Как корректно задавать совместную работу сборных плит перекрытия по длинной стороне?
CaPoBcKuY
 
Инженер-конструктор(III кат.)
 
Москва
Регистрация: 06.03.2022
Сообщений: 43

Есть сборное каркасное здание, состоящее из колонн, ригелей в одном направлении, диафрагмами около лестничных клеток и плит перекрытия сборных многопустотных, уложенные по ригелям. От меня требуется поднять модель расчетную в ЛИРА САПР. Понимаю всё, кроме того, как задавать объединение этих самых плит в целую. Я так понимаю сборник задается через эквивалентное сечение в виде двутавра(стержень). А какие связи, объединения перемещений задавать самим стержням не ясно. Заранее благодарю за ответы и рекомендации.
Просмотров: 3473
 
Непрочитано 01.11.2024, 20:52
| 1 #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,384


Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
От меня требуется поднять модель расчетную в ЛИРА САПР.
Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
Инженер-конструктор(III кат.)
Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
Москва
^______^
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2024, 21:14
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,484


Ну самое простое для инженера без опыта - не задавать плиты элементами расчетной схемы - прикладывать нагрузку от них на ригели.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2024, 21:29
| 1 #4
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Да, задавать нагрузкой на ригели, а если надо замоделировать горизонтальную жесткость от них, то просто ввести систему диагональных горизонтальных связей
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2024, 00:47
#5
CaPoBcKuY

Инженер-конструктор(III кат.)
 
Регистрация: 06.03.2022
Москва
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
а если надо замоделировать горизонтальную жесткость от них, то просто ввести систему диагональных горизонтальных связей
С горизонтальными связями так же не ясно с какой жёсткостью их задавать. Т.к. тема переименована вопрос уже в заголовке: в свете последней прочитанной статьи https://dzen.ru/a/YBe-k1kwphTyCIli предполагаю что многопустотные плиты необходимо задавать пластинчатыми элементами(эквивалентным прямоугольным с объединением перемещений по Х, У, Z с расшивкой узлов исключительно по длинным сторонам через эквивалентное сечение. Скриншот условный. Верны ли мои предположения?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-11-02 004517.png
Просмотров: 94
Размер:	16.7 Кб
ID:	265338  
CaPoBcKuY вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 03:26
1 | 1 #6
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Уточните какие хотя бы параметры здания? Если это до 12 этажей, нет сейсмики, нормальная ширина и т.д. То делайте как выше написали - нагрузки на ригели, диски перекрытия - условные крестовые связи на ячейку. В "обычных условиях" такие перекрытия с многопустотками за счёт шпонок, сталых связей и других конструктивных мероприятий - надёжные диски жёсткости. А не задаёте их оболочками, только чтобы правильно ригели подобрать, без занижения. Обратите внимание только, что если ригели в одном направлении, еэне служат ли плиты распорками в районе колонн. Вот их надо балкой замоделить, чтобы растягивающие усилия получить.
Ну а если что дико "уникальное" ваяете, то для первого раза может и не стоит браться считать.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 08:17
1 | 1 #7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Ригель прямоугольный, плиты оболочки с приведённой толщиной. В пролёте ригеля не менее 5 участков, а лучше 10.
Нагрузка на плиты.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Если нагрузки прикладывать на ригели, то одна балка-стенка на весь пролёт.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 02.11.2024 в 08:22.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 09:24
1 | #8
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Да, задавать нагрузкой на ригели, а если надо замоделировать горизонтальную жесткость от них
Конфигурация здания вероятно не очень простая (как обычно и бывает) и можно задать пластиной цельной с маленькой жёсткостью, а на неё уже приложить нагрузки. И сами плиты я бы в расчёте устойчивости не учитывал, а только каркас, который итак должен выдать 2 запаса полюбому.

----- добавлено через ~2 мин. -----
КОроче плиты заводские и раз мы сами плиты не считаем, то нафига их моделировать в схеме подробно?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Но если сильно нада, то полагаю через объединение перемещений делать
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 09:49
#9
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Конфигурация здания вероятно не очень простая (как обычно и бывает) и можно задать пластиной цельной с маленькой жёсткостью, а на неё уже приложить нагрузки. И сами плиты я бы в расчёте устойчивости не учитывал, а только каркас, который итак должен выдать 2 запаса полюбому.

----- добавлено через ~2 мин. -----
КОроче плиты заводские и раз мы сами плиты не считаем, то нафига их моделировать в схеме подробно?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Но если сильно нада, то полагаю через объединение перемещений делать
Не надо использовать пластины малой жесткости - посыпется вся динамика, даже модальный покажет ерунду. Как общую устойчивость подтверждать, ветер учитывать и т.д.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 10:00
#10
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Как общую устойчивость подтверждать
А там в Лире есть функция "исключения в устойчивости", туда добавляется лишнее. А как на динамику это влияет честно говоря не проверял
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 10:03
#11
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А там в Лире есть функция "исключения в устойчивости", туда добавляется лишнее. А как на динамику это влияет честно говоря не проверял
В скаде считаю, забыл что в лиру эту хрень ввели.. Первоначально это вводилось для исключения колебаний гибких элементов, можно ли к перекрытиям применять не знаю. Надо справку курить. Я предпочитаю не вводить такие элементы изначально .
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 10:09
#12
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Я предпочитаю не вводить такие элементы изначально
Ну а как ещё можно корректно распределить нагрузку на балки когда обычным методом вырезания площадей всё очень сильно приближённо?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 10:12
1 | #13
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Ну а как ещё можно корректно распределить нагрузку на балки когда обычным методом вырезания площадей всё очень сильно приближённо?
Ну по трапециям все достаточно точно . Но в данном случае пустотные плиты - значит равномерная передача на ригели по простой формуле - пролет на нагрузку в т/м2.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 10:37
#14
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163


Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
плит перекрытия сборных многопустотных, уложенные по ригелям.
- пустотки то разные сейчас бывают. Экструзионные например по длинной стороне никак не работают.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 10:42
#15
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Экструзионные например по длинной стороне никак не работают.
В смысле? Речь про ПБ плиты? Как это не работают?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 10:42
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
Понимаю всё, кроме того, как задавать объединение этих самых плит в целую.
А какие для этого основания?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 10:49
#17
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А какие для этого основания?
Арматурины и сварщик на стройке
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 11:17
#18
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Арматурины и сварщик на стройке
Ага, и кувалда, чтобы добраться до арматуры .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 11:23
#19
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
и кувалда
ну в смысле анкеровка плит между собой но на стройке обычно это из того металла что найдут вокруг среди мусора ))
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2024, 12:49
#20
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,104
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CaPoBcKuY Посмотреть сообщение
многопустотные плиты:
https://dzen.ru/a/X47zzzEmmVoLJobg

Шарнирное опирание:
https://rflira.ru/kb/108/666/
ltnchik1405 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как корректно задавать совместную работу сборных плит перекрытия по длинной стороне?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия? ferchasf Железобетонные конструкции 1 28.06.2018 17:15
Применение способа искусственного снижения модуля деформации для вырожденных элементов ж.б. плит перекрытия, фундаментных плит и т.д vlasctelin Железобетонные конструкции 15 13.01.2018 15:07