Как учесть в расчете сваи, опирающиеся на насыпной грунт?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учесть в расчете сваи, опирающиеся на насыпной грунт?

Как учесть в расчете сваи, опирающиеся на насыпной грунт?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2024, 12:05 #1
Как учесть в расчете сваи, опирающиеся на насыпной грунт?
radistMorze
 
летающий цирк Монти Пайтона
Регистрация: 29.04.2016
Сообщений: 260

Добрый день. На площадке выполнялась подсыпка из мелкого песка, с уровня которой погружали сваи. Примерно 20% свай не погрузили вибрированием до проектной отметки и теперь они опираются на подсыпку. Провели статические(2шт) и динамические испытания(5шт) испытания, несущая способность сваи 42,8тс подтвердилась.
Проектировщики, авторы проекта, просят обосновать расчетом несущую способность свайного поля с учетом реальных отметок погружения свай и не хотят согласовывать срубку. Что можно сделать? Варианты:
1) Сославшись на результаты испытаний, которые подтверждают что сваи в насыпном грунте несут заложенную нагрузку, не делать расчет.
2) У свай, опирающихся на насыпной грунт выключить пяту из работы, учесть только трение и пересчитать схему?
3) Полностью выключить из РС сваи насыпного слоя?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сваи план.png
Просмотров: 234
Размер:	175.4 Кб
ID:	265697  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сваи разрез.jpg
Просмотров: 240
Размер:	142.7 Кб
ID:	265698  

__________________
I'm trained for nothing
Просмотров: 3021
 
Непрочитано 29.11.2024, 12:11
1 | #2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Если для экономии денег, то..
Подождать, и геодезистам понаблюдать месяц-два за оголовками свай. Если не шевелятся, то ничего не делать. Если же шевелятся (дают осадку слои 3 и 4), то сваи выброшены на ветер...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2024, 12:22
#3
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260


kruz, имеете ввиду слои 3,4 под весом подсыпки дадут осадку? А что в этом плохого? Допустим слои 3,4 садятся, вместе с ними уходят сваи, подсыпка и здание. За счет жесткости здания, фунд. плиты и небольших габаритов здания сесть все должно равномерно
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2024, 13:06
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
kruz, имеете ввиду слои 3,4 под весом подсыпки дадут осадку? А что в этом плохого? Допустим слои 3,4 садятся, вместе с ними уходят сваи, подсыпка и здание. За счет жесткости здания, фунд. плиты и небольших габаритов здания сесть все должно равномерно
Потому, что всё относительно. Если дают осадку под насыпю нижние слой, то перемещается все, что в насыпи и на ней. И хоть 3 сваи, хоть 300 свай, их осадка будет одинакова. А вот равномерность за счет жёсткости... Японцы тоже думали про свой аэропорт в Осаке так в 1989 году, только их по Дискавери показывают как "инженерные просчеты".
Осадка - это явление в 4х измерениях. В том числе и времени. Время (консолидация) зависит от пути фильтрации. А путь фильтрации от центра приложения нагрузки, и от края - разный......
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2024, 13:09
#5
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Это частный домик какой-то? Какое-то странное решение по фундаменту в принципе...
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2024, 13:13
| 1 #6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Ну может и не странное. Например, при отсыпке насыпь не уплотняли. Поэтому ее можно доуплотнить сваями. В этом случае сваи лучше делать одной длины и шага, а несущая их способность вообще мало интересует.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2024, 13:28
#7
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260


Сверху 4х этажное здание АБК на пром. предприятии. По подсыпке нет информации как выполняли. В РР со стадии П схема посчитана как на свайном поле, то есть идея с длинными сваями в том, чтобы не полагаться на качество выполнения подсыпки, коэф. постели по насыпному грунту для ФП не учитывается.
Спасибо за ответы, в целом понятно
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2024, 13:44
| 1 #8
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Сверху 4х этажное здание АБК на пром. предприятии. По подсыпке нет информации как выполняли. В РР со стадии П схема посчитана как на свайном поле, то есть идея с длинными сваями в том, чтобы не полагаться на качество выполнения подсыпки, коэф. постели по насыпному грунту для ФП не учитывается.
Спасибо за ответы, в целом понятно
Отрицательное трение насыпи по свае во время усадки насыпи учли?
Как бы оно не скушало всю несущую способность сваи и не задавило сваю еще на несколько сантиметров (десятков?) ниже.

Где действительный уровень грунтовых вод?
Почему понадобилось делать подсыпку?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Недодавленные сваи срезать на пол метра ниже фундаментной плиты и в расчете не учитывать.
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2024, 14:03
#9
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260


Алексей_Л., по ген. плану такое решение. Отрицательное трение не учитывается. Допускаемая нагрузка на сваю принимается в проекте без учета трения в пределах подсыпки, то есть учитывается только участок длиной 3,65м.
Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Недодавленные сваи срезать на пол метра ниже фундаментной плиты и в расчете не учитывать
Таких свай почти 20%, без них оставшиеся сваи уже не пройдут. Сваи же испытали статикой и динамикой, кажется это достаточным основанием, чтобы их можно было использовать
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2024, 14:09
#10
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Тут по сути не свайный фундамент, а закрепленное сваями основание.
Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Проектировщики, авторы проекта, просят обосновать расчетом несущую способность свайного поля с учетом реальных отметок погружения свай
А они сами то что предлагают?
Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
В РР со стадии П схема посчитана как на свайном поле, то есть идея с длинными сваями в том, чтобы не полагаться на качество выполнения подсыпки, коэф. постели по насыпному грунту для ФП не учитывается.
Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Отрицательное трение не учитывается
Че-то странное они там насчитали похоже с таким то слоем насыпного грунта
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2024, 14:10
#11
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Отрицательное трение не учитывается
У Вас планомерно возведенная насыпь с уплотнением или слежавшаяся насыпь?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Сваи же испытали статикой
Самоуплотнение насыпи растянутый во времени процесс и будет догружать сваю. Смотрите работу сваи на отрицательное трение.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2024, 14:12
#12
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
фунд. плиты и небольших габаритов здания сесть все должно равномерно
В принципе так и будет, теоретически. Главное на сколько? В принципе пески это хорошо, даже не сильно уплотненные. Главнее не несущая способность, а расчет на деформативность. Грубо, в лоб, посчитайте на коленке сколько будет осадка если все сваи зависли в этом песке. Чисто фундамент по подошве свай. Ну Вы знаете как - обычно. Характеристики песка возьмите так себе.
На плане отметили бы какие сваи не погружены по исполнительной. Но не только цифрами, а просто другим цветом или значком пометили головы.
Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Проектировщики, авторы проекта, просят обосновать расчетом несущую способность свайного поля с учетом реальных отметок погружения свай
Они только архитектуру рисовали, а фундамент кто? Не хотят вписываться?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2024, 14:14
#13
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
по ген. плану такое решение
Если это какая-то яма засыпана, то это еще имеет место быть. А если эта насыпь где-то рядом со зданием АБК имеет откос, то тут и по устойчивости свай проблемы могут быть
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2024, 14:16
#14
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
статикой и динамикой
Испытывали недопогруженные сваи? - Тогда динамические испытания можно не смотреть.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Это портовое сооружение? Почему вода так высоко?
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2024, 14:31
#15
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 260


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Они только архитектуру рисовали, а фундамент кто? Не хотят вписываться?
они полностью проект разработали. Да, просят обосновать расчетом подрядчика
Алексей_Л., статикой испытали недопогруженные. При осадке 1,5см подтвердили усилие 43тс. Динамикой испытали разные сваи и погруженные и нет. Судоходный шлюз
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2024, 14:48
#16
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Да, просят обосновать расчетом подрядчика
Красавцы. Так-то это в их обязанности входит.
Письмо надо писать на имя Заказчика, мол так и так, не представляется возможным выполнить погружение всех свай на проектные отметки. Вот результаты испытаний и исполнительная. Просим проектировщика выдать рекомендации по дальнейшему выполнению работ.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2024, 14:53
#17
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Да, просят обосновать расчетом подрядчика
А у подрядчика докуМент есть на это искусство? Может с ними (авторами) договорится напрямую за что то, сами посчитают. Так быстрее, а то письма развозить. Все кушать хотят. Все равно надо кого то привлекать.
Если статикой испытывали и держали нагрузку, то это нормально.
А то полей не было где сваи не до погружены. В песках это как правило если нет мероприятий.
Они и виноваты, проектировщики. Заложили бы в ПОСЕ или в указаниях на чертежах скважины с заполнением бентонитовой глиной))) перед забивкой. Сваи бы со свистом ускакали. Да смета тоже вверх, ну бывает))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 29.11.2024 в 15:02.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2024, 15:29
| 1 #18
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Что вообще дают результаты статики, когда проектировщик изначально не учитывал сопротивление по боковой поверхности свай в насыпных грунтах? Ничего. Вместе с песками сваи может и несут проектные нагрузки. А без песков? Проектировщик изначально в плане расчетов не туда думал. Как вообще он сваи считал? По табличным данным из СП или по зондировкам? Когда эта насыпь сделана? Она ещё не самоуплотнилась. Кривое решение изначально по фундаменту и расчетной схеме. Проектировщик уже скорее всего и сам это понял. А пытается подрядчика крайним сделать.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2024, 15:43
#19
крокодил11


 
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72


Очень странный фундамент. Интересно, какова будет реальная НС с учётом отрицательного трения. И какова в среднем нагрузка на сваю?
крокодил11 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2024, 15:51
#20
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
статикой испытали недопогруженные
Статикой надо было испытывать погруженные. - был бы люкс по несущей способности, а так спорно.

Динамикой - имеется в виду дизель-молот? Испытывать сваи дизель молотами, погруженные НЕ дизель-молотами - допустимо?

Offtop: Сваи мало-мало в глину зашли. Пойдет водичка по телу сваи до глины и станет глина со временем чуть-чуть мягко-пластичной.

Ну ладно, строить надо. В идеале сделать статику нормально-погруженных свай. Добиться от геологов описания насыпи - слежалась она или нет, и что от нее ожидать со временем. Узнать у гидрологов режим грунтовых вод - всё это, будет люкс.
А так я бы три схемы считал: а) сваи как есть, б)сваи недопогруженные сделать как доп нагрузка на вес и учесть отрицательное трение (если насыпь может дать осадку от собственного веса или доуплотниться). в) сваи недопогруженные отключить из расчета. По трем схемам и принимать армирование фундаментной плиты.
Алексей_Л. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учесть в расчете сваи, опирающиеся на насыпной грунт?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заглубление забивной сваи в несущий грунт Тихий Технология и организация строительства 16 18.06.2020 11:19
Как учесть обсадную трубу при расчете армирования каркаса сваи kpyjaroshenko Основания и фундаменты 3 27.01.2017 12:09
Опирание нижнего конца столбчатого фундамента и сваи на грунт с IL>0,5 axi_77 Железобетонные конструкции 10 07.07.2013 19:37
Дресвяный грунт. Сваи или замена грунта? AlisaLynx Основания и фундаменты 7 20.09.2012 10:14
коэффициент при расчете сваи новый проектировщик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.01.2011 15:46