| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Учитывается ли коэффциент γb3 при расчете бетонной полосы м/у накл. сечений для колонн?
летающий цирк Монти Пайтона
Регистрация: 29.04.2016
Сообщений: 260
|
||
Просмотров: 896
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,413
|
radistMorze, никто не знает. И не узнает.
А ещё никто не знает, что такое сигмаср и t. Видимо, это напряжения в учёном образце, которые перекочевали в формулу. ![]() Я бы брал 0,85. Я его автоматом беру. Страшно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260
|
time, вроде бы нужно. Rb - расчтеное сопротивление, значит все коэф. условий работы должны быть учтены. С другой стороны смотрю пример №33 в пособии к СП63 расчет колонны по наклонному сечению, при вычислении Nb расчтеное сопротивление бетона не снижают, хотя высота колонны 3,3м>1,5м
mainevent100, продольная сила большая, колонна 1х1м В40. N=2200тс, Q=100тс. Коэф. фи_n около нуля получается (с учетом площади арматуры, согласно разъяснения из письма НИИЖБа)
__________________
I'm trained for nothing |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,413
|
1*1*22000*0,9*0,85=16 830 кН
N=2200тс = 22 000 кН Не то, чтобы тут должно было бы что-то смущать... Колонная 1х1 м держит примерно 500 тс, наверное. Это прямо в лучшем случае.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось time, 13.08.2024 в 09:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260
|
0.9 это какой коэф? В комбинации есть кратковременные нагрузки и это не бетонный элемент
mainevent100, офисное здание. Да, от ветра с пульсацией. Снизил нагрузки на перекрытие насколько возхможно, стали меньше усилия. Сейчас 100тс возникает в круглой колонне D1.0м. В квадратной меньше. Сперва надо с ней разобраться. Прикладываю файл арбата(нужно поменять расширение с pdf на SAV, иначе форум не дает загрузить файл) и расчет на бетонную полосу(не проходит комбинация с наибольшей N в сечении). Если делать расчет по старым нормам СНиП52 с учетом площади арматуры и коэф. γb3=0,9, то все проходит time, если элемент выше 1,5м, то 0,85 ставлю всегда. Про слои бетонирования 1,5м была мысль
__________________
I'm trained for nothing Последний раз редактировалось radistMorze, 13.08.2024 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260
|
Удалось разобраться. Подсказали, что в изменении №2 к СП63 поменяли пункт 8.1.34. Теперь приведенная площадь по другой формуле определяется
__________________
I'm trained for nothing |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,413
|
radistMorze, ну когда сигмаср за 80% от Rb... Формулы формулами.
Не надо такие колонны делать. Да ещё и с моментом. Неужто диафрагму не вставить. Там же ещё и устойчивость мутная крайне. мю=0,8, это с диафрагмой. А с ней не будет моментов... У вас мю=16 ? Будет неравномерная осадка, что помешает переспределиться Q. И копейки не спасут. Надо схемой решать такие вопросы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Величина отгона разделительной полосы моста | Артур101 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 30.11.2021 17:54 |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.09.2016 12:19 |
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. | injenere | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.08.2008 10:28 |
При расчете в SCAD не учитывается собственный вес конструкций | Slovakk | SCAD | 11 | 21.07.2008 12:16 |