженер-гидротехник Регистрация: 08.02.2015
Москва
Сообщений: 46
|
верхней сетки не хватает, хотя бы в зонах опирания.
А что бы "навскидку", да и при отсутствии нормальных исходных данных никто вам не скажет. Укажите хотя бы нагрузку на плиту. Вдруг вы там чушки чугунные складировать собираетесь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,937
![]() |
Offtop: Нормальная такая реконструкция
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Да и пусть, на 1,1 м пролета то... можно прямо на арматуру складировать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 46
|
Это санузел, джакузи и бассейнов не будет), стенка по плите будет каркасная (на фото ниже, где арматура добавлена). По плите стяжка будет 8 - 10 см.
И можно не устраивать верхний слой армирования, правильно?))) Последний раз редактировалось Lehandr, 09.04.2024 в 17:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,937
![]() |
Правильно.
Не по канонам конечно все, но в данном случае пойдет ----- добавлено через ~7 мин. ----- Смысла нет переделывать, человек вон старался, собирал. Зато на века ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 46
|
Alkor527, fomichev.147, Бим Спасибо)
Осталось немного арматуры) Имеет смысл вязать верхнюю сетку с шагом 50 х 50 см, или добавить в нижнюю сетку? Или заморочиться и сделать полметровые выпуски в верхних зонах по периметру? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,937
![]() |
Смысла нет (ИМХО)
----- добавлено через ~7 мин. ----- Судя по второму рисунку в #1 под полом какая то старая перегородка ("кладка старая"). Если насыпь сделали только-что и не армировать пол по грунту, не заводить арматуру в стены, выдавить может эту кладку. Хз что там у автора происходит ![]() Что-за бетон над "старой кладкой" тоже непонятно. Куда опирается? Понесет/не понесет он перекрытие хз )). Если не понесет, и не армировать пол над засыпкой, то все может сложиться. А сейчас сделана плита с опиранием по контуру на наружные стены, пролет небольшой (даже если не будет центральной стены). Так что лучше не трогать ничего ))) Последний раз редактировалось Alkor527, 10.04.2024 в 12:17. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как назначить толщину и поперечное армирование безбалочного перекрытия по пилонам? | Нубий-IV | Железобетонные конструкции | 34 | 16.05.2022 01:41 |
Почему опирание монолитного перекрытия на кирпичную стену рассматривают как шарнирный узел? | Midimi | Железобетонные конструкции | 8 | 30.04.2016 14:53 |
Учет профилированного настила в качестве арматуры перекрытия | IVANBYSTROV | Robot | 8 | 29.09.2015 10:23 |
Ошибка армирования перекрытия при совместном расчете каркаса и основания | Динара1990 | Лира / Лира-САПР | 7 | 15.12.2014 21:26 |
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек | Антон7 | Железобетонные конструкции | 1 | 08.07.2011 07:07 |