| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчёт прочности материалов железного навеса
Регистрация: 07.05.2024
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 3397
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,187
|
Ничего не понятно из описания. Кабы схемку аль чертеж - мы б затеяли вертеж...
Offtop: Плюс сообщить, в каком регионе навес будет (снеговая нагрузка). ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот тут Вы уже сразу ошиблись. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 690
|
Цитата:
Уголок 75х5 - Wx=7.21 см3 Уголок 100х6.5 - Wx=16.69 см3 Швеллер 100х46х4.5 "плашмя" - Wу=6.46 см3 6.46 < 7.21, значит не будет. Offtop: И откуда это необъяснимая тяга у самостройщиков класть швеллера плашмя ? Последний раз редактировалось lexa_3513330, 08.05.2024 в 01:24. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
Я понял так: к существующей стене крепят две горизонтальные балки навеса длиной 1,5 метра, их консольный край поддерживают подкосом под 45 градусов из уголка 75х5; между этими балками нужно положить 4-метровые прогоны, выбирают между швеллером 10 и уголком 100х7. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206
|
Учитывая, что то подкос не под 45 градусов, а в пол.
И не понятно как эта конструкция планируется крепиться к стене, да и материал стены легко может оказаться из газоблока. Ну и про вероятность образования на этом навесе снегового мешка тоже не следует забывать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2024
Сообщений: 7
|
Создал модель навеса, как я его себе представляю, в Компасе: Навес.zip
Размеры и пропорции в модели не точные, рисовал чисто для наглядности. Швеллер (или уголок), на самом деле, хочу сместить ближе к краю навеса. Он будет к опорам не под прямым углом. Верхние уголки, на которых лежат доски, к стене хочу крепить резьбовыми шпильками насквозь. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Верхнюю часть навеса планирую крепить к брусу, на котором лежит крыша сарая. Брус 15 см, хочу просверлить его насквозь, и использовать резьбовые шпильки с шайбами для крепления. Сам сарай кирпичный. Внизу на стене есть железная арматура, к ней собираюсь приварить основания опор навеса. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2024
Сообщений: 7
|
Вот, примерно это я и искал) Гугл по запросу мне выдал столько разных таблиц и формул, что я просто потерялся. Не подскажете, откуда вы это взяли, чтобы я сам мог более-менее ориентироваться?
Ещё такое сомнение возникло. Поскольку крыша будет лежать на четырёх уголках, которые, в свою очередь, будут уже опираться на... уже, видимо, уголок, а не швеллер, то нагрузка на этот уголок, как я понимаю, будет распределяться не совсем равномерно, и в местах давления уголков, на которых лежит крыша, будет больше. Как бы этот момент учесть в расчёте необходимой прочности? И вообще, что это за единица измерения W? Я так понимаю, чем она больше, тем лучше (из этого, видимо, уголок 100 х 100 будет стопроцентным вариантом). Но как её использовать в расчётах? Допустим, я знаю, что нагрузка на уголок может быть в районе 200 кг. Уголок с каким Wx выдержит такую нагрузку? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2024
Сообщений: 7
|
Цитата:
Цитата:
И выбор изначально был между швеллером 10 и уголком 7,5. Но, как я понял, уголок 10 будет надёжнее всего... или это уже перебор? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2024
Сообщений: 7
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,021
|
Начните с этого: "Где Вы живете"? Не в плане интереса, а в плане сколько снега зимой. Называется снеговой район. Угол наклона навеса Вы же хотите чуть-чуть сделать.
Не знаю чего это я загрузил, просто на скорую руку. Наверное правильно.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. | ASR | Обследование зданий и сооружений | 75 | 03.04.2019 15:19 |
Изменение влажности бетона в процессе набора им прочности | Picnic | Технология и организация строительства | 6 | 20.01.2014 10:27 |
Погружной насос висящий на трубе. Расчёт прочности трубы. | Tyhig | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 17.05.2013 16:28 |
Расчёт шпунта | alexNAP | Основания и фундаменты | 13 | 12.10.2009 14:20 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |