Непрочитано 16.09.2008, 12:33 #1
Металлические балки перекрытия из двух швеллеров
oleg_81
 
Россия г. Владимир
Регистрация: 25.12.2007
Сообщений: 348

Уважаемые форумчане, требуется ваша помощь.
Имеются металлические балки перекрытия, каждая балка состоит из двух швеллеров.
Какие нужно выполнить мероприятия по объединению двух швеллеров между собой, что бы они работали совместно, т.е. их можно было назвать одной балкой.
В каком нормативном документе это можно посмотреть.
Всем спасибо.
Просмотров: 19412
 
Непрочитано 16.09.2008, 12:46
#2
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Как расположены швеллеры, как связаны с перекрытием, и что за перекрытие? Если не друг на друга , и жестко связаны с перекрытием, то больше уже ничего делать не надо. Если соединять накладками не далее чем, кажется, через 40 радиусов инерции (если память не измеяет, где-то то-ли в СНиПе, то-ли в Пособии это отписано) то можно считать как одну и без перекрытия.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 13:26
#3
DK


 
Сообщений: n/a


Швеллеры обязательно должны быть связаны с перекрытием, иначе Вы выйдете на перерасход металла из за учета фи балочного. Если по каким-либо причинам связи с перекрытием нет, то в случае, если не боитесь щелевой коррозии, сварите обушки швеллеров прерывистым швом шагом около 1м. Рекомендации на которые ссылается Разработчик написаны в п.5.7 СНиП "Стальные конструкции", но относятся они исключительно к элементам, работающим на осевое сжатие или растяжение. Подобных рекомендаций для изгибаемых элементов не существует.
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 13:38
#4
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Перекрытие деревянное, связи у него со швеллерами естественно нет.
Швеллера воспринимают усилия в плоскисти наибольшей своей жесткости.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 14:14
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Рекомендации на которые ссылается Разработчик написаны в п.5.7 СНиП "Стальные конструкции", но относятся они исключительно к элементам, работающим на осевое сжатие или растяжение. Подобных рекомендаций для изгибаемых элементов не существует.
Это так - прямых рекомендаций нет. Но есть теория, где показано, как установка планок или соединительной решетки влияет на депланации сечений и, как следствие, на устойчивость при изгибе (В,З. Власов "Тонкостенные упругие стержни" или же неоднократно упоминавшийся здесь Д.В. Бычков). Планки весьма значительно снижают, а решетка практически позволяет игнорировать стесненное кручение. Так что значение 40i, по-видимому, может быть применено и в случае изгиба. Ну возьмите конструктивно 30i При этом я бы при соединении на планках дополнительно проверил отдельные ветви на "фи-балочное" при расчетной длине равной расстоянию между соединительными элементами. Косвенным обоснованием может служить тот же пункт СНиПа - ведь там не говорится какое соотношение должно быть между продольной силой и моментом
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 14:29
#6
DK


 
Сообщений: n/a


Для oleg_81:
Почему бы не набить по низу деревянного перекрытия бруски, удерживающие верхний сжатый пояс в горизонтальной плоскости.

Для IBZ:
Если мы хотим увеличить устойчивость балки из двух швеллеров при изгибе, то, на мой взгляд, рациональней чем соединять швеллера планками, было бы сварить их "коробочкой".
 
 
Непрочитано 16.09.2008, 14:35
#7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Для IBZ:
Если мы хотим увеличить устойчивость балки из двух швеллеров при изгибе, то, на мой взгляд, рациональней чем соединять швеллера планками, было бы сварить их "коробочкой".
.
Безусловно ! Толко вот шва может много получиться
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 14:37
#8
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
.
Безусловно ! Толко вот шва может много получиться
В этом нет никакой беды если варить автоматической сваркой на заводе.
 
 
Непрочитано 16.09.2008, 15:03
#9
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Советую воспользоваться расчётной программой "Каркас 4.1", при вводе необходимых исходных данных для расчёта (пролёт, нагрузка, тип швеллеров и состав сечения составной балки и др.) Вы получите и указания о размерах и шаге поперечных планок, обьединяющих оба швеллера в единую балочную конструкцию. Разницы между стойками и балками в данном случае нет, шаг планок всё равно 40r.
troja вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 22:52
#10
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Дык эта, граждане, что все-таки делать с металлической балкой из двух швеллеров, сваренных "коробочкой" (ну или с некоторым зазором, на планках), надо ли проверять устойчивость плоской формы изгиба (хотя уместно ли говорить про оную, наример, при косом изгибе)? Вроде как в СНиПе и Пособии даются формулы и коэффициенты только для двутавров и швеллеров, но и каких-либо оснований чтобы не проверять такое сечение тоже не нашел...
В тоже время, приснопамятный "Кристалл" чего-то там считает для подобных вещей, хотя не совсем понятно что что он там понимает под "устойчивостью ветви" и по какому алкогоритму ее проверяет (на выходе какая-то, пардон, сумбурная лажа)
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 23:26
#11
anubis


 
Регистрация: 06.09.2008
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
Дык эта, граждане, что все-таки делать с металлической балкой из двух швеллеров, сваренных "коробочкой" (ну или с некоторым зазором, на планках), надо ли проверять устойчивость плоской формы изгиба (хотя уместно ли говорить про оную, наример, при косом изгибе)? Вроде как в СНиПе и Пособии даются формулы и коэффициенты только для двутавров и швеллеров, но и каких-либо оснований чтобы не проверять такое сечение тоже не нашел...
В тоже время, приснопамятный "Кристалл" чего-то там считает для подобных вещей, хотя не совсем понятно что что он там понимает под "устойчивостью ветви" и по какому алкогоритму ее проверяет (на выходе какая-то, пардон, сумбурная лажа)

есть в пособии и для труб фи балочное..
anubis вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 08:24
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


oleg_81, почему Вы хотите, чтобы они были объединены? И вообще почему их два?
Допустим, одного не хватает, высокий нельзя, поэтому и два. Считайте просто, что они вдвоем в два раза больше теперь несут, если не связывать их между собой, а тупо положить рядом. Усилия от дер. прогонов будут балансироваться (перераспределяться) автоматически. При этом устойчивость каждого швеллера считаем с фи без раскрепления. Перерасход стали примерно 30% по сравнению с объединенной (составной) балкой.
Но допустим, Вы хотите использовать металл на 100%. Для этого Вы должны обеспечить в первую очередь совместную работу сжатых полок, затем закрепить швеллера от кручения и т.д. Все это с точки зрения изготовления легко решается "коробочкой" с прерывистым швом. Но при этом нарушаем требования норм по герметизации замкнутых элементов (изнутри не покрасить). Если Вы уверены, что коррозия изнутри не сократит срок службы балок - можно прменить. Если уж применили прерывистый шов, то торцы ни в коем случае не глушим. Более того, в середине балки снизу разумно выполнить специальное отверстие для слива конденсата.
Если же Вы хотите соблюсти "антикоррозийные" требования, то швеллера придется раздвинуть на 40...60 мм (чтобы покрасить можно было, и чтобы осмотреть можно было, и чтобы вентилировалось) и выполнить соединения на планках (как уже говорил IBZ, через 30i сверху , снизу в два раза реже), приняв размеры планок конструктивно, потолще и пошире (поперечные диафрагмы не ставим). Например 8...10х160х100 для шв.20. Эти планки будут немного мешать ложить прогоны. При этом каждый швеллер считаем на полнагрузки как сплошным образом раскрепленную.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 15:45
#13
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


oleg_81, "давно уже твердили миру" ну не "дружит" дерево со сталью, особенно на узлах...сам пытаюсь избегать таких вот "комбинированных" перекрытий...
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2008, 12:22
#14
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от anubis Посмотреть сообщение
есть в пособии и для труб фи балочное..
А можно, если не влом, ткнуть пальцем (где в каком пособии)?

А с коробчатым сечением вообще интересное кино получается... Посмотрел в Гореве "Металлические конструкции" насчет балок коробчатого сечения - там и про кручение, и про бимоменты - уж думал, что с таким обстоятельным подходом и про устойчивость в общем виде все распишут, ан нет, облом - пишут, что инженерная методика как для двутавров, мол, не разработана, проверяйте как центрально- или внецентренно-сжатый стержень (включая в расчетное сечение сжатый пояс и немного стенок). Что ж авторы сего букваря так споткнулись о устойчивость, когда так лихо до этого приводили дифуравнения 4-го порядка, не ясно...
Дмитрий вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлические балки перекрытия из двух швеллеров



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Металлические балки в грунте - как защищать? Axe-d Металлические конструкции 5 07.04.2013 13:38
Прогибается (гудит) пол. Металлические балки виноваты? I.Van Металлические конструкции 13 08.07.2008 12:16
Кто какие балки закладывает под плиты перекрытия? HEKTO Конструкции зданий и сооружений 1 20.06.2008 11:19
Чертеж балки перекрытия Vadim2268 Конструкции зданий и сооружений 5 27.05.2008 22:49
Колонна и опорный столик балки перекрытия izhevsk-montaj Конструкции зданий и сооружений 29 26.10.2006 20:49