| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Узел-> ж/б плита и металлическая балка
Литва
Регистрация: 29.02.2004
Сообщений: 108
|
||
Просмотров: 1655
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Если приварили стержень с одной стороны, то надо так же надежно анкерить и с другой для симметрии, если усилия совсем минимальны, то можно и не приваривать, все должно быть подтверждено расчетом.
Я бы зафиксировал все надежно, моменты все равно есть, т.к. узел сложно назвать шарнирным. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Если в расчете армирования плит перекрытия было заложенно шарнирное опирание, то достаточно закрепить плиты только к крайним балкам (чтобы плита не выскочила)
Жеское опирание (с передачей момента) в данном случае невозможно (или весьма сложно) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Металлическая балка пролет 18м | Franco13 | Металлические конструкции | 58 | 09.08.2023 14:44 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Жесткий узел: ж/б колона и консольная стальная балка | tolyan | Железобетонные конструкции | 14 | 21.07.2008 04:08 |
Узел (ж/б) - колонна и 4 ригеля ( устройство армирования ) | ssres | Железобетонные конструкции | 5 | 14.09.2007 10:05 |
Металлическая утепленная балка в кровле | Dmitrii | Архитектура | 5 | 08.02.2007 17:22 |