Заводить ли буровые сваи в ростверк?
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
||
Просмотров: 1069
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Заводить или не заводить, а если заволить, то на сколько, а если не заводить, то может и не доводить до ростверка... - ВАШЕ РЕШЕНИЕ , которое осоновыавается на следующих пунктах
1) вид сооружения 2) геология 3) вид нагрузки, т.е. ее направление. Ну и особые условия тоже сюда типа сейсмики и подработки Мы тут ведь не в "битве экстрасенсов" участвуем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Присоединяюсь к посту №2-3.
Какая разница какие сваи? Разница только в способе их приготовления. Вот здесь рекомендуется делать так. Сваи с промежуточной подушкой в сейсмике. Что забивные, что буровые - разница только в расчете. Схема та же.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 20.07.2024 в 00:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
Если жесткое сопряжение (есть заделка арматуры), то не надо заводить? Горизонтальные нагрузки передаются без заведения сваи в ростверк?
Последний раз редактировалось time, 20.07.2024 в 10:09. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Чисто технологически срубка бетона головы сваи под линеечку не особо получается, не алмазом же выпиливать. Потому лучше заводить на те 5-10 см, чтобы сколы и неровности спрятать. А нагрузки вполне себе передаются через арматуру, да и бетон, если сваи добетонировать по обычной технологии, ничем не хуже. В безростверковых опорах мостов переход от бетона сваи к стойке выше уровня грунта вполне себе отработан.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 | kostia | Лира / Лира-САПР | 118 | 14.03.2023 07:10 |
Определение НС сваи по результатам динамических испытаний | 27legion | Основания и фундаменты | 21 | 16.09.2022 09:48 |
Заделка сваи в ростверк | Oleg Len | Основания и фундаменты | 53 | 06.08.2021 17:13 |
ТРЕХсвайный ростверк. Две сваи должны быть внутри или снаружи(здания, рамы)? | Rane | Основания и фундаменты | 5 | 04.05.2018 11:19 |
Заделка головы сваи в ростверк | Тихий | Основания и фундаменты | 4 | 24.12.2012 11:40 |