Необходима ли проверка на удар наружной стены газоблок 200 мм?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Необходима ли проверка на удар наружной стены газоблок 200 мм?

Необходима ли проверка на удар наружной стены газоблок 200 мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.04.2024, 23:38 #1
Необходима ли проверка на удар наружной стены газоблок 200 мм?
dima_kuzminki
 
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 200

Доброго времени суток! Вызывает опасение уменьшение толщины наружных стен, вот архи дают 200 мм с окном в жильё, пилонная схема.. Посчитать на ветер со скрипом получилось, проходит впритык, но кажется был где то расчёт на удар "телом"? Прошу напомнить, где это требование, а также массу тела, что то около 80..10..120. Или я путаю с "телами" в других ситуациях?
Просмотров: 1243
 
Непрочитано 22.04.2024, 06:39
#2
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Вызывает опасение уменьшение толщины наружных стен, вот архи дают 200 мм с окном в жильё, пилонная схема
Планы, разрез с крышей, р-он стр-ва, инфо по грунтам основания, дом уже стоит или только пока проект?
Цитата:
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
но кажется был где то расчёт на удар "телом"
Смешно...
Цитата:
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Посчитать на ветер со скрипом получилось, проходит впритык
Ну, надо же!..) Какой "скрип" и какой "притык"?
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2024, 00:27
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,484


Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Планы, разрез с крышей
Для чего? )))
Цитата:
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
расчёт на удар "телом"
Нет такого. Можно проверить как ограждения - 60 кг/м расчетной горизонтальной нагрузки (СП 20.13330).
Должно проходить без скрипа. Верхний край кладки ведь закреплен?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2024, 08:17
#4
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 773


Сделайте стенд. Испытайте аналог стены на эквивалент воздействия ветра.
На время испытаний, архам выдать каски и отправить вести наблюдения.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2024, 09:12
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,385


Считать надо с учётом всех вырезов, окон и т.п.
200 мм пройдёт только при очень слабом ветре.
Считать на пульсацию.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Необходима ли проверка на удар наружной стены газоблок 200 мм?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходима ли анкеровка плит покрытий при опирании на монолитные стены? Vans Железобетонные конструкции 20 20.04.2017 15:38
узлы для наружной кирпичной стены Светлана К. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 30.03.2013 15:30
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. Павел Евгеньевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.01.2011 16:34
Какая толщина наружной стены оптимальна oolliiyy Архитектура 9 08.02.2009 19:31
Конструкция многослойной наружной стены paha Архитектура 7 18.01.2009 10:39