| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Схема №9 Приложения 4 СНиП 2.01.07-85*
Инженер строитель
Санкт Петербург
Регистрация: 15.06.2006
Сообщений: 1,591
|
||
Просмотров: 2779
|
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Вообще то там не совсем про навесы, там про сооружения постоянно открытые с одной стороны. То есть помимо воздействия ветра на стойки присутствуют отсос с тыльной стены, и воздействие на покрытие. Но вопрос не в этом, а в том что понимать под проницаемостью конструкции мю.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195
|
Примечание 2 к схеме 9:
"Проницаемость ограждения мю следует определять как отношение суммарной площади имеющихся в нем проемов к полной площади ограждения..." По-моему четко написано. Может я не понял вопрос? Имеете 3 стенки. Каждая со своим коэффициентом мю. Коэффициент Сi будет для каждой стенки свой в зависимости от мю. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||