ЛИРА-САПР 2022 R 1.1 Способы уменьшения максимального ускорения верхних этажей.
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
||
Просмотров: 1555
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862
|
Увеличение жёсткости здания. Добавить диафрагмы жёсткости.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Увеличение толщины стен - это ж увеличение жесткости здания?
Базовая схема: 74,5 / 94,5 - это ускорения по 2-й и 3-й составляющим соотв. Что я уже пробовал: - по две стены по краям увеличивал с 20 до 30 см ( 7,91 / 92,1); - две крайние стены ТОЛЬКО слева сделал 300 вместо 200 ( 72,9 / 91,9) ; - две крайние стены только СПРАВА сделал 300 вместо 200 ( 75,9 / 92,8); - две стены у ЛЛУ сделал толще ( 83,8 / 87,3); - все стены сделал тоньше к низу здания (74,5 / 93,6); - вместо ряда пилонов сделал стены (75,1 / 94,1). Выслушаю еще предложения или тыкните пожалуйста носом в ошибку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2013
Сообщений: 106
|
Цитата:
По исходным данным. 1) надеюсь, понимаете, что коэффициент 0,5 это только для вспомогательного расчета; в основном должен быть 1; да и с этим основным и работать, просто ускорения итоговые умножайте на 0,5 сами и все; 2) 22.7 - задана глубина от основания колонн от земли; много, занижает высоту здания, тем самым может завышать пульсацию; *исправил 3) ускорения смотрите по 0-вой составляющей (это суммарное значение по всем формам, его и нужно сравнивать с предельным. Схему бы скинули. Последний раз редактировалось x691, 02.09.2024 в 00:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
1. Основная РС с пониженными Е и фундаментами. На 0,5 там умножение немного не то пальто.
2. 22,7 м написано что от уровня земли до самой заглубленной точки РС. Должно быть ятд 7м - два подземных этажа только. Поправил. 3. Может сразу и где про это почитать подробнее подскажете? Вдруг вот прям под рукой ссылка. Сам завтра попробую конечн поискать. Offtop: схему скидывать стыдно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2013
Сообщений: 106
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Во-первых не тот повод. Если это не учебная схема, то лучше бы как раз, чтоб кто-то посмотрел схему, за которую может быть стыдно, но дело ваше. И все-таки подумайте про стены в продольном направлении. Посмотрите рекомендации по расстановке диафрагм в книге Ханджи В.В. Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом, есть на сайте. Не по теме, но: Под такое большое заглубление полагаю должны быть монолитные стены подвала, чтоб давление грунта воспринимать, а в схеме их нет. И еще не по теме. Пилоны какой толщины? Попробуйте прямо сейчас посчитать армирование для вашего здания, плевать на пульсацию (пока что), это все равно не так сильно увеличит армирование скорее всего, Посчитайте на сочетание вертикальных нагрузок + статический ветер. Просто в качестве предварительного расчета. Посмотрите какое армирование получится в пилонах, и сможете ли вы их потом так заармировать, да еще стыковать арматуру. Потому что, возможно, что их и так надо увеличивать даже без всякой пульсаций. Последний раз редактировалось x691, 02.09.2024 в 00:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Плиты перекрытия? Перекрытия значений каких-то где-то? Перекрытия, пересечения форм колебаний каких-то где-то? Чуть подробнее в чем липа?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Пробую по суммарной составляющей в 80мм уложиться. Добавляю стены вместо пилонов. Но некоторые стены наоборот увеличивают ускорение. Т.е. в нижней половине добавил стен - ускорение упало. В верхней половине здания в плане - подросло. Тришкин кафтан. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Довольны ли вы покупкой Лира САПР 2017? | Akim_1989 | Лира / Лира-САПР | 110 | 08.06.2018 12:18 |
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы | Valerius_78 | Лира / Лира-САПР | 8 | 18.05.2018 21:10 |
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? | Катя Грошева | Лира / Лира-САПР | 0 | 26.05.2017 20:10 |
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? | ander | Лира / Лира-САПР | 11 | 12.11.2015 04:47 |
Недопустимые величины ускорения колебаний верхних этажей здания. | Poreth | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 23.11.2011 17:03 |