Непрочитано 24.07.2008, 16:36 #1
Крепление фонаря.
taty
 
конструктор
 
СПб
Регистрация: 21.10.2007
Сообщений: 63

Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите советом. Надежная конструкция или нет?
У меня стальная конструкция фонаря под стеклопакеты. Фонарь находится в пролете ж/б конструкции 5,8х5,8 м, я сделала перемычку, которая опирается на монолитное перекрытие и крепится саморазжимными болтами М16 (марка ОП - стойка фонаря находится в центре где нарисована монтажная сварка). Максимальная нагрузка на ОП примерно 4 т.

Вложения
Тип файла: pdf Опора.pdf (334.2 Кб, 598 просмотров)

Просмотров: 5149
 
Непрочитано 24.07.2008, 16:39
#2
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


АААА!!!
Классные у тебя обозначения элементов!)))
Я сперва подумал, что это сперматозоиды))
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 16:43
#3
taty

конструктор
 
Регистрация: 21.10.2007
СПб
Сообщений: 63
<phrase 1=


Хотелось бы по теме ответы получать!
taty вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 16:49
#4
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Честно говоря, лично я вас немного непонял. Что за фонарь под стеклопакеты? Зенитный фонарь? Или что? Как крепится ваша конструкция? С какой стороны перекрытия? Чертежик бы.. Узел крепления
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 16:53
#5
taty

конструктор
 
Регистрация: 21.10.2007
СПб
Сообщений: 63
<phrase 1=


Узел в плане.
Фиолетовая линия - торец ж/б перекрытия.
Вложения
Тип файла: pdf В плане.pdf (31.0 Кб, 322 просмотров)

Последний раз редактировалось taty, 24.07.2008 в 17:00.
taty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 16:58
#6
taty

конструктор
 
Регистрация: 21.10.2007
СПб
Сообщений: 63
<phrase 1=


Чертеж фонаря.
Вложения
Тип файла: pdf Фонарь .pdf (810.0 Кб, 472 просмотров)
taty вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 17:03
#7
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


А что такое саморазжимные болты М12???
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 17:06
#8
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Сразу 2 вопроса
1 зачем нужна данная перемычка??
2 разве нельзя опереть стальной каркас на бетон постоечно?
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 17:13
#9
taty

конструктор
 
Регистрация: 21.10.2007
СПб
Сообщений: 63
<phrase 1=


Дело в том, что архитектор задумал разместить фонарь внутри проема, т.к. по углам над фонарем будет стоять декоративная сквозная конструкция (малиновый цвет на виде в плане). И стеклопакетчики тоже попросили отступить от неё для размещения своего стекла.
Саморазжимной болт - клиновой анкер (М16, а не М12)
taty вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 17:14
#10
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Скажите а крепление только болтами? Возможно ли заложить закладные детали в перекрытии? И приварить ваши крепления к закладным + к этому оставить болты. Мне кажется 8 болтов М16 на один фонарь будет недостаточно. ИМХО. Хотя если по расчет все проходит.. Зачем все усложнять?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 136
Размер:	31.0 Кб
ID:	8681  
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 17:23
#11
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Да и зачем все усложнять? перекрытие монолитное? Пускай отольут уступ 5 см по контуру вашего фонаря. И вообще какая нагрузка приходится на одно крепление?
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 17:32
#12
taty

конструктор
 
Регистрация: 21.10.2007
СПб
Сообщений: 63
<phrase 1=


На одну стойку опорная реакция примерно 4 т (16 болтов на 1 фонарь). Места нет под Ваши закладные - угол занят стойкой под декарацию.

Последний раз редактировалось taty, 24.07.2008 в 17:39.
taty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 17:35
#13
taty

конструктор
 
Регистрация: 21.10.2007
СПб
Сообщений: 63
<phrase 1=


Вот архитектурное решение.
Вложения
Тип файла: pdf AR-3 N13 пергола над фонарем-Model.pdf (397.0 Кб, 335 просмотров)
taty вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 17:46
#14
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Т.е., насколько я понимаю, Фонарь держится только на 4 конструкциях ОП? Расчитайте болты на срез. Да и саму перемычку следует расчитать, как балку на двух опорах, со средоточенной нагрузкой.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 17:51
#15
taty

конструктор
 
Регистрация: 21.10.2007
СПб
Сообщений: 63
<phrase 1=


Ну собственно все расчитано. Я хочу убедиться в правильности решения.
taty вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 17:55
#16
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


У меня замечаний нет. Грамотная работа. imho.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление фонаря.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно-ли крепление фундаментной плиты на откосе? ihoo51 Основания и фундаменты 24 07.09.2012 22:14
Крепление мусоропровода Pauk Прочее. Архитектура и строительство 9 03.05.2011 17:13
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле Pauk Прочее. Программное обеспечение 3 31.08.2005 08:36