Почему в монолитном строительстве не используют массово керамзитобетон?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему в монолитном строительстве не используют массово керамзитобетон?

Почему в монолитном строительстве не используют массово керамзитобетон?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.07.2024, 14:12 #1
Почему в монолитном строительстве не используют массово керамзитобетон?
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704

Нашел В25 по прочности в продаже в Москве. Достаточно распространенный класс для 9-16 этажек. При этом он на 20% легче. Что должно дать экономию на фундаментах. Почему же его используют только в теплоизолирующих или выравнивающих слоях?
Просмотров: 1059
 
Непрочитано 22.07.2024, 14:27
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Как и всё в строительстве решает цена.
Цена как самого материала, так и трудозатраты по заливке.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2024, 14:45
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


цена, нестабильное качество, в том числе расслоение смеси, сомнительная эффективность, проблемы в косвенной оценке прочности.
К тому же ну незачем уже для В25 керамзит... В25 и для тяжелого бетона не всегда у всех выходит
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2024, 16:32
#4
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Из КБ только стены, поэтому свободность планировки пострадает. Этажность тоже ограниченная будет.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Советская монолитка из КБ.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Еще.
time вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2024, 18:25
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


1. Керамзитобетон с высоким классом прочности - это еще постараться надо, технология нужна, мало кто умеет.
2. Модуль упругости меньше, чем у тяжелого бетона, поэтому, например, плиты большого пролета могут прогибаться. Особое проектирование нужно, мало кто умеет.
3. Застройщик, который постоил десятки домов, решает на следующем объекте сэкономить пару десятков свай экспериментом с 25-этажном керазмитовым каркасом? Экстримом попахивает, мало кто может.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему в монолитном строительстве не используют массово керамзитобетон?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему при креплении деталей к чугунному блоку чаще используют винты, а к алюминиевому шпильки? Михряй Машиностроение 12 02.12.2021 03:08
Почему в проектах КМ редко используют связи из круглой трубы? ФАХВЕРК Металлические конструкции 70 15.06.2021 12:42
Почему редко используют стальные листы толщиной 5,7,9,11 и т. д.? Тук Конструкции зданий и сооружений 3 01.02.2019 07:49
Тепловые насосы, почему не используют в качестве дешевого тепла повсеместно? dextron3 Отопление 201 12.02.2012 14:36