На основании чего принимаются основные характеристики силоса
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > На основании чего принимаются основные характеристики силоса

На основании чего принимаются основные характеристики силоса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2025, 15:17 #1
На основании чего принимаются основные характеристики силоса
Pavel_V
 
Заказчик
 
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 8,498

Добрый день!
Для компании нужно приобрести четыре цилиндрических стальных 50 куб силоса. Основные (габаритные чертежи) есть. Возникли вопросы по некоторым параметрам конструкций:
1. Чем обусловлена толщина стенки силоса? Производители делают от 4х до 8 мм и никто объяснить не может. У нас есть древесная пыль насыпная плотность 200 кг/куб.м. и СаСО3 с насыпной плотностью 2700 кг/куб.м. Ну не может же быть одинаковая толщина?
2. Из какой стали делать лучше (дешевле при том же ресурсе)? Делают из хоть чего (Ст3, 09Г2с и т.д.).
3. Внутри красить надо? Производители говорят, что не надо, но что-то как-то плохо верится.
4. Нужно ли ставить системы осушения воздуха? Если силоса стоят на улице, то на поверхности изнутри должен образовываться конденсат по логике, от этого конденсата будет и ржавчина образовываться и хранимый продукт налипать, но китайцы, говорят, что у них на улице стоят эти силоса и ничего страшного не происходит. Как-то не особо верится.

Читал пособие СП359, но там лишь самые общие пожелания. Хотелось бы какое-нибудь пособие по выбору силоса, но ничего подобного не нашел.
Просмотров: 573
 
Непрочитано 21.08.2025, 16:08
#2
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,558
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Смотрите технологию прежде всего. Вы назвали 2 диаметрально противоположных продукта. Древесная пыль жутко взрывоопасная вещь. Там взрывные клапаны обязательно нужны. СаСО3 инертным материал, подвергающийся слёживанию, там вибраторы и барботаж нужны. Исходите из технологии.

Изнутри, как правило, не красят, т.к. абразивом всё стирается.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2025, 08:09
#3
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,614


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
1. Чем обусловлена толщина стенки силоса? Производители делают от 4х до 8 мм и никто объяснить не может. У нас есть древесная пыль насыпная плотность 200 кг/куб.м. и СаСО3 с насыпной плотностью 2700 кг/куб.м. Ну не может же быть одинаковая толщина?
Расчетом. По-хорошему, у производителей силосов должны иметься типовые решения для разных объемных весов и углов внутреннего трения хранимых материалов. При одинаковой емкости.
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
2. Из какой стали делать лучше (дешевле при том же ресурсе)? Делают из хоть чего (Ст3, 09Г2с и т.д.).
Общих рекомендаций быть не может, но, исходя из условий работы конструкций, низколегитрованная сталь вполне может быть выгоднее.
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
3. Внутри красить надо? Производители говорят, что не надо, но что-то как-то плохо верится.
Внутри не красят, но часто делают футеровку.
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
4. Нужно ли ставить системы осушения воздуха?
Как правило, не надо - вентиляционных отверстий вполне хватает.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2025, 08:51
#4
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,498


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Расчетом. По-хорошему, у производителей силосов должны иметься типовые решения для разных объемных весов и углов внутреннего трения хранимых материалов. При одинаковой емкости.
Ничего подобного. По углу вопросов нет. Вопрос по толщине. Разговор примерно такой: вы нам чертежи, мы вам изготовим, либо выбирайте типовой из списка. Ничего считать они не хотят и не будут.
Понятно же, что чем толще, тем лучше. Вопрос - где остановиться? Китайцы нержу предлагают. Смотрели стеклопластиковые, дык они еще дороже нержи выходят. Общие рекомендации, как раз есть - использовать стали Группа 2 Приложения 1 СНиП II-23-81*.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Общих рекомендаций быть не может, но, исходя из условий работы конструкций, низколегитрованная сталь вполне может быть выгоднее.
Низколегированных сотни штук. Одной ст3 три вида разной. Сам принцип выбора какой? По пределу текучести, по прочности, хрупкости и т.д.?

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Внутри не красят, но часто делают футеровку.
Если для пыли там не нужно, то для СаСОз как-то хочется защитить внутреннюю поверхность.

Нужна какая-то методичка по подбору силоса. Думаю в Союзе такая была где-то, но найти не могу.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2025, 09:52
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,614


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Вопрос по толщине. Разговор примерно такой: вы нам чертежи, мы вам изготовим, либо выбирайте типовой из списка. Ничего считать они не хотят и не будут.
Да, только вот типовой список он, что, с горы Синай спустился ?
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Общие рекомендации, как раз есть - использовать стали Группа 2 Приложения 1 СНиП II-23-81*.
Всё как раз наоборот - это согласно СП 16 мы обязаны принимать для оболочки резервуара группу 2, поскольку оболочка работает на растяжение. А для отдельных конструкций (с наличием вибрационных устройств) принимается уже группа 1.
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Низколегированных сотни штук. Одной ст3 три вида разной. Сам принцип выбора какой? По пределу текучести, по прочности, хрупюости и т.д.?
Принцип выбора простой: группа стали подразумевает определенные конкретные классы, а те в свою очередь имеют список конкретных марок. В СНиП II-23-81* всё было абсолютно прозрачно (см. таб.50* и 51б), а как по новому СП, я даже не знаю - мне как расчётчику в принципе это не сильно надо. Может кто-нибудь ссылочку даст. Область же рационального применения низколигированной стали может быть определена только расчётом или анализом. Ведь нет, например, никакого смысла применять такую сталь в случае, когда толщина определяется из конструктивных соображений. А при низких отрицательных температурах, наоборот, следует применять именно низколигированные стали.
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Нужна какая-то методичка по подбору силоса. Думаю в Союзе такая была где-то, но найти не могу.
Думаю, что таковой не существует, по крайней мере мне таковая не известна. При этом есть куча литературы по расчёту и конструированию. А вот такой, чтобы сразу подобрать... увы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2025, 13:34
| 1 #6
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,558
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Ничего считать они не хотят и не будут.
ну так заказывайте отдельно проектировщикам расчет и отдавайте в изготовление по чертежам. Я много раз считал и силосы, и бункеры, и обосновывал всё от угла воронки до толщины стенки.


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
для СаСОз как-то хочется защитить внутреннюю поверхность
Это неагрессивная среда, не пугайтесь, под нее ничего красить не надо. Если бы NaHCO3, то да, там лишний водород разъедать будет.

И с пылью поаккуратнее. Прикрепил картинку - сверху взрывные клапаны. Так это под древесную щепу, пыль - вообще как порох.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2025-08-22_13-41-24.png
Просмотров: 38
Размер:	221.0 Кб
ID:	269204  

Последний раз редактировалось olegrussia, 22.08.2025 в 13:43.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2025, 14:41
#7
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 659


Требования к силосам см. СП 43.13330.20.. сооружения промышленных предприятий.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2025, 15:17
#8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,946


СН 302-65 Указания по проектированию силосов для сыпучих материалов.
Руководство по расчету и проектированию железобетонных, стальных икомбинированныхбункеров / Лен промстройпроект. — М.:Стройиздат,1983.
СП 359.1325800.2017 Силосы стальные вертикальные цилиндрические для хранения сыпучих продуктов. Правила проектирования.
Также есть разные отраслевые нормативы.
Легко сделать силос из б/у ж.д. цистерны.
Расчетная толшина стенки напрямую зависит от веса и угла снутреннего трения засыпки.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > На основании чего принимаются основные характеристики силоса

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Расчет устойчивости и осадки насыпи на слабом основании Silvestor Основания и фундаменты 10 03.08.2014 17:56
В каких нормах прописано, какие характеристики определять при изысканиях AVO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.12.2012 10:02
На основании чего СКАД подбирает арматуру по трещиностойкости?? maximus_best SCAD 10 11.01.2012 23:00
Расчет стоек металического сборного силоса AlexCAD777 Расчетные программы 18 20.03.2009 10:21