Расчёт каркасного здания из перфорированных Z-профилей
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт каркасного здания из перфорированных Z-профилей

Расчёт каркасного здания из перфорированных Z-профилей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2024, 14:21 #1
Расчёт каркасного здания из перфорированных Z-профилей
Dragon4uk
 
инженер-проектировщик
 
Вологда
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 20

Добрый день, форумчане.

При обследовании здания склада в городе Нижневартовск столкнулся с каркасным зданием из перфорированных Z-профилей (IMG_8372.jpg). Саму серию на такое здание, к сожалению, пока не нашёл.
Посмотрел литературу (Мурашко) и нормативную документацию (п.20.5 СП 294.1325800.2017). Есть несколько вопросов по расчёту такого каркаса:
1) Везде рассматривается вариант с двутавром. Как считаете есть ли разница с расчётом Z-профиля? Я понимаю что характеристики сечения отличаются. Меня интересует принципиально отличается расчёт или нет? может быть вводятся дополнительные проверки?
2) В НТД рассматриваются перфорированные балки, есть ли информация по расчёту колонн с перфорированной стенкой? может быть подскажите какие отличия от расчёта сплошной колонны?
3) есть ли кого то пример расчёта такого каркаса или каркаса из перфорированных двутавров?
4) в моём распоряжении имеется скад и его сателиты. дайте наводку пожалуйста как задать такое сечение в скаде?
Просмотров: 928
 
Непрочитано 12.11.2024, 15:06
#2
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от Dragon4uk Посмотреть сообщение
Везде рассматривается вариант с двутавром.
Так дело в том что в программах можно задать именно сечение которое сплошное по длине, а у вас как бы с дырками. Как мне видится рассчитать каркас со сплошным профилем такого сечения, а в самое опасное место потом врезать колонну или нужный элемент сделанный целиком в масштабе из пластинок с дырками чтобы проверить его.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2024, 15:25
1 | #3
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Так дело в том что в программах можно задать именно сечение которое сплошное по длине, а у вас как бы с дырками
В принципе, никто не мешает задать сечение в зоне отсутствия отверстий одной жесткостью, а в зоне выреза несколькими элементами с кусочно изменяющейся жесткостью. А вот проверка такого сечения в нормах предусмотрена, если я правильно помню, только для изгибаемых элементов. Остается колонны моделировать оболочками - как раз тот случай, где без оболочек получить более-менее верный результат сложно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2024, 15:44
#4
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
кусочно изменяющейся жесткостью
Да просто покажет хватает или нет чисто по количеству металла условно
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2024, 19:00
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,378


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Остается колонны моделировать оболочками
Это тавры соединённые планками - сквозное сечение ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2024, 07:29
1 | #6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787


Это двутавр с редуцированной стенкой.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2024, 11:06
#7
Dragon4uk

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 27.08.2009
Вологда
Сообщений: 20
<phrase 1=


Спасибо всем за ответы!
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Остается колонны моделировать оболочками - как раз тот случай, где без оболочек получить более-менее верный результат сложно.
Пните пожалуйста в нужную сторону)) как это сделать? не моделировал раньше оболочки.
Dragon4uk вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2024, 12:03
1 | #8
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от Dragon4uk Посмотреть сообщение
не моделировал раньше оболочки
Конечный элемент оболочки Это тупо обычные КЭ. Товарищ имел ввиду пластинками в объёме в натуральную величину изобразить один из профилей в нужном месте. Можно и целиком во всей схеме если не жалко усилий и мощности компьютера. А в лучшем случае такую колонну с физ нелинейностью стали проверить, тогда будет чёткая картинка с чётким результатом что именно происходит в районе этих самых дырок.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Ну тоесть у вас будет или часть или узел или цельный элемент который соединён обычным образом узлами со стержнями и др штуками в общей схеме, а для адекватной передачи усилий на эту объёмную штуку нада задать АЖТ.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2024, 12:13
1 | #9
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669


Нажмите на изображение для увеличения
Название: preset_desktop_95ccf6eb-cd1f-486f-b643-ac1373ebab9d.jpg
Просмотров: 65
Размер:	38.9 Кб
ID:	265482
Примерно так это выглядит
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт каркасного здания из перфорированных Z-профилей



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Почему при расчете каркасного монолитного здания получается большое армирование колонн верхних этажей, схема изначально создавалась в Форуме Игорь Ломтев SCAD 37 28.08.2013 17:52
Календарный план строительсва каркасного многоэтажного жилого здания stishenok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 18.04.2013 19:46
Технология возведения 6-ти этажного монолитного каркасного здания без крана Александрааааа Технология и организация строительства 15 21.11.2011 16:26
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям ACAD Основания и фундаменты 11 13.01.2009 11:49