Уважаемые инженеры!
При выполнении КРП по ОиФ возникла следующая трудность: у всех интересующих меня ИГЭ (слои №3, 4, 5) R0 не нормируется по соответствующим таблицам из СП 22. Но как тогда определить несущий слой и предварительные размеры подошвы фундамента?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: физ. хар-ки.png
Просмотров: 166
Размер:	93.7 Кб
ID:	264705  

Просмотров: 1222
 
Непрочитано 14.09.2024, 22:29
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Отличные грунты. Сказка.
R считают по формуле СП 22.

КРП это электроподстанция ?
Там натяжение проводов, наверное, будет нагрузкой ? Или нет ?

Вообще подстанции - дело опасное. Простое. Но без ведущего конструктора КЖ лучше не лезть самому. Последствия ошибки опасны.

Примерно R должно быть в районе 150-200 кПа на глубине 2 м.
Глубину заложения берут по изысканиям как для наружных фундаментов...

Надо сделать запрос геологам.
Они написали, что песок ИГЭ 2...3 рыхлый, но по плотности он средней плотности должен быть. Противоречие в геологии.
Если песок рыхлый, то его надо доуплотнять и делать вторую геологию.
Скорее всего опечатка.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2024, 00:50
#3
civil_eng2021


 
Регистрация: 14.09.2024
Москва
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Отличные грунты. Сказка.
R считают по формуле СП 22.

КРП это электроподстанция ?
Там натяжение проводов, наверное, будет нагрузкой ? Или нет ?

Вообще подстанции - дело опасное. Простое. Но без ведущего конструктора КЖ лучше не лезть самому. Последствия ошибки опасны.

Примерно R должно быть в районе 150-200 кПа на глубине 2 м.
Глубину заложения берут по изысканиям как для наружных фундаментов...

Надо сделать запрос геологам.
Они написали, что песок ИГЭ 2...3 рыхлый, но по плотности он средней плотности должен быть. Противоречие в геологии.
Если песок рыхлый, то его надо доуплотнять и делать вторую геологию.
Скорее всего опечатка.
Извиняюсь, что не пояснил. КРП - это курсовой проект. Я еще пока студент
civil_eng2021 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2024, 01:07
1 | #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


1 Определить глубину заложения подошвы по глубине промерзания по СП 22 для вашего вида фундамента (наружный, внутренний, ...).
2 Определить R.
3 Определить усилия. Задаться габаритами подошвы.
4 Сравнить p и R по центру, краю и углу по всем точкам (p от нормативных усилий). Итерациями подобрать габариты кратно 300...600 мм.
5 Определить осадку, крен, взаимовлияние фундаментов между собой (влияние осадки соседних фундаментов) (шутка, это пока рано). Сравнить с приложением СП 22.
6 Несущую способность фундамента тоже посчитайте, но у вас она пройдёт.
7 Рассчитать армирование подошвы от давлений p. От максимального давления p в углу. или эпюры давлений ищите...
8 то же подколонник...

Всё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 15.09.2024, 01:38
1 | #5
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Для рыхлых песков, раз уж прям по СП делать, R надо проверять штамповыми испытаниями. Уж либо по СП, либо не по СП ...
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
песок ИГЭ 2...3 рыхлый, но по плотности он средней плотности должен быть. Противоречие в геологии
По к.пористости > 0,7 значит рыхлый, норм
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2024, 11:41
#6
civil_eng2021


 
Регистрация: 14.09.2024
Москва
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Отличные грунты. Сказка.
Это был сарказм? Или все плохо...
civil_eng2021 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2024, 20:43
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Зачем вам R0? R считется по формуле
У песков мелких и вдажных странное маленькое Е, пусть и они близки к рыхлым. Но зато для фундамента глубиной 2м и шириной 1м дают R 400 кПа.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
По к.пористости > 0,7 значит рыхлый, норм
Рыхлые начинаются с 0.75
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2024, 21:12
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Если смотреть на требования СП 22.13330 (а не требования к курсовому), то проверка по первой группе предельных состояний (сравнение давления с R) для такого фундамента и геологических слоев вообще не требуется - только проверка осадок.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2024, 21:53
#9
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
проверка по первой группе предельных состояний (сравнение давления с R)
Кажется вы что-то перепутали. Проверка на непревышение R - первый этап расчета осадки (2ПС) по методу линейно деформируемого полупространства и предназначена для оценки расчетной ситуации как подходящей для данного метода расчета.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2024, 22:17
#10
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Рыхлые начинаются с 0.75
Если мелкие, то да .. а крупные и гравелистые начинаются с 0,7
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2024, 10:09
#11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Таблицу физ-мех. свойств доцент какой то мутный составлял.
Ладно пески, суглинок по №5 отличный, но вот фраза про насыщенный водой это чистое безумие)))). И превратил доцент этот моренный грунт черти во что, сломай мозг, одной этой фразой - насыщенный. Там тугопластичность под вопросом если нормально лабораторию сделать.
Вотум недоверия доценту на лекции))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2024, 10:18
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Проверка на непревышение R - первый этап расчета осадки (2ПС) по методу линейно деформируемого полупространства
да, согласен.
Хотя в старом Пособии к СНиП 2.02.01-83 вполне допускалось превышение R и приводилась формула вычисления осадки для этого случая..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пособие.PNG
Просмотров: 44
Размер:	130.8 Кб
ID:	264722  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2024, 13:30
#13
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вполне допускалось превышение R
и сейчас допускается
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2024, 17:17
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
и сейчас
я не нашел в СП 22, ссылку бы...
речь не про краевые напряжения, а про средние.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2024, 17:30
#15
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Превышать R типа нельзя, но само R можно повысить при соотв. обоснованиях, туманно описанных в СП22
kopekopa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как подобрать фундамент без условного расчет. сопротивл. грунта R0?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли расчет устойчивости грунта бровки карстовой воронки? noname90 Основания и фундаменты 5 30.08.2022 09:50
В каком разделе выполняется расчет сжимаемой толщи грунта Robadaterria Основания и фундаменты 10 14.09.2021 10:54
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку и момент для скального грунта 1969 Основания и фундаменты 27 18.04.2021 21:52
Ленточьный фундамент на слабом грунте с заменой грунта или УШП на насыпи? ernestsd Основания и фундаменты 9 01.05.2014 21:02
Расчет монолитной стены от давления грунта GAS Основания и фундаменты 3 06.04.2008 08:29