Подходит ли обычная методика СП 26 для расчёта колебаний фундаментов динамического оборудования на скалах ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подходит ли обычная методика СП 26 для расчёта колебаний фундаментов динамического оборудования на скалах ?

Подходит ли обычная методика СП 26 для расчёта колебаний фундаментов динамического оборудования на скалах ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.10.2024, 09:38 #1
Подходит ли обычная методика СП 26 для расчёта колебаний фундаментов динамического оборудования на скалах ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,447

Добрый день.

Подходит ли обычная методика СП 26 для расчёта колебаний фундаментов динамического оборудования с подошвой на скалах ?
Получается, что по амплитудам методика, как для определения геометрии, вроде бы как теряет смысл.
Фундаменты тяжёлых насосов. Скалы очень крепкие. Хрень получается даже приблизительно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 647
 
Непрочитано 30.10.2024, 10:52
1 | #2
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Для оснований, сложенных скальными грунтами, а также свайных фундаментов из свай-стоек значение эксцентриситета не нормируется.
при этом: При нарушении ограничений на эксцентриситет следует рассчитывать колебания массивных и стенчатых фундаментов в соответствии с указаниями приложения Б.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2024, 11:00
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,447


Виkтор, у вас амплитуды получается на скалах рассчитать ? С учётом того, что скалы в >1000 раз жёстче по Е ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2024, 11:31
1 | #4
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Виkтор, у вас амплитуды получается на скалах рассчитать ? С учётом того, что скалы в >1000 раз жёстче по Е ?
Увеличил в 10 раз Е, амплитуду получил в 3 раза меньше. Протестировал в программе Фундамент 14.0, в котором реализован расчет СП 26.
В ручном счете (в эксельке) увеличил в 2 раза коэффициент постели, амплитуда уменьшилась раза в 1,5.
Короче вроде нормально все работает, но, повторюсь, вроде можно и не выполнять расчет, т.к. не нормируется эксцентриситет
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2024, 09:25
1 | #5
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Добрый день.

Подходит ли обычная методика СП 26 для расчёта колебаний фундаментов динамического оборудования с подошвой на скалах ?
Получается, что по амплитудам методика, как для определения геометрии, вроде бы как теряет смысл.
Фундаменты тяжёлых насосов. Скалы очень крепкие. Хрень получается даже приблизительно.
На одном из объектов возник такой же вопрос под фундаменты больших мельниц (17м в длину). Там расчет на случайные колебания. По логике, расчет почти не имеет смысла, все получается конструктивно. Но по факту оказалось, что гру сносили взрывами, дно довольно кривое - выравнивали щебнем с последующим укреплением. Модули упругости получены в результате штамповых испытаний, разброс приличный, но менее 90МПа не было, приняли для расчета. Делали перерасчет в связи с заменой мельниц, т.е. ширина фундамента уже была. Изначально перепутали исходные и написали, что мельницы стержневые - так вот под них чуть фундамент по амплитуде не проходил, потом исправили на шаровые - 10 кратный запас...
Svarog вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подходит ли обычная методика СП 26 для расчёта колебаний фундаментов динамического оборудования на скалах ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Методика расчёта цифровых сертификатов безопасности связи. leon-lv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.05.2020 15:38
выбор системы для расчёта собственных колебаний Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 09.03.2011 18:24
Расчет динамического гасителя колебаний kSerge Расчетные программы 2 08.03.2010 06:39
Задание динамического загружения при воздействии гармонических колебаний Vader Расчетные программы 10 13.03.2009 13:32