| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Разрешается ли вместо одной противопожарной стены сделать три с разрывами?
Регистрация: 08.05.2024
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 948
|
|
||||
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
![]() |
У вас не выдержаны 9 метров везде, где это необходимо. См. приложенный скрин, там ярко-зеленым указаны зоны, где также надо делать противопожарную стену. Вам проще и надежнее всю стену сделать противопожарной. А то могут и расчет рисков послать
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
смысл противопожарной стены 1-ого типа - что и с нее при пожаре никаких горящих элементов не валится на соседние постройки даже при сильном ветре (ну и от меньших объектов если что-то и прилетит при пожаре - так и останется догорать у стены). Если сумеете доказать, что при "прерывистой" стене обеспечите то же самое...
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Архикад 22. Не могу сделать штриховку стены. Помогите новичку | nik21099 | ArchiCAD | 12 | 28.03.2021 07:40 |
Санитарно-бытовые помещения в пром. здании. Какие сделать стены и покрытия в этих помещениях? | Mila | Архитектура | 7 | 18.03.2011 08:39 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? | olamot | Другие CAD системы | 18 | 23.11.2008 16:13 |