Здравствуйте!
Много тем было по эту вопросу, так же много мнений. Но все же я еще раз подыму тему.
И прошу совета, помощи, пояснения.

Объект: каркас из монолитного ж/б, безбалочные плиты перекрытия (толщиной 250мм), шаг колонн 5,0м х5,0м.
Нагрузки на узел плита/колонн (сверху и снизу)
N1=24.1т; N2=55,7т.
Мх1=4,98тм; Мх2=3,19тм.
Му1=2,25тм; Му2=1,06тм.


Без поперечной арматуры не проходит плита, устанавливается поперечная арматура (минимально)

Проверяю первое условия (назову для удобства условие «А») (8.96 СП6.13330.2018):
(MxI / ( Mbx,ult + Msw,x,ult )) + (My / ( Mby,ult + Msw,y,ult )) + (F / ( Fb,ult + Fsw,ult )) <= 1
(3.937 / ( 4.698 + 11.651 )) + (1.655 / ( 8.028 + 19.911 )) + (31.600 / ( 38.390 + 38.390)) < 1
0,71 <1
условие ВЫПОЛНЯЕТСЯ!

Проверяю второе условие (так же для удобства назову условие «Б»):
MxI / ( Mbx,ult + Msw,x,ult ) + My / ( Mby,ult + Msw,y,ult ) < 0,5 · F / ( Fb,ult + Fsw,ult )
3.937 / ( 4.698 + 11.651 ) + 1.655 / ( 8.028 + 19.911 ) < 0,5 · 31.700 / ( 38.390 + 38.390 )
0.300 < 0.206
Условие НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ!

Дальше суть вопроса, что с этим делать?
1) Корректировать (как раньше приводилось в примере Пособие к СП 52-101-2003, только там принимали сумму не более 1,0) моменты и принимать их:
MxI / ( Mbx,ult + Msw,x,ult ) + My / ( Mby,ult + Msw,y,ult ) = 0,5

И тогда весь смысл проверки условий «А» и «Б» (8.96 СП6.13330.2018) сводится лишь к:
1.5 · F / ( Fb,ult + Fsw,ult ) ≤ 1, так?

2) Если бы условие «А» не выполнялось, (моменты были бы больше чем в примере) то все равно корректировать и принимать MxI / ( Mbx,ult + Msw,x,ult ) + My / ( Mby,ult + Msw,y,ult ) = 0,5?
И опять же в итоге проверять лишь условие: 1.5 · F / ( Fb,ult + Fsw,ult ) ≤ 1

3) Или корректировать конструкцию так (например шаг колонн менять), чтобы усилия в ней удовлетворяли условиям «А» и «Б»?

4)Почему в «Научно-техническом отчете по разработке методики расчета ……безбалочных перекрытий……на продавливание» ГУП «НИИЖБ» условия «Б» не прописано? Если кто знает поделитесь информацией.

Поделитесь опытом кто и как на практике, в своих объектах применял условия «А» и «Б».
Спасибо заранее все отозвавшимся!
__________________
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее
Просмотров: 2170
 
Непрочитано 16.06.2024, 22:58
#2
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от L`esprit Посмотреть сообщение
Проверяю второе условие (так же для удобства назову условие «Б»):
MxI / ( Mbx,ult + Msw,x,ult ) + My / ( Mby,ult + Msw,y,ult ) < 0,5 · F / ( Fb,ult + Fsw,ult )
3.937 / ( 4.698 + 11.651 ) + 1.655 / ( 8.028 + 19.911 ) < 0,5 · 31.700 / ( 38.390 + 38.390 )
0.300 < 0.206 Условие НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ!

Дальше суть вопроса, что с этим делать?
Игнорировать проверку на продавливание, т. к. такого вида разрушение в данном случае не будет и проверка для такого случает теряет смысл и адекватность получаемых результатов. Надо выполнять другие проверки которые в разделе о продавливании.
time вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2024, 01:27
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от L`esprit Посмотреть сообщение
1.5 · F / ( Fb,ult + Fsw,ult ) ≤ 1, так?
Да.

Судя по продавливающей силе, у Вас полезная нагрузка на плиту 200 кг/м2. Шаг колонн 5*5 м. Для чего такая толстая плита 250 мм??
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2024, 02:09
3 | 2 #4
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Никто ничего не знает, никто ничего не подскажет. Но можем навалить кучу догадок.

Насколько я понимаю, формулы для напряжений от моментов - эмпирические. То есть получены подгонкой относительно простой теории под опыты. И, когда моменты становятся слишком большими, при испытаниях схема разрушения, характерная для продавливания, исчезает, а вместо нее все начинает ломаться все как-то по-другому. Как конкретно - хз, надо участвовать и смотреть вживую. Отсюда и ограничения "до σM < 0.5 σN" наша теория работает, и вот вам от нее формула. А когда наоборот - плохо придумайте что-нибудь сами.

Лично я ожидаю, что лишние моменты (которые, вроде, ломают плиту или колонну как-то по-другому, так же, да?) должны давать дополнительные проверки. Там, двухосевое НДС бетона, снижающее прочность на сжатие при проверке колонны. Или проверка узла по растягивающим напряжениям от момента, с перехватом его анкеровкой арматуры из плиты в колонну. Или еще что в этом духе. Ведь если мы игнорируем дефицит несущей способности по моменту от продавливания в одной проверке, мы должны его затолкать в виде пригруза в какую-то другую проверку. Мы же два раза момент теряем - один раз, когда в расчет на продавливание включаем половину реального момента с колонны, а второй - когда отбрасываем напряжения, превосходящие половину напряжений от силы. Где-то же эти потерянные усилия должны кого-то прищемить. Но, раз в СП сказано "мы и сами не знаем, спросите кого-нибудь другого", приходится эту потерянную несущую способность игнорировать, и считать, что она обеспечивается сама, чудесным образом. И так оно и будет, пока недостающие запчасти не включат в нормы.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2024, 08:01
#5
L`esprit


 
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Да.

Судя по продавливающей силе, у Вас полезная нагрузка на плиту 200 кг/м2. Шаг колонн 5*5 м. Для чего такая толстая плита 250 мм??
Через пролет есть пролет плиты 7,5м. Для упрощения в примере я описал крайний ряд колонн с прилегающим пролетом 5,0м.


mainevent100, time,
Если не затруднит, то ответе на мой вопрос 2) и ограничиваете ли вы в своих объектах влияние моментов не зависимо от их величин "условием В"?
__________________
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее
L`esprit вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2024, 08:23
| 1 #6
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Ведь если мы игнорируем дефицит несущей способности по моменту от продавливания в одной проверке, мы должны его затолкать в виде пригруза в какую-то другую проверку. Мы же два раза момент теряем - один раз, когда в расчет на продавливание включаем половину реального момента с колонны, а второй - когда отбрасываем напряжения, превосходящие половину напряжений от силы. Где-то же эти потерянные усилия должны кого-то прищемить. Но, раз в СП сказано "мы и сами не знаем, спросите кого-нибудь другого", приходится эту потерянную несущую способность игнорировать, и считать, что она обеспечивается сама, чудесным образом. И так оно и будет, пока недостающие запчасти не включат в нормы.
Имхо, теория говорит:
1. арматура должна обеспечивать передачу момента с плиты на колонну из условия изгиба;
2. дополнительно должна обеспечиваться прочность по формулам продавливания.

Если моменты становятся слишком большими - это уже изгиб, проверять опорную зону колонны нужно по другим формулам (изгиб плиты с арматурой в надколонной зоне на момент, передающийся с плиты на колонну).

Т.е.
Продавливание считается на вертикальную силу, на которую оказывают влияние моменты. Если моменты большие, а сила маленькая - это не продавливание, а изгиб.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2024, 15:38
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Всё дело в направлении главных растягивающих напряжениях: от момента вдоль, от поперечной силы поперёк.
От M + Q - по наклонному сечению.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2024, 12:02
| 1 #8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Момент обрезается. Часть момента испаряется. Часть момента остаётся в расчёте продавливания.
Учёные лохи. Их давно не били. Некому бить. Никто ничего не понимает. Как и за что бить - тоже никто не в курсе. Хотя кое-кто в 30ые бы их расстреливал через одного. Вот как раз за ЭТО.
Как в фильме Идиократия, но в России.



За столько лет я ни разу не видел ваши (наглые) лица.
Если теперь нет встреч двг, то может соберёмся как-нибудь ну хоть в скайпе ?
А то вы там все помрёте, а я и не узнаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2024, 05:25
#9
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Момент обрезается. Часть момента испаряется. Часть момента остаётся в расчёте продавливания.
Они там, похоже, на троих соображают:
В статически неопределимой задаче на троих неизвестных надо как-то доли раскидывать. Может, авторы СП тряхнули ANSYSьками, и получили доли как написано. Может, какие секретные формулы применили, со стр.666 чОрного справочника. А может, и на глаз раскидали.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Продавливание.png
Просмотров: 346
Размер:	54.0 Кб
ID:	263491  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2024, 08:10
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Откуда "условие Б"?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2024, 20:08
1 | #11
L`esprit


 
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Откуда "условие Б"?
В СП6.13330.2018 условие 8.96 состоит из двух условий, условие "Б" ограничивает влияние моментов на продавливание.
А вот в «Научно-техническом отчете по разработке методики расчета ……безбалочных перекрытий……на продавливание» ГУП «НИИЖБ» условия «Б» не предусматривается.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 54
Размер:	79.5 Кб
ID:	263516  
__________________
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее
L`esprit вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2024, 07:11
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


В "2012" этого не было.
Так у тебя и первое условие не выполняется.

Это так интерпретирован п.8.1.46:
Цитата:
При действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотношение между действующими
сосредоточенными моментами, учитываемыми при продавливании, и предельными принимают не более
половины соотношения между действующим сосредоточенным усилием и предельным .
В 2012 надо было просто
Цитата:
Сообщение от L`esprit Посмотреть сообщение
проверять лишь условие: 1.5 · F / ( Fb,ult + Fsw,ult ) ≤ 1
В 2018 - увеличить сечение.
Только и всего.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 23.06.2024 в 07:38.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно трактовать условия СП63.13330.2018 при расчете плиты на продавливание?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плиты на продавливание на торце стены, когда стена вдоль края плиты. No M.P. Железобетонные конструкции 50 11.10.2024 12:54
Расчет на продавливание плиты (опирание на стену) как собрать правильно нагрузки и привести их к сосредоточенной силе? Матвей Чурилов Железобетонные конструкции 72 24.11.2023 11:23
АРБАТ - Расчет плиты на продавливание - Спор. Xenser Расчетные программы 14 13.03.2021 14:19
Как берётся сосредоточенная сила при расчёте плиты на продавливание от пилона? ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 5 24.06.2019 13:54
Условия примыкания плиты в SCAD Larina SCAD 1 11.05.2009 23:38