| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Проблема с ТП 2 х 630кВа и КЛ 6 кВ, находящимися на балансе больницы
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 64
|
||
Просмотров: 444
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,368
|
Ну это уже юридический вопрос, юристы должны посмотреть все документы, на каких условиях передавалось оборудование и принять свое решение.
Можно конечно, необходимо заключить договор со специализированной организацией, провести обследование оборудования, разработать необходимую документацию (схемы и прочее) и выполнить мероприятия, предусмотренные ПТЭЭПЭЭ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 64
|
Цитата:
Если бы это было так просто: небольшой город на Крайнем Севере. Все, кто мог бы заняться обслуживанием, отказываются по причине большой загруженности и нехватки персонала. Будем двигаться, конечно, в данном направлении. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,373
|
Цитата:
Цитата:
Есть ещё вариант, для начала обратиться а местную администрацию (и/или минздрав или кто там курирует больницу) с примерно таким письмом: "По неизвестной причине 20 лет назад случилось это, для выполнения этих требований необходимо принять в штат 5 электриков, 3 из которых с высшим образованием, а так же закупить ряд специализированного оборудования. Для этих целей просим предоставить разовое финансирование в размере 5 млн рублей и 8 млн рублей ежегодно на фонд оплаты труда (по причине дефицита соответствующего персонала, в сумму входят затраты на привлечение специалистов из других регионов). Либо просим обеспечить передачу того-то и того-то в управление соответствующей организации". |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 169
|
1. Лучше всего впарить это хозяйство обратно в гор.энерго, как там оно у вас называется. Ввиду отсутствия штатных единиц необходимой квалификации. Но полагаю, это маловероятно.
2. Теперь уже нужен не проект, а ПАСПОРТ оборудования, т.е фиксация того, что есть по факту (заодно и проверка на соответствие здравому смыслу). Если сейчас "проект" делать, то это будет заведомый подлог: задним числом делать? Кто автор такого проекта? На основании каких (по времени) нормативов он был сделан? Где тех.условия? (А вместо ТУ есть договор о поставке э/э) и т.п. нестыковки. 3. Предлагаю походить вокруг РЭСа, поговорить с человеками. Кто-то что-то помнит, кто-то какие-то документы видел. И с кем-то из них заключить в частном порядке договор на составление такого паспорта, или м.б они какой-то более уместный вариант предложат. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |