Нужно ли учитывать увеличение сечений элементов от гололеда при задании ветровой нагрузки
Регистрация: 16.05.2024
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 1995
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
Странный вопрос. И "нормативка" здесь не причём. Есть СНиП "Нагрузки и воздействия", есть отраслевые нормы проектирования, где указывается на какие нагрузки и их сочетания считать конструкции, любые конструкции. И после этих расчётов назначаются соответствующие сечения, узлы и т.д. Тем более АМС.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.05.2024
Сообщений: 3
|
AlexKniga, Я уже писал, что в курсе по поводу проводов, вопрос про НЕГИБКИЕ элементы
----- добавлено через ~3 мин. ----- Атрибут, Обьясните мне, глупому, каким образом п. 12.3,б и формула (12.2) указывают, что при расчете ВЕТРОВОЙ нагрузки на НЕГИБКИЕ элементы нужно учитывать толщину гололеда? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Yuriy Petrovich, СП Нагрузки и воздействия я перерыл уже вдоль и поперек - нет там этого. Про отраслевые нормы буду премного благодарен, если дадите ссылочку. Я вот ничего на эту тему найти не смог. Может не там искал, не знаю... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
ПУЭ 7 п. 2.5.38-2.5.74
В частности, Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Линейный элемент - это длинный элемент, обычно длинные элемент в придачу ещё и гибкие; короткий элемент (в составе лестницы, ограждения) - не линейный, к нему п. 11.1.1 не относится. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Это очень редкий случай, когда гололёдная нагрузка является основной по степени влияния в сравнении с ветровой; это ваш случай в АМС? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 804
|
Эксперт ГГЭ?
Тот случай когда ветровая нагрузка является основной по степени влияния (на ВСФ, ...) кратковременной нагрузкой (для любого элемента) определяется расчётом. Для расчёта необходимо определить гололëдную. При этом коэффициенты сочетаний гололёд + ветер: 1 + 0,25 для покрытых гололёдом гибких элементов; 1 + 0,6 для остальных (всех остальных, кроме негибких) элементов, в том числе и при использовании (учёте того что в ...) формулы (12.2). В формулу (12.2) включены: - нормативное значение толщины стенки гололёда; - коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололёда по высоте; ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2023
Сообщений: 29
|
П. 2.5.59 ПУЭ-7 гляньте
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706
|
Цитата:
Перевожу: 1. Диаметр проводов (оттяжек) брать с учетом толщины гололеда на этой высоте, на которой они расположены (при совместном учете гололеда и ветра). 2. При этом ветровую нагрузку на покрытые гололедом элементы брать с коэффициентом 0,25. (при совместном учете гололеда и ветра) Аналогично учитывается ветер на покрытые гололедом башни, мачты и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.05.2024
Сообщений: 3
|
SetQ, возможно я не совсем понятно обьяснил вопрос... Суть в следующем. Есть мачта связи (обычная, из круглых и квадратных труб), на ней много разных мелких элементов (лестницы, ограждения и проч. - все это сварено из прутков и трубочек диаметров от 1 до 3 см). Но это все НЕ ГИБКИЕ элементы. Тем более, как я понимаю примечание п. 11.1.1. СП 20 - там имеются в виду все же не лестницы (хотя лестница тоже состоит из 2-х линейных элементов по 80 м длиной), а именно провода и тросы. Т.е. получается, что мой случай к этому примечанию не относится, и про него ничего в СП 20 (да и в других документах, насколько смог найти) не сказано. И возникает непонятка - на тросы мы ветер собираем с учетом того, что он стал "толще" из за гололеда, а на лестницу - нет. Хотя толщина гололеда что для троса, что для лестницы примерно одинакова и приращение ветра из-за увеличения диаметров элементов будет ого-го каким (в моем случае в 3-4 раза на лестницу и в 1,5 раза на мачту в целом). То есть вопрос тут не про гололедные нагрузки и не про сочетания ветер-гололед - с этим все понятно. Вопрос про учет увеличения диаметра элементов из-за гололеда при подсчете ветровой нагрузки. И то, только, для элеменов, не являющихся проводами и тросами - с ними тоже все понятно. Надеюсь, я смог объяснить
![]() ----- добавлено через ~40 мин. ----- SetQ, За ссылочку, кстати, огромное спасибо! В п.2.5.59 ПУЭ нашел важную информацию: "Для конструкций опор из стального проката, покрытых гололедом, при определении учитывается обледенение конструкции с толщиной стенки гололеда при высоте опор более 50 м, а также для районов по гололеду V и выше независимо от высоты опор. Для железобетонных и деревянных опор, а также стальных опор с элементами из труб обледенение конструкций при определении нагрузки не учитывается." Это может быть многим людям полезно, не только мне. Вот только остается вопрос - квадратные трубы относятся к трубам? Или все же к прокату? ![]() ----- добавлено через ~41 мин. ----- Да, речь там о ветровой нагрузке, если что... ----- добавлено через ~46 мин. ----- IAK, И Вам отдельное спасибо! Все таки есть грамотные люди на форуме, приятно удивлен) Кстати, Вы как считаете, квадратные трубы - это трубы или все же прокат? ----- добавлено через ~58 мин. ----- Уважаемые nickname2019, Атрибут, в Ваших комментариях нет, однако, ответа на главный вопрос. Возможно, я изначально невнятно его задал, прошу извинить. Сегодня в 11:35 я перефразировал его для SetQ, можете прочитать. Но ответ на него уже почти найден, спасибо IAK, SetQ и ПУЭ). Вам это тоже может быть интересно. Осталось только решить - квадратная труба, это труба или прокат в понимании п.2.5.59 ПУЭ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 804
|
Вас поняли.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
СП 20.13330.2016 изменил правила на гололёд + (ветер*0, 25 на гибкие + ветер*0,6 на негибкие). Гамма эф вырос с 1,3 до 1,8. Ветер на стальные элементы с учётом толщины наледи. ПУЭ никак не относится к мачтам связи. Последний раз редактировалось Атрибут, 17.05.2024 в 14:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2023
Сообщений: 29
|
Пожалуйста!
По поводу квадратных труб лучше, наверное, подскажут присутствующие на этом форуме инженеры-конструкторы, к коим я, к сожалению, не отношусь. Согласно госта на квадратные и прямоугольные профили, думаю, что это все-таки трубы (сварные обжатые валками), а не прокат, но могу ошибаться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206
|
Моё мнение, что в ПУЭ подразумевается под "элементами из труб" большие поперечные сечения. Не зря они перечисляются вместе с ЖБ и ДК конструкциями. И ещё в ПУЭ разделяются гололёдные нагрузки для элементов с размерами поперечного сечения до 70 мм включительно и свыше 70 мм.
Из моих наблюдений за гололёдом следует, что, в то время, когда на тонких веточках гололёдные отложения измеряются 10-15 мм (максимум 20 мм), на толстых ветках (в поперечнике больше 60 мм) - 5 мм (больше 10 мм не видел ещё), а на стволах (в поперечнике от 200 мм) - тонкая плёночка гололёда (её даже не померять т.к. рассыпается при снятии). Наблюдаю за гололёдом уже лет 15. Последний раз редактировалось vrm77, 17.05.2024 в 14:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
11.1.1 СП20:
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли учитывать пульсационную составляющую от ветровой нагрузки при расчете перемещений в SCAD? | Катена | Металлические конструкции | 153 | 28.08.2022 12:16 |
Нужно ли учитывать припуски на коррозию при определении собственной частоты колебаний | Андрей Резов | Металлические конструкции | 3 | 17.10.2020 14:39 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 30.06.2015 17:53 |
ЛИРА САПР 2014 (rus) Учет ветровой нагрузки | Ирант Бьерк | Лира / Лира-САПР | 13 | 28.06.2015 21:47 |
Нужно ли учитывать горизонтальную нагрузку на фундамент, от нагрузки по поверхности пола? | Skiv | Основания и фундаменты | 5 | 27.08.2013 16:06 |