Непрочитано 26.11.2024, 11:29 #1
Как подключить освещение к существующей розетке
Menelay
 
проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494

Помогите советом как подключить к существующей розетке два светильника с общим выключателем.
Исходная схема:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Исходная схема.jpg
Просмотров: 128
Размер:	33.8 Кб
ID:	265636

Вот так подключил, получилась ерунда: непонятная логика включения, то горят обе лампы, то одна не гаснет, пока вторую не выключишь.
Каждая лампа имеет свой встроенный выключатель
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант 1.jpg
Просмотров: 136
Размер:	47.6 Кб
ID:	265637

Просмотров: 990
 
Непрочитано 26.11.2024, 11:51
#2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


общий выключатель ставится в разрыв провода от розетки, потом лампы параллельно - но это же неудобно очень: выключил на обоих лампах и можно общим выключателем до посинения щелкать..
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 11:55
#3
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 325


Насколько мне известно в выключателе всегда разрывается фаза
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 12:06
| 1 #4
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
Помогите советом как подключить к существующей розетке два светильника с общим выключателем.
Исходная схема:
Вложение 265636

Вот так подключил, получилась ерунда: непонятная логика включения, то горят обе лампы, то одна не гаснет, пока вторую не выключишь.
Каждая лампа имеет свой встроенный выключатель
Вложение 265637
Возможны разные способы организации освещения.
Опишите что хотите получить и какая функция у мастер выключателя.
В простейшем случае коммутируется только фаза. Фаза идет на мастер и потом разветвляется на индивидуальные выключатели. Нейтраль с ламп не коммутируется.
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 12:31
#5
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


особенно актуально упоминание фазы - когда светильники включены в розетку) у ТС не понятно - или он собирается подключиться к линии розетки, то ли просто включиться вилкой в розетку.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 12:33
#6
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
то ли просто включиться вилкой в розетку
Ну тогда проблема с общим выключателем отпадает
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2024, 12:39
#7
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Опишите что хотите получить и какая функция у мастер выключателя
Лампы повесил под потолком, тянуться к их выключателям тяжело, поэтому хочу включать их одновременно одним выключателем, расположенным в удобном месте. Запитаться можно только от розетки
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 12:43
| 1 #8
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Так что-ли?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2024-11-26_14-42-24.png
Просмотров: 63
Размер:	65.1 Кб
ID:	265640  
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2024, 14:54
#9
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,346


Может тогда не надо? Если до такой степени не понимаете что с чем, то ведь и мпромеж фазы с нулём выключатель поставите...
А по существу ставите _одну_ лампу с выключателем, а уже к ней привязываете вторую. Физически это может быть и возле выключателя и в патроне первой - без разницы. Схему выше показали.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2024, 06:45
#10
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,451


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
Вот так подключил, получилась ерунда: непонятная логика включения, то горят обе лампы, то одна не гаснет, пока вторую не выключишь.
Общий выключатель коротит нижнюю лампу во включенном состоянии. А при разрыве напряжение 220 В делится пополам на две лампы по 110В (при включенных персональных выключателях).

----- добавлено через ~29 мин. -----
Как-то так должно быть:
https://ru.paste.pics/3c2b96432b63217cf40eb1d37121d63a
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2024, 08:22
#11
IRIshat


 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 97


От розетки провод (двужильный - одна фаза, один ноль) тяните до распредкоробки, при этом между розеткой и распредкоробкой на фазном проводнике ставите выключатель. Далее двумя проводами от распредкоробки тяните до светильников. Получаете на выходе выключатель, которым можно вык и вкл свет одовременно в обоих светильниках. Можно сделать так чтобы и светильники вкл по отдельности. Но там провод нужен трехжильный и двуклавишный включатель

Последний раз редактировалось IRIshat, 27.11.2024 в 08:29.
IRIshat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2024, 09:50
#12
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Так что-ли?

Цитата:
Сообщение от IRIshat Посмотреть сообщение
От розетки провод (двужильный - одна фаза, один ноль) тяните до распредкоробки, при этом между розеткой и распредкоробкой на фазном проводнике ставите выключатель. Далее двумя проводами от распредкоробки тяните до светильников. Получаете на выходе выключатель, которым можно вык и вкл свет одовременно в обоих светильниках. Можно сделать так чтобы и светильники вкл по отдельности. Но там провод нужен трехжильный и двуклавишный включатель

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Как-то так должно быть:
https://ru.paste.pics/3c2b96432b63217cf40eb1d37121d63a
Сделал так как вы все сказали и все заработало!!!
Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2024-11-28_09-45-05.jpg
Просмотров: 66
Размер:	252.8 Кб
ID:	265674Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2024-11-28_09-45-21.jpg
Просмотров: 72
Размер:	203.2 Кб
ID:	265675 Сделал без распределительной коробки (и так сойдет)


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Общий выключатель коротит нижнюю лампу во включенном состоянии. А при разрыве напряжение 220 В делится пополам на две лампы по 110В (при включенных персональных выключателях).
да так и было, яркость двух ламп падала, одной - возрастала. Но теперь все нормально горит, тесть доволен )

Спасибо всем откликнувшимся я в электричестве профан, но знал у КОГО попросить совета!

Offtop: Долго не отвечал, потому как здесь электричество отключают несколько раз в день и интернет тоже
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2024, 13:12
#13
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,346


Поставил у себя в гараже вот такое счастье - закрытый корпус сзади и отсутствие "соплей" между розеткой и выключателем
Fogel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как подключить освещение к существующей розетке



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Аварийное освещение - может ли светиться круглосуточно? Нет ли запретов в норм.базе? Miluta Инженерные сети 2 18.07.2024 07:51
Естественное освещение через помещение является естественным по СП 52.13330? Daiwa Архитектура 8 17.02.2016 13:10
Профилирование от существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2014 Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 01.10.2015 11:14
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
Ищу СНиП II-В.5 Естественное освещение finder Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 11.03.2012 17:50