| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Опирание плит опертых по контуру.
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 47
|
||
Просмотров: 10981
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 20.04.2007
Сообщений: 42
|
Не совсем понятен вопрос. В кирпичную стену заделан монолит - жесткая заделка, четвертая сторона опирается на ж/б балку - шарнир. ваша плита является опертой по трем сторонам. по трем сторонам опорный участок 1/4L, а "свободное" опирание (на ж/б балку) - 1/10L
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 47
|
Нет есть кирпичная стена существующие образующие в плане условно швелер, в крайних точках полок швелера уложена ж.б. балка, планируется плита опертая по контуру, опирание этой плиты на кирпичные стены (услоно швелер) считать шарнирным или защемлением, стены и балка существуюшие. Прошу прощение за токое описание плана не смог всавить картинку.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 20.04.2007
Сообщений: 42
|
[quote=Антонn;210800]Цитирую
каким видом опоры является опирание плиты опертой по контуру, если три стороны плиты опираются на существующую кирпичную стену 510мм а четвертая на ж.б. балку. После этого надстраевается еще этаж из кирпича 510 мм над балкой стену не возводят. Отвечаю Вы надстраиваете этаж, кирпичем вышелезажего этажа по трем сторонам защемляете плиту. Плита называется - плита опертая по трем сторонам. Еще одна сторона шарнир, опирается на сущ. ж/б балку. В чем вопрос? Вы сомневаетесь в Линовиче? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 47
|
Вопрос в следуещем расчитали плиту заделанную по трем сторонам в кладку и шарнирно опертую на балку, при производсте работ плита залита кладка еще не возведена плита шарнирна по четырем сторонам я правиль понимаю. В Линовиче не очень понятен узел операние плиты на кладку , опорная арматура укладывается на 1/10l это перекроет изгибающий момент у опрры в кирпичной стене.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Все дело в том, что если при устройстве жб каркаса, можно выполнить жесткое защемление плиты перекрытия и стены, то при опирании на кирпичную стену, абсолютно жесткой заделки не получите. Но т.к. небольшой опорный момент все-таки есть, армируют на 1/10. Очень часто в таких случаях в качестве верхней арматуры используют П-образные стержни из гладкой арматуры. Посмотрите в руководстве по конструированию жб без преднапряга.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Конечно отразиться. Введя жесткое защемление Вы уменьшите пролетный момент. Если бы я считал эту задачу ручками, то задался шарнирным опиранием.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опирание пустотных плит | olix | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 20.10.2017 14:01 |
Расчет плит опертых по контуру | Glorius | Конструкции зданий и сооружений | 224 | 30.08.2009 18:24 |
Опирание плит | Regen | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.05.2007 14:40 |
Опирание пустотных плит | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 19.10.2006 11:26 |
Арочное опирание фермы. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 06.08.2005 21:03 |