По какой группе предельных состояний брать нагрузки при определении давления под подошвой для сравнения его с начальным просадочным давлением?
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
||
Просмотров: 906
|
|
||||
Регистрация: 01.09.2013
Сообщений: 96
|
По тексту СП 22 по 2-й, так как там говорится, что в этом случае расчетное сопротивление принимается равным начальному просадочному давлению. А расчетное сопротивление грунта - это 2 группа ПС.
Но для себя бы ориентировался на расчетные нагрузки по 1 гр. ПС. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
Еще нашел:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
1. Если достижение начального просадочного давления будет означать возникновение просадки - по первой группе.
2. Если для возникновения просадки дополнительно необходимо, чтобы грунт был замочен из-за аварий на сетях, резкого изменения гидрогеологических условий - по особой. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В чем ошибка в проверке стальной балки по первой группе предельных состояний в Лире 2017? | Артур1985 | Лира / Лира-САПР | 2 | 16.11.2021 09:53 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |
Результаты по второй группе предельных состояний в Лире | Vlаdislav | Лира / Лира-САПР | 3 | 18.08.2010 10:26 |
Предельные прогибы при расчете по первой группе предельных состояний. | Askarov | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.11.2009 19:09 |
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств | primdim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.12.2008 15:27 |