Jordan1998
 
Регистрация: 01.03.2025
Сообщений: 1

Добрый день! Необходимо осуществить прокладку линии от подстанции. От подстанции будет ВЛ 10 кВ проводом АС-300 до портала, на котором нужны будут изоляторы, далее на одностоечную опору, с опоры переход в землю и далее КЛ. Линии две, соответственно и две опоры. В прошлом проекте написано, что на опоре необходим разъединитель РЛК. Впервые сталкиваюсь с проектами, в которых нужна опора. + мало опыта. Подскажите, где посмотреть или что лучше сделать? Нужен ли там этот разъединитель? Может еще что нужно, ОПН там или вообще какая нужна комплектация. Спасибо!
Просмотров: 806
 
Непрочитано 16.03.2025, 02:46
#2
Theodor


 
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 334


Понимаю, что не своевременно, но всё же.
Не знаю, что такое "портал", но если это хрень с воздушными отпайками, то разъединители на каждую отпайку лучше делать. Если это отдельные фидеры со своими коммутационными аппаратами в РУ-10 ТП, то на переходе воздух/кабель разъединители бессмысленны.
Грозозащита (ОПН) на всех линиях от ТП (там же воздушка) обязательны. Кроме того, на переходах из воздушки в кабель она то же обязательна.
Theodor вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2025, 10:30
1 | #3
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Jordan1998 Посмотреть сообщение
Может еще что нужно,
А что, рабочую документацию успели пустить на самокрутки?
mak# вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2025, 18:39
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Jordan1998 Посмотреть сообщение
В прошлом проекте написано
А кроме написано в прошлом проекте что то есть, схемы там и еще что то. Можно на это еще что то посмотреть
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что нужно устанавливать на опоре?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли устанавливать дополнительную арматуру при сопряжении колонны и плоского без капительного перекрытия diek Железобетонные конструкции 49 21.12.2017 08:15
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Что нужно отражать на опалубочном плане? IvanLeo Железобетонные конструкции 6 27.05.2014 10:52
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? Омская птица Организация проектирования и оформление документации 2 16.05.2014 09:17
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36