Проблема с ТП 2 х 630кВа и КЛ 6 кВ, находящимися на балансе больницы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проблема с ТП 2 х 630кВа и КЛ 6 кВ, находящимися на балансе больницы

Проблема с ТП 2 х 630кВа и КЛ 6 кВ, находящимися на балансе больницы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2025, 14:32 #1
Проблема с ТП 2 х 630кВа и КЛ 6 кВ, находящимися на балансе больницы
Стелькин
 
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 64

Здравствуйте, уважаемые корифеи.
Лет около 20 назад сетевая организация передала на баланс больницы больше 2 километров высоковольтной кабельной линии 6кВ, проложенной в подземных коллекторах, и 3 ТП 2 х 630кВа. Никакой проектной и бухгалтерской документации по всему перечисленному имуществу сетевой организацией не передавалось. Какими мыслями руководствовались те, кто это хозяйство принимал, сказать не могу, так как в городе из них уже никто не живет. Своего персонала для обслуживания и ремонта данного электрохозяйства у учреждения нет и никогда не было. Обслуживание в обозримом прошлом никто не проводил. При возникновении аварийных ситуаций заключался договор с сетевой компанией на ремонт. Пытались заключить договор на обслуживание с имеющимися в округе специализированными организациями, желающих не нашлось. Прокуратура через Ростехнадзор требует выполнения мероприятий, предусмотренных ПТЭЭПЭЭ. Вопрос в следующем: можно ли каким-либо образом организовать выполнение мероприятий предусмотренных ПТЭЭПЭЭ в наших условиях? Или попробовать вернуть через суд это хозяйство тому, кто его передал.

Последний раз редактировалось Стелькин, 27.02.2025 в 14:42.
Просмотров: 444
 
Непрочитано 28.02.2025, 06:00
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,368


Цитата:
Сообщение от Стелькин Посмотреть сообщение
попробовать вернуть через суд это хозяйство тому, кто его передал
Ну это уже юридический вопрос, юристы должны посмотреть все документы, на каких условиях передавалось оборудование и принять свое решение.

Цитата:
Сообщение от Стелькин Посмотреть сообщение
можно ли каким-либо образом организовать выполнение мероприятий предусмотренных ПТЭЭПЭЭ
Можно конечно, необходимо заключить договор со специализированной организацией, провести обследование оборудования, разработать необходимую документацию (схемы и прочее) и выполнить мероприятия, предусмотренные ПТЭЭПЭЭ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2025, 08:38
#3
Стелькин


 
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Ну это уже юридический вопрос, юристы должны посмотреть все документы, на каких условиях передавалось оборудование и принять свое решение.
Спасибо за ответ. Будем разбираться.

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Можно конечно, необходимо заключить договор со специализированной организацией, провести обследование оборудования, разработать необходимую документацию (схемы и прочее) и выполнить мероприятия, предусмотренные ПТЭЭПЭЭ
Если бы это было так просто: небольшой город на Крайнем Севере. Все, кто мог бы заняться обслуживанием, отказываются по причине большой загруженности и нехватки персонала. Будем двигаться, конечно, в данном направлении.
Стелькин вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 11:36
| 1 #4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,373


Цитата:
Сообщение от Стелькин Посмотреть сообщение
Вопрос в следующем: можно ли каким-либо образом организовать выполнение мероприятий предусмотренных ПТЭЭПЭЭ в наших условиях?
Вы сами знаете ответ. Если найдёте специалистов (или организацию, или опытных электриков в свой штат), то можно.
Цитата:
Сообщение от Стелькин Посмотреть сообщение
Или попробовать вернуть через суд это хозяйство тому, кто его передал.
Больница государственная? Вполне может быть и получится. Тут для начала надо искать коррупционную составляющую. Надо документы о передачи почитать.

Есть ещё вариант, для начала обратиться а местную администрацию (и/или минздрав или кто там курирует больницу) с примерно таким письмом: "По неизвестной причине 20 лет назад случилось это, для выполнения этих требований необходимо принять в штат 5 электриков, 3 из которых с высшим образованием, а так же закупить ряд специализированного оборудования. Для этих целей просим предоставить разовое финансирование в размере 5 млн рублей и 8 млн рублей ежегодно на фонд оплаты труда (по причине дефицита соответствующего персонала, в сумму входят затраты на привлечение специалистов из других регионов). Либо просим обеспечить передачу того-то и того-то в управление соответствующей организации".
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2025, 11:24
#5
babay

инженер-электрик
 
Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 169


1. Лучше всего впарить это хозяйство обратно в гор.энерго, как там оно у вас называется. Ввиду отсутствия штатных единиц необходимой квалификации. Но полагаю, это маловероятно.
2. Теперь уже нужен не проект, а ПАСПОРТ оборудования, т.е фиксация того, что есть по факту (заодно и проверка на соответствие здравому смыслу). Если сейчас "проект" делать, то это будет заведомый подлог: задним числом делать? Кто автор такого проекта? На основании каких (по времени) нормативов он был сделан? Где тех.условия? (А вместо ТУ есть договор о поставке э/э) и т.п. нестыковки.
3. Предлагаю походить вокруг РЭСа, поговорить с человеками. Кто-то что-то помнит, кто-то какие-то документы видел. И с кем-то из них заключить в частном порядке договор на составление такого паспорта, или м.б они какой-то более уместный вариант предложат.
babay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проблема с ТП 2 х 630кВа и КЛ 6 кВ, находящимися на балансе больницы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18