Какие минимальные толщина отмостки и минимальные классы бетона по прочности, водопронепроницаемости и морозостойкости?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие минимальные толщина отмостки и минимальные классы бетона по прочности, водопронепроницаемости и морозостойкости?

Какие минимальные толщина отмостки и минимальные классы бетона по прочности, водопронепроницаемости и морозостойкости?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2025, 11:26 #1
Какие минимальные толщина отмостки и минимальные классы бетона по прочности, водопронепроницаемости и морозостойкости?
Алексей3
 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238

Какие минимальные толщина отмостки и минимальные классы бетона по прочности, водопронепроницаемости и морозостойкости? Требуется ли армирование отмостки? В каких нормативных документах это отражено?
__________________
Блог
Просмотров: 1403
 
Непрочитано 07.04.2025, 11:29
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


от климата зависит, я бы принимал минимум В15 F150, армирование необязательно, сп28, сп63
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 07.04.2025, 11:33
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
армирование необязательно


У меня жена любит по такой отмостке ! без армирования ! домой возвращаться (дорожки до дома нет, сразу проезжая часть. Дорожка была, но заросла и не эксплуатируется). Сейчас там уже сквозные дыры до ада начинаются. Спустя 50 лет говноэкспулатации колодцев поблизости.
Самому тоже страшно...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 09.04.2025, 13:50
1 | #4
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


W - в зависимости от агрессивности грунта на котором лежит отмостка, по данным из геологии.
F - по табл. 8.5 СП 34.13330.2021 (т.к. есть требование п.6.26 СП 82.13330.2016) и табл. Ж.1 СП 28.13330.2017.
Класс бетона от W и F зависит. В любом случае не меньше В15 получится.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2025, 15:25
1 | #5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Отмостки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: отмостки 2.110-1.jpg
Просмотров: 95
Размер:	86.3 Кб
ID:	267707  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2025, 16:39
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Сварные ВрI, кладочные и рулонные сетки продаются в любом строительном магазине, чего их экономить-то в отмостку?.. Только разделить швами температурными надо. Заложите в один слой посередине, назовите "противоусадочными мероприятиями" и "мне так кажеццо... нормы не запрещают не только не армировать, но и не запрещают армировать... вот"
Offtop: Сейчас даже штукатурку армируют...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2025, 16:51
#7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Армирование нужно. Шаг швов 2-3 метра. В любом случае бетонная или ж.бетонная отмостка не надолго. Выщелачивание и разрушение цементного камня при минимальных марках и классах идет активно. После 5 лет уже нужен ремонт. Зона отмостки не стабильна по климату и воде.
Защиту дает покрытие из асфальта или тротуарной плитки изготовленной в заводских условиях.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2025, 16:58
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Армирование нужно.
вопрос в плоскости нормативов, а не как лучше...
Хотя очевидно армирование - на пользу...
Так же как и морозостойкость, F150 а то и F200? причем можно обработать камень пропитками, и лучше бы отвести воду, защитить от прямого попадания дождя,итп...
Конструктивно желательно по периметру выполнить зуб.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2025, 16:58
#9
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238


По СП 28 получаю F300 (посыпают реагентами зимой). Как такое обепечить? У товарного бетона класс F в накладных пишут? Или там только класс прочности?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Для бетонной отмостки бордюрный камень - это лишнее?
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2025, 17:32
1 | #10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
бы принимал минимум В15
Не ниже В25. В былые времена установлено - на открытом воздухе на проходах ниже М300 долго не стоит.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2025, 17:37
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не ниже В25
ещё раз, понятно что не хуже, есть нормы, регламентирующие это? для себя я приму и В25-В30, с железнением ....
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 09.04.2025, 20:13
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
минимум В15 F150
В15, F150 - выполнимое соотношение прочность/морозостойкость?
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
понятно что не хуже, есть нормы, регламентирующие это? для себя я приму и В25-В30,
потому что не хуже? ))
Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
У товарного бетона класс F в накладных пишут? Или там только класс прочности?
какой скажете, такой и напишут в накладную )
Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
По СП 28 получаю F300
все верно. Дорогая отмостка получается )
СП 82.13330.2016:
Цитата:
6.26 Бетон отмосток по морозостойкости должен соответствовать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону.
Цитата:
4.11 Усовершенствованные виды оснований и покрытий следует выполнять из следующих основных материалов: монолитного дорожного бетона класса не ниже В25, сборных железобетонных дорожных плит класса не ниже В25, а также из асфальтобетонных смесей
Цитата:
6.25 Допускается устройство бортовых стенок из монолитного бетона класса по прочности на сжатие не ниже В25 и маркой по морозостойкости не менее F200
Цитата:
6.27 Ступени наружных лестниц должны быть изготовлены из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В25 и марки по морозостойкости не менее F150
Цитата:
8.5 Элементы оборудования мест отдыха (скамейки, песочницы, грибки, навесы и т.д.)... бетонные и железобетонные - выполнены из бетона класса не ниже В25, марки по морозостойкости не менее F150
Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Какие минимальные толщина отмостки
обычно не меньше 100 мм делают. Требований не встречал. Думаю, можно ориентироваться на минимальную толщину бетонных полов по СП 29.13330 - 80 мм.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2025, 20:23
1 | #13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В15, F150 - выполнимое соотношение прочность/морозостойкость?
ну в общем выполнимо, да, побольше замкнутых пор, кольматирующие добавки, пропитка.... итп
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 09.04.2025, 20:41
#14
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


БРУ по барабану что в паспорте написать. Хоть В7,5 W8 F200, хоть В30 W4 F50. Цена все-равно будет на оба этих бетона одинаковой, по тому что по факту они делают только В30 W8 F200.
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие минимальные толщина отмостки и минимальные классы бетона по прочности, водопронепроницаемости и морозостойкости?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Зависимость марок бетона по водопроницаемости и морозостойкости от класса бетона ILIYA Железобетонные конструкции 26 06.09.2023 10:38
Abaqus 2022 Как анализировать главные напряжения по теории прочности для бетона ? Itoshii Расчетные программы 4 09.05.2022 14:57
Количество серий (партий) при проверки прочности бетона Reedboss Технология и организация строительства 8 03.05.2022 11:22
Разница в прочности бетона по ГОСТ и в паспорте на бетонную смесь. Herisam Технология и организация строительства 18 09.06.2016 12:28
Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам irinka87 Железобетонные конструкции 65 09.12.2010 15:45