Разрешается ли вместо одной противопожарной стены сделать три с разрывами?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Разрешается ли вместо одной противопожарной стены сделать три с разрывами?

Разрешается ли вместо одной противопожарной стены сделать три с разрывами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.05.2024, 12:05 #1
Разрешается ли вместо одной противопожарной стены сделать три с разрывами?
AlisaM73
 
Регистрация: 08.05.2024
Сообщений: 1

Добрый день!

Проектируется надземный открытый паркинг.
С задней стороны паркинга по соседству есть три складских существующих здания.

Требуется выдержать 9 метров противопожарное расстояние между зданиями, согласно табл.3 СП4, но ввиду стесненности застройки это не было выполнено.
Согласно СП4 допускается не выдерживать противопожарное расстояние, если у самого высокого/широкого здания будет выполнена противопожарная стена 1-го типа на всю высоту здания.
Паркинг выше, чем соседние здания. Исходя из этого возник вопрос допускается ли сделать три противопожарных стены в паркинге в местах приближения менее чем 9 метров на фасаде паркинга, а не закрывать его стеной на всю длину?
Закрыть полностью стеной у нас нет возможности, т.к. паркинг перестанет быть открытым (с одной из короткой сторон будет пристроен ещё один паркинг и у него будет противопожарная стена в месте примыкания, также закрыт первый этаж, т.к. в нем коммерция).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 34
Размер:	590.6 Кб
ID:	262983  

Просмотров: 948
 
Непрочитано 08.05.2024, 13:28
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


В теории такое возможно (с моей точки зрения). Но экспертиза может думать по другому. Тот редкий случай, когда действительно необходима консультация специалиста по ПБ.
Offtop: Альтернативный вариант - сделать заднюю стену ломаной.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 14:02
#3
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
<phrase 1=


У вас не выдержаны 9 метров везде, где это необходимо. См. приложенный скрин, там ярко-зеленым указаны зоны, где также надо делать противопожарную стену. Вам проще и надежнее всю стену сделать противопожарной. А то могут и расчет рисков послать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: fragmented firewall.png
Просмотров: 27
Размер:	640.6 Кб
ID:	262989  
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 14:10
#4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


смысл противопожарной стены 1-ого типа - что и с нее при пожаре никаких горящих элементов не валится на соседние постройки даже при сильном ветре (ну и от меньших объектов если что-то и прилетит при пожаре - так и останется догорать у стены). Если сумеете доказать, что при "прерывистой" стене обеспечите то же самое...
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 16:07
#5
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


СТУ ПБ, Расчет пожарных рисков, план пожаротушения
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Разрешается ли вместо одной противопожарной стены сделать три с разрывами?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Архикад 22. Не могу сделать штриховку стены. Помогите новичку nik21099 ArchiCAD 12 28.03.2021 07:40
Санитарно-бытовые помещения в пром. здании. Какие сделать стены и покрытия в этих помещениях? Mila Архитектура 7 18.03.2011 08:39
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
Кирпичные стены вместо связей и ДЖ vv_77 Каменные и армокаменные конструкции 6 17.05.2006 10:48