Можно ли армировать колонну двумя рядами? Подобно картинке
Регистрация: 19.05.2025
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 2868
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,410
|
Запрещаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Можно, но либо объединять стержни в пучки, т.е. ставить вплотную парами, либо обеспечивать минимально допустимый зазор между стержнями, в том числе в месте перехлеста, ежели такой будет. Увеличить сечение арм стержней или колонны предпочтительней, но не всегда возможно.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
и о проценте армирования в местах нахлеста надо не забывать.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
Цитата:
Думаю не делают из-за того, что трудно обеспечить при бетонировании устойчивость внутренних стержней. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,166
|
Цитата:
Если уж ф36-40 нехватает со стандартными просветами, то это явно показания к увеличению сечения колонны, или поднятия класса бетона, или разборкам с расчетной схемой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,410
|
Цитата:
SergeyKonstr, Ведь кроме изгиба, там ещё требование к армированию колонн по всему сечению. Цитата:
3+3+2+2=10 стержней в целом по сечению в 1 ряду 4+4=8 во вторых рядах снизу и сверху всего 18 стержней 18*10,1=181,8 см2 = 0,018 м2. Без нахлёста 0,018/0,24=0,07575= 7,5% с нахлёстом 7,5*2=15% Надо учитывать это требование при учёте максимального процента переармирования ? Если да, то сломалось.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,410
|
Цитата:
А можно то же, но с ответами на ваши последние вопросы ? Что такое равномерное расположение арматуры по вашему ? Конструктивное армирование ? Равномерное армирование ? Просто любая колонна ? Что это за требование вообще с равномерным распределением, к чему оно ? С изгибом оно понятней... Тут кажется, что это требование для любых внецентренно сжатых стержней, то есть для колонн и свай. А равномерность - вторична. Если пробовать переармировать колонну до 10% с изгибом, то для колонны 400х400 мм это 3 слоя армирования, а не два. Такого не бывает. А про опасность пишут. Думаю, имеют в виду равномерное размещение в том числе. Саму жёсткую из двух величин.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,410
|
SergeyKonstr, то есть, думаете, что это ограничение при равномерном расположении арматуры - оно для по сути центрального и чуть-чуть внецентренного сжатия без больших моментов ?
Просто прямо в нормах это нигде не говорится. В советских нормах тоже не видел такое.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
Думаю, что это рекомендация от профессоров. Если глядеть на п. 3.63 Пособия к старому СНиП, то там расчеты для двух случаях сжатия. Правда, как писал Залесов, распределенная арматура должна быть равномерной и на определенном расстоянии от углового стержня. П. 3.64 Пособия устанавливает это расстояние.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,410
|
Просто по жизни почти не бывает простого сжатия. Всегда есть большой момент.
Тогда получается, что для 99% колонн действует только минимальный процент на изгиб от 0,1-0,25% и максимальные до 10% тоже только на изгиб. А равномерно распределённую арматуру , например, конструктивную или реально без момента только N - её можно переармировать как хочешь. Хоть 100% цельнометаллическую колонну. Но это тоже не совсем правильно. Бывают аварии, прогрессирующее, самолёты, вон, падают. Или, чаще, осадки дома ломают. То есть возникают моменты сверх расчёта и для любых колонн. Даже таких безмоментных. При переармировании будет хрупкое разрушение при аварии. Это неправильно. В нормах должны быть максимальные проценты армирования в СП 63. Видимо их надо чётко прописать. Нельзя отдавать это под ответственность инженерам. Не знаю. Пытаюсь сделать свою позицию по этому максимальному проценту. Пока получается, что и те 10% вроде бы были только в каком-то пособии. То есть только рекомендуется. И пока получается, что и 10% уже страшно выглядит. Я не читал исследований о том, когда разрушение становится хрупким в зависимости от переармирования. Пойду почитаю попозже... СП 52-103-2007 п.7.2 Цитата:
Цитата:
Только моральные ограничения.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.05.2025 в 15:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 878
|
Как для внутренних стержней будете обеспечивать п. 10.3.14 СП 63.1333.2018?
Нужно понять эта дополнительная арматура работает а)на сжатие или б) растяжение? Тогда если невозможно развить сечение бетона соответственно можно а)повысить его класс б)увеличить сечение или количество арматурных стержней (без установки ее во второй ряд), применить арматуру с более высокими характеристиками.
__________________
From Siberia with love |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Возможность применения одиночной сваи под колонну (безростверкового фундамента, свая-колонна и т.д) | Rane | Основания и фундаменты | 11 | 18.05.2021 16:13 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Можно ли делать отверстия газарезкой в ответной плите под колонну? | brokman | Металлические конструкции | 8 | 10.06.2017 20:50 |
Можно устанавливать металлическую колонну в ЖБ стакан? | Diizz | Железобетонные конструкции | 23 | 17.07.2012 14:48 |