Какой должен быть размер эвакуационного выхода с общежития с размещением людей более 50 человек ?
Евгений86регион
 
Регистрация: 17.07.2025
Сообщений: 4

Добрый день. Подскажите пожалуйста, Какой должен быть размер эвакуационного выхода с общежития с размещением людей более 50 человек, если при этом общежитие двух этажное и с пятью выходами (4 эвакуационных и 1 центральный). На схемах есть четкое понимание эвакуации людей. то есть в общежитии проживает 100 человек, и они све распределены на эвакуацию по 20 человек, или это не имеет значения? То есть есть при проверке возник такой вопрос, и хотел бы доказать что в такой ситуации выход может быть 90 см. на что можно сослаться?
Просмотров: 405
 
Непрочитано 17.07.2025, 15:02
#2
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 98


Нет, ширина выхода должна быть не менее 1,2 , поскольку жильцы не могут быть распределены равномерно между эвакуационными выходами. не говоря о том, что при расчете рисков один выход будет заблокирован.
Sopki на форуме  
 
Непрочитано 17.07.2025, 16:13
#3
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 241


выходы откуда? из лестничных клеток наружу? или непосредственно наружу?
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано вчера, 09:26
#4
Евгений86регион


 
Регистрация: 17.07.2025
Сообщений: 4


Выхода с коридоров первого и второго этажа наружу.
Евгений86регион вне форума  
 
Непрочитано вчера, 09:45
#5
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 241


ширина выходов должна быть не менее 0,8 м в свету

4.2.19 Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из
технических помещений и кладовых площадью не более 20 м без постоянных рабочих мест,
туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами,
допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м.
Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений при числе эвакуирующихся через
указанные выходы 50 человек и более должна быть не менее 1,2 м.
Асашай вне форума  
 
Непрочитано вчера, 09:51
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Планировку в студию.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано вчера, 11:31
#7
Евгений86регион


 
Регистрация: 17.07.2025
Сообщений: 4


Что делать в случае если, здание было построено в 2000-х годах и не предусмотрено для монтажа более больших дверных проемов для эвакуационного выхода?
Евгений86регион вне форума  
 
Непрочитано вчера, 11:41
#8
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 241


в старых нормах было то же самое



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СНиП 21-01-97*
6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано вчера, 11:54
#9
Евгений86регион


 
Регистрация: 17.07.2025
Сообщений: 4


Что теперь можно сделать если конструктивная особенность здания не позволяет сделать проемы более 90 см. ? На что можно сослаться?
Евгений86регион вне форума  
 
Непрочитано вчера, 12:59
| 1 #10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


А надо ссылаться обязательно? У Вас в здании проводилась реконструкция или, хотя бы, капремонт? Или оно просто эксплуатируется в таком виде со времен царя Гороха?
Offtop: Понять, позволяют ли конструкции здания расширить проемы, можно только, видя планировки с размерами.

Последний раз редактировалось иваниваныч, вчера в 13:42.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано вчера, 15:40
#11
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Евгений86регион Посмотреть сообщение
Что теперь можно сделать если конструктивная особенность здания не позволяет сделать проемы более 90 см. ? На что можно сослаться?
Если у вас реконструкция или капремонт, можно перестроить полздания и , даже, больше для соблюдения норм на сегодняшний день. Есть вариант заплатить денежку организации, которая оценивает пожарные риски. Но непонятна, изначально, цель.
sleep вне форума  
 
Непрочитано вчера, 17:30
#12
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от Евгений86регион Посмотреть сообщение
Что теперь можно сделать если конструктивная особенность здания не позволяет сделать проемы более 90 см. ? На что можно сослаться?
не 90, а 80 см. Ваши эвакуационные выходы должны быть шириной в свету не менее 0,8 м
Асашай вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какой должен быть размер эвакуационного выхода с общежития с размещением людей более 50 человек ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Какой должен быть угол загиба вязанной поперечной арматуры за продольную ? Tyhig Железобетонные конструкции 25 19.12.2019 11:43
Паспорт безопасности химической продукции - должен ли быть в ТУ ? grozd62 Прочее. Архитектура и строительство 0 18.09.2016 00:25
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 09.10.2012 14:17
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47