Свая-дубль
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свая-дубль

Свая-дубль

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.03.2008, 19:44 #1
Свая-дубль
SI_06
 
Регистрация: 09.11.2006
Сообщений: 14

Где можно прочитать про забивку свай-дублей и на каком мин. расстоянии от сваи можно забить ее дубль?
Просмотров: 10935
 
Непрочитано 12.03.2008, 21:01
2 | #2
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от SI_06 Посмотреть сообщение
Где можно прочитать про забивку свай-дублей и на каком мин. расстоянии от сваи можно забить ее дубль?
В СНиП и СП этих вопросов не найдете, они там не рассматриваются - все должно выполняться в пределах норм проектирования и строительства. А то что геодезист кривой или закоперщик был под мухой, сваи ломаются или голова сыплется из-за того, что бъют без подкладки или то, что из-за включения под острием свая может уйти и даже под наклоном - этого как бы и быть не должно (( !. Формально все правильно.
В ВСН 200-83 есть упоминание о сваях-дублерах, но лишь в том плане, что они должны быть объединены с ранее забитыми монолитным ростверком. По поводу расстояния - не менее 3d. Но это формально и все зависит от ситуации. Бывает и так, что без дублера будет еще более сложная ситуация. Из двух зол следует выбирать меньшее - что представляет большую угрозу надежности конструкции - забить сваю -дублер на расстоянии менее 3d или из-за того, что не помещается на этом расстоянии оставить, например сломаную сваю как есть и не бить дублер.
Добавлю - часто под дублер бурят лидерную скважину на глубину 1,5 - 2м для того, чтобы острие сваи изначально по зоне уплотнения ранее забитой не пошла под наклоном.

Последний раз редактировалось AMS, 12.03.2008 в 21:11.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2008, 21:39
#3
Diman111

промышл проектант
 
Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Сообщений: 323


При погружении дубля в лидерную скважину можно 2d. И потом надо определяться из нагрузки на сваю. Надо знать причину необходимости погружения дубля. Возможно погружение дубля на 1d к свае и не даст дублю полную несущую способность но все же разгрузит основную сваю и тем самым обеспечит необходимую несущую способность.
В общем какова причина необходимости дубля?
Diman111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свая-дубль



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
жесткая, сжимаемая свая по сп50-102-2003 FOCUS Основания и фундаменты 7 09.01.2013 11:38
Одиночная свая archi-art Основания и фундаменты 20 11.09.2012 19:51
Ж/б свая и грунты загрязненные нефтепродуктами FRANC Основания и фундаменты 6 05.04.2007 10:02
Сломается ли свая от копра OlegM Основания и фундаменты 4 18.07.2005 08:49
Забивная свая из стали зщцук? Металлические конструкции 3 01.10.2004 01:33