Преднапряжение ЖБ эл-ов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Преднапряжение ЖБ эл-ов

Преднапряжение ЖБ эл-ов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.09.2008, 23:36 #1
Преднапряжение ЖБ эл-ов
Germ
 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 1

Народ у меня такая просьба! Помогите разобраться с физикой процесса предварительного напряжения жб элементов. Я понимаю, что предварительное напряжение не влияет на про4ность, а только на прогиб и раскрытие трещин, но физики процесса я не понимаю.
Мои размышления: ж.б. элемент (например балку) предварительно напрягают (т.е. натягивают арматуру процентов на 80-90), затем передают усилие обжатия на бетон (но арматура то остается в напряженном состоянии). Далее балку устанавливают в рабо4ее положение и нагружают полезной нагрузкой. ВОПРОС как может быть такое: в арматуре УЖЕ имеется на4альное растягивающее напряжение, затем ещё возникает усилие растяжения (изгибающий момент) - по4ему арматура продолжает работать? ПОДСКАЖИТЕ в чем я не прав?
Просмотров: 1799
 
Непрочитано 24.09.2008, 11:24
#2
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
натягивают арматуру процентов на 80-90
Это как ты себе представляешь? В 2 раза длиннее арматура становится по-твоему чтоли? Как если червяка земляного растянуть до такого состояния чтоб он звенел как струна. Да?
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2008, 11:28
#3
HaStuR

Инженер
 
Регистрация: 20.05.2008
Сообщений: 72
<phrase 1=


При величине внешней силы N, равной силы предварительного напряжени арматуры, происходит полное погашение предварительного обжатия бетона. С дальнейшим возрастание внешней нагрузкий N в бетоне появятся растягивающие нанпряжения которые будут возрастать вплоть до расчетного сопротивления (предела прочтности бетона на растяжение), точно так же, как и в железобетонных элементах без предварительного напряжения. Как только относительное удлинение бетона достигает предельной величины, в предварительно напряженном элементе, как и в железобетонном элементе без предварительного напряжения, появится трещина.
HaStuR вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2008, 11:43
#4
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


дак там же используется высокопрочная арматурная проволока, у которой предельное сопротивление растяжению раза в 2 выше чем у обычной арматуры АIII. А по поводу того что растягиваем арматуру и потом еще раз растягиваем дак этож 3ий закон ньютона- мы её растягиваем, а она зараза "сжимается" :-)

PS почитал бы ты учебничек)))

Последний раз редактировалось BoT, 24.09.2008 в 11:43. Причина: совет
BoT вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2008, 11:43
#5
DK


 
Сообщений: n/a


Первоначальные напряжения в арматуре возникают за счет обжатия бетона. При нагружении конструкции арматура растягивается а сжимающие напряжения в растянутой зоне балки с бетона снимаются. Появляется пара внутренних сил, уравновешивающих изгибающий момент (растяжение в арматуре и сжатие бетона в сжатой зоне балки).
 
 
Непрочитано 24.09.2008, 12:00
#6
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


На первый взгляд всё так просто, до безобразия.
Например, преднапряженный ригель (балка) длиной 12 м. Так там всего восемь стержней проволоки. И всё.
Или "стандартная", но преднапряженная пустотная плита перекрытия 63-12. Четыре арматурных каната.
Кое-кто говорит, что плиты с завода выгнуты "в обратном направлении", и под нагрузкой принимают проектное положение.
stoper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Преднапряжение ЖБ эл-ов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Примеры ЛИРА. Собственный вес жб 2.75т/куб.м ? Oktan Лира / Лира-САПР 11 28.04.2014 13:47
Усадка бетона в жб стене, или нет? Builder's Maker Железобетонные конструкции 30 23.03.2011 18:14
ЖБ плита фундамента (устоит???) cosmovorotnik Основания и фундаменты 45 01.08.2008 20:15
Вызывает сомнение жб здание Lamer Inc.. Прочее. Архитектура и строительство 77 24.10.2006 22:48