Непрочитано 03.06.2008, 11:29 #1
Монтажный стык колонны
Rusлан
 
Проектирование
 
Урал
Регистрация: 09.04.2008
Сообщений: 92

Заказчик задал вопрос: "Сколько монтажных стыков я могу сделать на колонне?" Материал - двутавр №30К1. Высота колонны - около 9 метров. Остатки двутавра - много штук по 2 метра. Посмотрел литературу, нашел только сами монтажные узлы, их расположение. Может кто подскажет ответ на вопрос.....
P.S.: от сдачи в металлолом отказывается....
Просмотров: 3460
 
Непрочитано 03.06.2008, 12:43
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


хоть сколько при условии устройства равнопрочного стыка
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 12:50
#3
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


А ссылка на нормативно-техническую документацию имеется? А то заказчик шибко умный, постоянно требует, чтобы все было по СНиПу....На слова не верит....
Rusлан вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 12:59
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Причем здесь н.т.д.? Здесь элементарной логики достаточно.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 13:18
#5
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от Rusлан Посмотреть сообщение
Заказчик задал вопрос: "Сколько монтажных стыков я могу сделать на колонне?" Материал - двутавр №30К1. Высота колонны - около 9 метров. Остатки двутавра - много штук по 2 метра. Посмотрел литературу, нашел только сами монтажные узлы, их расположение. Может кто подскажет ответ на вопрос.....
P.S.: от сдачи в металлолом отказывается....
Речь видимо идет о заводских стыках.
Пусть поступят следующим образом:
1. Отрезали сколько ненадо.
2. приварили этот кусок к двенадцатиметровому (с разделкой).
3. См. п.1.
При девяти с чем-то метровой длине будет всегда один стык.
Если есть места с растяжением, близким к расчетному сопротивлению (например полка в основании жесткой базы), то 100% УЗД.
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 19:37
#6
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


сейчас заказчик их хочет наварить все колонны из оставшихся 2 метровых кусков я так понимаю. Нормативной литературы с прямым указанием-не больше "10 кускоффф" профиля на 1 стержень я не помню. Мы обычно разрешаем не больше 2 стыков на отправочный элемент, и оба они должны находится не в зоне действия максимальных моментов
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Монтажный стык колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать стык колонны? Mist Конструкции зданий и сооружений 60 13.05.2013 12:52
Стык подземной буровой колонны с пилоном RASULICH Конструкции зданий и сооружений 3 13.05.2008 19:30
Если стык оказался не встык. Как усилить монтажный стык труб Chief Justice Технология и организация строительства 18 18.06.2007 17:42
Стык колонны с плитой vanfil Прочее. Программное обеспечение 10 02.11.2006 21:11
Стык профилей колонны МВ Конструкции зданий и сооружений 40 13.03.2006 21:02