Обязателен ли отдельный выход наружу из газовой котельной в частном жилом доме?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.07.2024, 14:06 #1
Обязателен ли отдельный выход наружу из газовой котельной в частном жилом доме?
semagar
 
Регистрация: 09.03.2021
Сообщений: 14

Имею индивидуальный жилой дом. Котельная в подвале, котел газовый турбированный, с закрытой камерой 28 кВт.
Встал вопрос по выходу из котельной наружу.

Читаю, СП 42-101-2003. Пункт 6.18 рекомендует:

"- выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых
зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС41-2. "

То есть, если мощность котла менее 150 кВт - то отдельный выход наружу не нужен.

Однако, далее читаю МДС41-2.2000, пункт 5.5:

"При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу."

И тут уже нет никаких отсылок к мощности котла - т.е., вроде как, отдельный выход наружу должен быть в любом случае.

Собственно, вопрос: как мне обосновать газовщикам, что имея котел 28 кВт - отдельный выход из котельной не обязателен?
Просмотров: 1964
 
Непрочитано 18.07.2024, 15:44
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023


Текст с сайта МОСОБЛГАЗа. В принципе Вы его и опубликовали кратко.
https://shop.mosoblgaz.ru/articles/u...gazovyj-kotel/
Если у Вас в подвале, то скорей всего нужен отдельный вход. По нормам. Было бы на первом этаже.
В тексте, после мощностей они не пишут про мощность котла при установке в подвале. Поэтому это тема плавает не определенно.
Если оборудование размещается в пристройке, подвальном или цокольном помещении, размещается в цокольном этаже или подвале, помещение должно иметь выход на улицу.
Для атмосферных котлов понятно. Надо воздух откуда то брать. У меня на 45кВт. Мне очень нравится отдельное помещение, вход с другой стороны дома. Там еще и вход воды со скважины, оборудование для воды, бойлер. И вообще от жены можно спрятаться - верстак, стеллаж, стабилизатор, маленький ТВ и все дела типа присесть за стол...))).
Но у Вас турбированный, т.е. с подачей воздуха. Это другое дело. К котлу книжка идет. Там наверное есть рекомендации по установке от завода. Надо консультироваться у местных. Датчиками помещение обставить. Нормы отстают от прогресса, но пожбезопасность и на угар охраняют.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 18.07.2024 в 15:54.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 15:45
#3
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


стоит задуматься: что это за документы и какой у них статус?
ну например - действующие ли вообще
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 16:32
2 | 1 #4
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от semagar Посмотреть сообщение
индивидуальный жилой дом
В Вашем случае следует руководствоваться требованиями СП 402.1325800.2018 Изм1 "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления."
Требования по выходу непосредственно наружу из теплогенераторной при размещении ее в подвале - в нем нет
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2024, 17:14
#5
semagar


 
Регистрация: 09.03.2021
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
К котлу книжка идет. Там наверное есть рекомендации по установке от завода.
Нету там ничего такого.

Цитата:
Надо консультироваться у местных.
Вопрос как раз в том, как от их хотелок грамотно отбрехаться.

----- добавлено через 29 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
стоит задуматься: что это за документы и какой у них статус?
ну например - действующие ли вообще
Действующие.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
В Вашем случае следует руководствоваться требованиями СП 402.1325800.2018 Изм1 "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления."
Требования по выходу непосредственно наружу из теплогенераторной при размещении ее в подвале - в нем нет
А если газовщики будут аппелировать к МДС41-2 - что им отвечать? Это тоже действующий документ.
semagar вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 17:28
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023


В том то и дело, что там сидит п.5.5. И этот пункт кочует по нормам. Он не расшифрован и читается двояко. Уповать только на конструкцию котла с отдельной линией подачи воздуха, ну и естественно дымоход герметичный. Ну естественно датчики на загазованность. Электрозадвижка на трубе от датчика, хотя это такая штука с подвохом. Но правда это ребята упертые. Взрывов и угаров по стране много. Кому охота отвечать если пропустил.
Offtop: Каждый год дерут по 12000р. обязательное ТО + обследование дымохода от 2500р..
Они первым делом, когда вваливаются смотрят на дверь, окно, дымоход, потолок, размеры и габариты. И все описывают в постановлении))). Забывают прошлый визит.


----- добавлено через ~6 мин. -----
Хотя конечно я бывал в подвалах с котлами. Причем и котлы то не маленькие по КВт. Но там люди не простые и в подвале не просто окна, а окнища. Да и пострены эти дома в начале нулевых. И выход с подвала через гараж, а не через домовую часть.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 18.07.2024 в 17:34.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 18:37
#7
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Забывают прошлый визит.
За время с прошлого визита такого накуролесят!
csp вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 18:41
#8
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
я смотрят на дверь, окно, дымоход, потолок, размеры и габариты.
это кто на это смотрит - слесаря? а чего они в этом понимают?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 23:09
1 | #9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
это кто на это смотрит - слесаря? а чего они в этом понимают?
Там все просто. Слесарь не слесарь. Инженер техобслуживания называется. Диплом не показывает. Сейчас по области такую должность, смотрящего на определенное кол-во нас.пунктов вводят. Типа как участковый, что бы в глаза всех хитрых знал))).
В их праве выписать предписание. По его приезду в свою контору он вносит проведенные мероприятия в личный кабинет пользователя. В случае не соблюдения перекрывается задвижка у дома и опечатывается и блокируется страничка в личном кабинете об оплате и т.п.. Сейчас же все просто, привет цифровизации.
Offtop: Что такое социальная газификация? Я расскажу. Это когда всех подключают +/- терпимо по цене, а магистральные трубы сечения не меняют. Грубо газа на 100 подворьев по этой трубе. А подключают еще штук так 200 на нее. Прошлой зимой котел такие фокусы начал выписывать. Включается/выключается. За бортом 2 января -25 - 28 градусов. За 16 лет такого не было с котлом,; я давно живу. Плита на кухне хуже зажигалки работает. Я за этот газ столько когда то вывалил - условно километр чертежей формата А1 или квартиру в Турции. Вызвал. Приехали. Померяли. Фиговое давление. Раз в 7-8 ниже нормы. Непроходимость по давлению, газоразбор большой. Покрутили. Вроде поехало. Ну спецы, что сказать - десятку отдал за беспокойство, что бы женщины мои снегурками не стали. Слава богу распредпункт рядом. А те кто дальше на околице электричеством в морозы грелись. Там крутить бесполезно. Привет Силе Сибири. Там вроде этого газа динозавры надули объемом на целую галактику .Но перед всеми манипуляциями потребовали: где Ваши документы, что Вы техосмотр прошли, в дымоход Вам заглянули. А на бланке осмотра дымохода печать-наклейка с голограммой. Вообще прикол, ну как подготовились классно. Вы вообще честный товарищ? Стоит с вами общаться. Ну чисто гаишники. Соседу рассказал, а он хохочет. У него автономный сжиженный газ. Ему это до фонаря, но смешно.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 18.07.2024 в 23:22.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обязателен ли отдельный выход наружу из газовой котельной в частном жилом доме?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выход в индивидуальном жилом доме из подвала через первый этаж без двери какие последствия? 7lgwwpoercrc Пожарная безопасность 12 25.06.2019 07:07
Помогите с проектированием бассейна в частном доме snair Архитектура 3 10.04.2019 22:15
Гостиница вместо офисов (в жилом доме) Саразан Архитектура 20 22.03.2017 09:31
Ищу примеры чертежей крышной газовой котельной на многоэтажном жилом доме (кирпич) ПГС 58 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 02.02.2016 11:29
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58