ЛИРА-САПР 2024 R2.3: расчет коэффициентов постели в модуле ГРУНТ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2024 R2.3: расчет коэффициентов постели в модуле ГРУНТ

ЛИРА-САПР 2024 R2.3: расчет коэффициентов постели в модуле ГРУНТ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.06.2025, 11:17 #1
ЛИРА-САПР 2024 R2.3: расчет коэффициентов постели в модуле ГРУНТ
ALEX-LCL
 
инженер-строитель
 
Беларусь
Регистрация: 30.07.2013
Сообщений: 200

при определении коэффициентов постели в модуле "ГРУНТ" появляется ошибка (скрин прилагаю): Не удалось вычислить результаты в одной или более точек. Для них принято С1 = 100000 т/м3, С2 = 5000 т/м, Hc = 0.1 м. Это может быть вызвано тем, что: характеристики слоя грунта слишком малы, например: Ro < 0.001, E < 0.001, ke < 0.99.

в чем может быть причина ошибки? вроде пересмотрел исходные данные и неточностей, влияющих на расчет, не нашел

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 003.jpg
Просмотров: 67
Размер:	141.0 Кб
ID:	268579  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 002.jpg
Просмотров: 76
Размер:	289.0 Кб
ID:	268580  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.jpg
Просмотров: 72
Размер:	118.8 Кб
ID:	268581  

Просмотров: 343
 
Непрочитано 24.06.2025, 11:38
1 | #2
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284


В характеристиках грунта природная влажность должна быть в долях единицы, то есть, например для 5 процентов- 0,05.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2025, 11:48
#3
ALEX-LCL

инженер-строитель
 
Регистрация: 30.07.2013
Беларусь
Сообщений: 200
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
В характеристиках грунта природная влажность должна быть в долях единицы, то есть, например для 5 процентов- 0,05.
благодарю. расчет завершился. а то вроде все перепроверил, а вот на этот момент не обратил внимание. глаз замылился
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.jpg
Просмотров: 57
Размер:	175.1 Кб
ID:	268583  
ALEX-LCL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2024 R2.3: расчет коэффициентов постели в модуле ГРУНТ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Совпадающие узлы и упаковка схемы. Лира Сапр 2021 R2.3 Арт1966 Лира / Лира-САПР 4 12.02.2024 09:40
Как исправить глюк модуля ЛИРА САПР грунт? Dmi808 Лира / Лира-САПР 0 27.01.2022 00:46
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013 Алексей11 Лира / Лира-САПР 9 01.06.2017 06:08
Визуализация коэффициентов расчётных длин в Лира САПР 2013R4_Некоммерческая BYT Лира / Лира-САПР 17 22.07.2016 15:09
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55