Какое минимальное расстояние должно быть от ВЛ до здания в населенном пункте?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какое минимальное расстояние должно быть от ВЛ до здания в населенном пункте?

Какое минимальное расстояние должно быть от ВЛ до здания в населенном пункте?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.04.2025, 13:35 #1
Какое минимальное расстояние должно быть от ВЛ до здания в населенном пункте?
Тук
 
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 116

Добрый день, прошу помочь с пониманием Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160.
Располагаем магазин на участке в населенном пункте, рядом проходит ВЛ на 10 кВ.
Согласно пункту 10 : "10. В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров: д) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее: 2 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 20 кВ;"

И вроде бы всё хорошо, но ниже имеется приложение которое гласит, что если проектный номинальный класс напряжения - 1-20кВ, то расстояние должно быть - 10м (5м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

Правильно ли я понимаю, что п.10 оговаривает условия при которых можно игнорировать приложение? И минимальное расстояние от ВЛ до здания составляет 2м.
Просмотров: 1042
 
Непрочитано 13.04.2025, 15:13
| 1 #2
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


А вас кто-то уже пускает в охранную зону?
mak# вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2025, 04:55
#3
Тук


 
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
А вас кто-то уже пускает в охранную зону?
Ну, для начала, я и хотел бы понять попадаем мы в охранную зону или нет...
Тук вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2025, 10:03
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,191


Если 10 кВ и ближе 10 м, то попадаете. В приложении как раз размеры охранных зон указаны.
В п.10 перечислены условия для сооружений, которые уже попали в охранную зону.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 14.04.2025 в 10:23.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2025, 12:21
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,925


ПУЭ надо смотреть.

Последний раз редактировалось engngr, 14.04.2025 в 19:21. Причина: #6: Требованиями ПУЭ по этому вопросу уже давно никто не руководствуется.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2025, 14:22
1 | 1 #6
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,436


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
ПУЭ надо смотреть.
Требованиями ПУЭ по этому вопросу уже давно никто не руководствуется.
ОЗ устанавливается ПП РФ №160. Там все максимально подробно разжевано.
Если объект попадает в охранную зону, то строительство возможно только при согласовании ПД эксплуатантом этой ВЛ. Но при этом, видимо, приближать здание к проводам 1-20 кВ на расстояние ближе 2 метров запрещено в принципе.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2025, 19:24
#7
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,925


Спасибо.
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
вопросу уже давно никто не руководствуется
Ну, как давно, два года всего.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2025, 21:35
#8
Тук


 
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Если 10 кВ и ближе 10 м, то попадаете. В приложении как раз размеры охранных зон указаны.
В п.10 перечислены условия для сооружений, которые уже попали в охранную зону.
А на основании чего Вы сделали такой вывод? В пп160 не указано про существующие здания. Да и не совсем понимаю, как в охранной зоне могут оказаться уже существующие здания?
Тук вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2025, 08:51
| 2 #9
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 415
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
Да и не совсем понимаю, как в охранной зоне могут оказаться уже существующие здания?
Легко. У товарища недавно в огороде поставили грпшку, даже весь дом попал в охранную зону.
sleep вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2025, 11:24
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,191


Цитата:
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
А на основании чего Вы сделали такой вывод? В пп160 не указано про существующие здания. Да и не совсем понимаю, как в охранной зоне могут оказаться уже существующие здания?
Имел в виду не только существующие здания, но и проектируемые (с согласованием балансодержателей ЛЭП), как Pavel_V написал. Коряво выразился. Раньше, вообще, в охранной зоне запрещено было здания размещать. В новой редакции Постановления разрешили, но с оговорками.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2025, 14:36
#11
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,436


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Имел в виду не только существующие здания, но и проектируемые (с согласованием балансодержателей ЛЭП), как Pavel_V написал. Коряво выразился. Раньше, вообще, в охранной зоне запрещено было здания размещать. В новой редакции Постановления разрешили, но с оговорками.
У нас над цехом 110 кВ вл висела и ничо.
Всегда можно было в охранных зонах строить, просто согласования нужны от эксплуатантов линии. Я лично ходил в мрск рд согласовывать для строительства в охранной зоне. Там тебе дадут бумажку типа ту на мероприятия, которые нужно выполнить для.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какое минимальное расстояние должно быть от ВЛ до здания в населенном пункте?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое расстояние должно быть между высотными блокированными домами из условия амплитуды колебаний rvp Конструкции зданий и сооружений 2 26.09.2022 06:34
Какое расстояние должно быть между потолком и навесным потолком в административных зданиях? Ванфальд Прочее. Архитектура и строительство 0 25.05.2018 22:23
Какое должно быть расстояние между надземным газопроводом среднего давления и кабельной эстакадой gup_1978 Электроснабжение 13 14.07.2014 16:34
Какое растояние должно быть от проезжой части до здания Сытник Н.К. Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2011 12:40
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52