Считается ли стеновая сэндвич-панель опорой для кровельной?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Считается ли стеновая сэндвич-панель опорой для кровельной?

Считается ли стеновая сэндвич-панель опорой для кровельной?

Ответ
 
Поиск в этой теме
Старый 30.01.2025, 07:03 #1
Считается ли стеновая сэндвич-панель опорой для кровельной?
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,067

В рекомендациях производителей сэндвичей по разному указываются величины консольного свеса сэндвич-панелей. Где-то ограничивается вылет относительно стеновой панели,
где-то - оносительно кровельного прогона,
где-то - и так и так.

Ограничение относительно прогона как бы понятно и сомнений в расчетной схеме не вызывает. Но при ограничении вылета в 400...600 мм с учетом необходиомсти свеса кровельной панели относительно наружной грани стены, получается, что прогоны надо максимально сдвигать к стене, что сразу "выключает" из рассмотрения кучу серийных решений каркасов со сдвижкой крайнего прогона в пролет. Но главное - прогон в этом случае будет мешать устройству внутреннего нащельника между стеновой и кровельной панелями.
Или все-таки стеновая панель на этом участке может рассматриваться как некая хотя бы "полужесткая" опора? и потому некоторые производители дают ограничение вылета только относительно нее?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 30.01.2025 в 07:14.
Просмотров: 1163
 
Старый 30.01.2025, 08:23
#2
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Добрый день, когда-то сталкивалась с этим. Если конкретно для свеса, то производитель может это учитывает как опору. Другой вопрос самой кровли во внутреннем контуре, может ли сендвич считаться опорой для внутреннего участка кровли?Ставили обычно прогон как можно ближе к краю, чтоб потом была возможность смонтировать в т. ч. И внутр. уголок. Сендвич я так думаю можно рассматривать как опорный э-т, в него окна до 0.5 м2 вставляют без доп. каркаса .а потом если покопаться в нескольких каталогах, то вполне вероятно найдётся вариант, где будет указано расстояние до первого прогона от края стены. Так даже есть у Вас на картинке, но думаете, что мало. 500- 250-150( к примеру) = 100 мм, должны смонтировать. Не особо пока вижу проблемы, поконструировать немного конкретно к задаче.


Длина свеса наверняка ж зависит от характеристик самого сендвича.
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 30.01.2025 в 09:47. Причина: Сомнения)
Ктара вне форума  
 
Старый 30.01.2025, 09:05
| 2 #3
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,947
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Или все-таки стеновая панель на этом участке может рассматриваться как некая хотя бы "полужесткая" опора?
Какая еще опора? Там ведь зазор, который минватой забивается. Минвата что-ли опора? Просто у некоторых производителей не очень продуманно узлы прорисованы.
Alkor527 вне форума  
 
Старый 30.01.2025, 09:05
#4
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 257


Не считается.
Если прогиб прогона будет меньше зазора, то кровля обопрется на стену.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Но главное - прогон в этом случае будет мешать устройству внутреннего нащельника между стеновой и кровельной панелями.
А нужен там нащельник в этом случае?
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Старый 30.01.2025, 09:11
#5
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Кстати да, я про этот не подумала, если кровля правильно собрано, там зазор должен быть, тогда только прогоны ближе двигать к краю.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Старый 30.01.2025, 09:35
#6
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,947
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
если кровля правильно собрано, там зазор должен быть, тогда только прогоны ближе двигать к краю
Если зазора не будет, то может снегом погнуть/срезать саморезы стеновой панели
Alkor527 вне форума  
 
Старый 30.01.2025, 10:41
#7
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 424
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Если зазора не будет, то может снегом погнуть/срезать саморезы стеновой панели
Скорее всего что-то погнётся, а что-то сомнётся.
sleep вне форума  
 
Старый 30.01.2025, 10:48
#8
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Да))) всё согнется, помнётся и отвалится. Сендвич всё таки имеет жёсткость свою. У меня много неправильных примеров, что будет, если нарушать правила, так в одном из них как раз опирание кровли без зазора и снеговой район 8 . Стоит держит дополнительно сараюшку))))
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 30.01.2025 в 10:57.
Ктара вне форума  
 
Автор темы   Старый 30.01.2025, 10:52
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Какая еще опора? Там ведь зазор, который минватой забивается. Минвата что-ли опора? Просто у некоторых производителей не очень продуманно узлы прорисованы.
Ну вообще-то там еще нащельники с двух сторон с какой-то жесткостью и +/- жестким креплением друг к другу.

Ну и кстати, минвата в самих сэндвичах - вполне себе "силовой" слой.

Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Длина свеса наверняка ж зависит от характеристик самого сендвича.
а их (характеристики) знают только сами производители, которые ограничиваются сомнительными картинками, где я пытаюсь уловить логику.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Старый 30.01.2025, 11:11
#10
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 424
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
где я пытаюсь уловить логику.
Если логически думать, то, наверно, данные получены из испытаний. У "больших" производителей, обычно, есть все характеристики панелей. Так что можно посчитать консольный вынос для вашего снега и определиться с местоположением прогона.
sleep вне форума  
 
Старый 30.01.2025, 11:20
#11
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,947
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
где я пытаюсь уловить логику
которой нет.
Надо у производителя допустимые нагрузки на консоли истребовать, если они у них есть... А там видно будет.
Если делать минимальный свес карниза (100 мм по п.9.3 СП 17 ) и снегозадержатели, то наверное проблема с нащельниками и крайним прогоном отпадет, все должно влезть.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Старый 30.01.2025, 12:06
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Надо у производителя допустимые нагрузки на консоли истребовать, если они у них есть... А там видно будет.
так в том и дело, что ничего не видно, кроме альбома техрешений, где есть табличка допустимой нагрузки при 2-3-4 пролетной схеме (без консолей) и картинки, где чаще всего свес считается от стеновой сэндвич панели - хоть заистребуйся. И даже если что-то там по секрету инженер завода "шепнет" про нагрузку на консоль - как этот шепот пришить к проектной документации, особенно учитывая, что зачастую нельзя в КР ссылаться на производителя?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Старый 30.01.2025, 12:19
#13
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
нельзя в КР ссылаться на производителя
Как нагрузку на панель принять?
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Старый 30.01.2025, 12:21
#14
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,947
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
так в том и дело, что ничего не видно
Ну дак вопрос в теме тогда и надо писать как-то так: "Поделитесь схемами допустимых нагрузок на консоли сэндвич-панелей разной толщины и разных производителей". Потом можно хоть как-то анализировать. А то начали издалека ))).
Offtop: В интернете, на первый взгляд, действительно ничего подобного нет.
Alkor527 вне форума  
 
Старый 30.01.2025, 12:47
#15
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 257


Можно сравнивать Q, M и прогибы в консольной и балочной схеме от производителя.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Считается ли стеновая сэндвич-панель опорой для кровельной?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вертикальная стеновая панель с 2-мя ребрами жесткости better Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 13.05.2024 18:37
Как крепить сэндвич панель к колонне дватаврового сечения ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 6 18.11.2015 23:18