| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Прокладка ПЭ трубы с уменьшением SDR по трассе
Регистрация: 18.04.2024
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 1428
|
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,928
|
Цитата:
А куда водовод подаёт воду? Выпуск постоянно открыт? Может быть такое, что ближе к изливу или что там на конце закроют задвижку? Расход по часам суток равномерный? Сколько режимов работы? Какой рельеф? Последний раз редактировалось engngr, 19.04.2024 в 00:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.04.2024
Сообщений: 6
|
В конечной точке вода подается с открытую емкость, но по трассе есть несколько повысительных НС. Перекачка от одной НС до другой без разрыва струи. Задвижки перед каждой НС предусмотрены, конечно по ошибке их могут перекрыть, тогда понимаю, что давление в системе выровняется под максимальное развиваемое насосом. Для регулирования напора под каждый насос устанавливаются частотники. Расход постоянный. Рельеф в целом пологий, но есть участок с перепадом 100 м и крутым уклоном.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026
|
Большая экономия на разнице в толщине стенки трубы получается?
Если да, то имеет смысл. Если так себе, то не стоит.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 19.04.2024 в 09:56. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
Цитата:
Выбор типа труб производится на максимальное рабочее давление, которое равно статическому давлению при нулевом водоразборе. То есть если у вас статика в начале и в конце одинакова (точки на одной высоте) - то давление максимальное тоже будет одинаково = 130м - и в этом случае уменьшать толщину стенки нельзя, если статика разная, и конечная точка на 100 м выше начальной - то статическое давление в конце будет меньше = 30 м, и тогда уменьшать толщину стенки можно. Опрессовка производится на давление не менее рабочего, см. нормативку. Например на давление 1,5 * рабочее
__________________
apel.fas |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
При такой схеме вы можете рассматривать отдельно каждый из участков между насосными - и определив на нем максимальное рабочее давление - принимать под него толщину стенки трубы.
Т.е. например, вы считаете насос для НС1 на давление подачи до НС2. Напор насоса будет 115 (высота) + 10 (потребный напор перед насосами НС2) + потери по трассе и в насосных (ну, допустим метров 50) = 180 м.в.ст. - вот такое давление может быть в трубе сразу после НС1 - на него и считаете материал трубы. Аналогично можно посчитать и для остальных участков. В случае если в НС2 и НС3 не имеют приемных безнапорных резервуаров -нужно исключить давление высоты столба жидкости как разницу между высотой начальной и конечно точками т.е. 300м.в.ст - для этого в НС2 и НС3 должны быть обратные клапаны (опасная схема). И при такой схеме должна быть обеспечена синхронизация работы насосных (гидробаки?)
__________________
apel.fas |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.04.2024
Сообщений: 6
|
Вопрос именно по изменению толщины стенки на каждом участке. Например между НС 1 и НС 2 применить 4 типа толщин труб, т.е. в нижней точке (у НС 1) давление максимальное соответственно использовать стенку трубы под это давление. Далее давление уменьшается из-за потерь напора хотелось бы уменьшить стенку. Трасса очень протяженная, экономия при таком варианте несколько десятков млн. В СП 36 есть такой пункт 8.1.2 При отсутствии необходимости в транспортировании продукта в обратном направлении трубопроводы следует проектировать из труб со стенкой различной толщины, в зависимости от падения рабочего давления по длине трубопровода и условий эксплуатации.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
![]() |
Цитата:
![]() Только рабочее давление надо принимать как "полное давление у НС минус высота", т.е., например, если у нас у НС1 получилось давление 180м.в.ст, то на высоте 115м рабочее давление будет 180-115*=*65 м.в.ст. Т.е. мы считаем что потерь напора по трассе может и не быть при малом расходе. Ну и, видимо, свариваться трубы в местах перехода должны муфтами Где объект? Горы?
__________________
apel.fas |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? | SerStar | Основания и фундаменты | 9 | 17.02.2024 17:02 |
Расчет дымовой трубы на 3ех оттяжках. Критика | hang_7 | SCAD | 15 | 25.06.2014 11:58 |
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов | omk_67 | Отопление | 25 | 18.10.2011 02:50 |
Прокладка труб в фундаментной плите | Кактус | Электроснабжение | 4 | 24.04.2011 09:16 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |