Является ли щебеночная подготовка частью фундамента
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Является ли щебеночная подготовка частью фундамента

Является ли щебеночная подготовка частью фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.03.2025, 09:34 #1
Является ли щебеночная подготовка частью фундамента
diek
 
от туда
Регистрация: 26.02.2007
Сообщений: 372

День добрый
Когда-то, где-то читал, что глубиной заложения фундамента считается, в том числе и низ подушки из щебня под подошвой фундамента.
Отсюда вопрос, правомерно ли считать замещённый грунт щебнем на глубину 2,5 м частью фундамента ?? И как следствие увеличения площади подошвы фундамента на границе между грунтом и щебнем, если фундамент выполнен на уровне планировочной отметки или на глубине 0,5 м в теле щебня от планировочной отметки ??
Просмотров: 984
 
Непрочитано 15.03.2025, 10:05
#2
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Нет. Почитайте про искусственные основания.

Последний раз редактировалось ekspert, 15.03.2025 в 16:51.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2025, 10:19
#3
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Отсюда вопрос, правомерно ли считать замещённый грунт щебнем на глубину 2,5 м частью фундамента ??
для расчета можно учитывать

Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
И как следствие увеличения площади подошвы фундамента на границе между грунтом и щебнем, если фундамент выполнен на уровне планировочной отметки или на глубине 0,5 м в теле щебня от планировочной отметки ??
увеличение площади подошву - да, остальная часть вопроса непонятна
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2025, 11:18
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Нет.

В нормах нет угла для определения габаритов условного фундамента.

В нормах требуется проверка третьего слабого слоя. Но там нет угла тоже. Только требование.
Берут или 45 градусов (что скорее всего неверно) или 45-фи/2 (60 к горизонту) (а это, вероятно, занижено).
45-фи/2 ещё можно поискать в СП 43 вроде как для подпорных стен (или в пособиях к ним). Но там другая расчётная схема.

Поэтому часто проверяют слабый слой по габаритам самого фундамента.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2025, 11:31
#5
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В нормах нет угла для определения габаритов условного фундамента.
как же нету то

СП 22 п 5.6.7

Цитата:
b - ширина подошвы фундамента, м (при бетонной или щебеночной подготовке толщиной hn
допускается увеличивать b на 2hn);

При бетонной или щебеночной подготовке толщиной hn допускается увеличивать dI на hn.
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2025, 13:22
#6
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Поэтому часто проверяют слабый слой по габаритам самого фундамента.
я тоже склоняюсь к этом решению


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
СП 22 п 5.6.7
точно же, спасибо

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Берут или 45 градусов (что скорее всего неверно) или 45-фи/2 (60 к горизонту) (а это, вероятно, занижено).
типовые серии фундаментов на подсыпках принимают именно 60 гр.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
45-фи/2 ещё можно поискать в СП 43 вроде как для подпорных стен (или в пособиях к ним). Но там другая расчётная схема.
Ну да, там передача бокового давления на стенку
diek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Является ли щебеночная подготовка частью фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Является ли проект СЗЗ частью проектной документации? SemenK Водоснабжение и водоотведение 43 05.06.2021 20:16
Является ли сухотрубный пенопровод частью резервуара? n0rc0man Технологические решения (ТХ) 3 29.05.2020 18:34
Бетонная или щебеночная подготовка? goncha Железобетонные конструкции 93 14.09.2017 16:34
Является ли подвал частью здания? Plageo82 Обследование зданий и сооружений 6 16.02.2017 15:45
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35