| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Почему в монолитном строительстве не используют массово керамзитобетон?
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
||
Просмотров: 1059
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
цена, нестабильное качество, в том числе расслоение смеси, сомнительная эффективность, проблемы в косвенной оценке прочности.
К тому же ну незачем уже для В25 керамзит... В25 и для тяжелого бетона не всегда у всех выходит |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
Из КБ только стены, поэтому свободность планировки пострадает. Этажность тоже ограниченная будет.
----- добавлено через ~14 мин. ----- Советская монолитка из КБ. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Еще. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
1. Керамзитобетон с высоким классом прочности - это еще постараться надо, технология нужна, мало кто умеет.
2. Модуль упругости меньше, чем у тяжелого бетона, поэтому, например, плиты большого пролета могут прогибаться. Особое проектирование нужно, мало кто умеет. 3. Застройщик, который постоил десятки домов, решает на следующем объекте сэкономить пару десятков свай экспериментом с 25-этажном керазмитовым каркасом? Экстримом попахивает, мало кто может. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему при креплении деталей к чугунному блоку чаще используют винты, а к алюминиевому шпильки? | Михряй | Машиностроение | 12 | 02.12.2021 03:08 |
Почему в проектах КМ редко используют связи из круглой трубы? | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 70 | 15.06.2021 12:42 |
Почему редко используют стальные листы толщиной 5,7,9,11 и т. д.? | Тук | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.02.2019 07:49 |
Тепловые насосы, почему не используют в качестве дешевого тепла повсеместно? | dextron3 | Отопление | 201 | 12.02.2012 14:36 |