| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как подобрать фундамент без условного расчет. сопротивл. грунта R0?
Москва
Регистрация: 14.09.2024
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 1222
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Отличные грунты. Сказка.
R считают по формуле СП 22. КРП это электроподстанция ? Там натяжение проводов, наверное, будет нагрузкой ? Или нет ? Вообще подстанции - дело опасное. Простое. Но без ведущего конструктора КЖ лучше не лезть самому. Последствия ошибки опасны. Примерно R должно быть в районе 150-200 кПа на глубине 2 м. Глубину заложения берут по изысканиям как для наружных фундаментов... Надо сделать запрос геологам. Они написали, что песок ИГЭ 2...3 рыхлый, но по плотности он средней плотности должен быть. Противоречие в геологии. Если песок рыхлый, то его надо доуплотнять и делать вторую геологию. Скорее всего опечатка.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2024
Москва
Сообщений: 3
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
1 Определить глубину заложения подошвы по глубине промерзания по СП 22 для вашего вида фундамента (наружный, внутренний, ...).
2 Определить R. 3 Определить усилия. Задаться габаритами подошвы. 4 Сравнить p и R по центру, краю и углу по всем точкам (p от нормативных усилий). Итерациями подобрать габариты кратно 300...600 мм. 5 Определить осадку, крен, взаимовлияние фундаментов между собой (влияние осадки соседних фундаментов) (шутка, это пока рано). Сравнить с приложением СП 22. 6 Несущую способность фундамента тоже посчитайте, но у вас она пройдёт. 7 Рассчитать армирование подошвы от давлений p. От максимального давления p в углу. или эпюры давлений ищите... 8 то же подколонник... Всё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Зачем вам R0? R считется по формуле
У песков мелких и вдажных странное маленькое Е, пусть и они близки к рыхлым. Но зато для фундамента глубиной 2м и шириной 1м дают R 400 кПа. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Рыхлые начинаются с 0.75 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Если смотреть на требования СП 22.13330 (а не требования к курсовому), то проверка по первой группе предельных состояний (сравнение давления с R) для такого фундамента и геологических слоев вообще не требуется - только проверка осадок.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Кажется вы что-то перепутали. Проверка на непревышение R - первый этап расчета осадки (2ПС) по методу линейно деформируемого полупространства и предназначена для оценки расчетной ситуации как подходящей для данного метода расчета.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Таблицу физ-мех. свойств доцент какой то мутный составлял.
Ладно пески, суглинок по №5 отличный, но вот фраза про насыщенный водой это чистое безумие)))). И превратил доцент этот моренный грунт черти во что, сломай мозг, одной этой фразой - насыщенный. Там тугопластичность под вопросом если нормально лабораторию сделать. Вотум недоверия доценту на лекции))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Хотя в старом Пособии к СНиП 2.02.01-83 вполне допускалось превышение R и приводилась формула вычисления осадки для этого случая.. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен ли расчет устойчивости грунта бровки карстовой воронки? | noname90 | Основания и фундаменты | 5 | 30.08.2022 09:50 |
В каком разделе выполняется расчет сжимаемой толщи грунта | Robadaterria | Основания и фундаменты | 10 | 14.09.2021 10:54 |
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку и момент для скального грунта | 1969 | Основания и фундаменты | 27 | 18.04.2021 21:52 |
Ленточьный фундамент на слабом грунте с заменой грунта или УШП на насыпи? | ernestsd | Основания и фундаменты | 9 | 01.05.2014 21:02 |
Расчет монолитной стены от давления грунта | GAS | Основания и фундаменты | 3 | 06.04.2008 08:29 |