Сообщений: 43

Доброе утро!...Проблема....Необходимо сделать расчет в сейсмичном районе в 9 баллов при набухающих и просадочных (Iтип) грунтах...Проблема заключается в сборе нагрузок на особое сочетание, а конкретно сейсмической нагрузке....Подскажите в какой лучше программе это делать....
Просмотров: 3912
 
Непрочитано 24.10.2008, 11:53
#2
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Сообщение от Natysya Посмотреть сообщение
Доброе утро!...Проблема....Необходимо сделать расчет в сейсмичном районе в 9 баллов при набухающих и просадочных (Iтип) грунтах...Проблема заключается в сборе нагрузок на особое сочетание, а конкретно сейсмической нагрузке....Подскажите в какой лучше программе это делать....
На своем опыте могу сообщить следующее:
1. В зависимости от назначения сооружения, особое внимание надо обратить на структуру (пигог) грунтов основания и выполнить необходимые мероприятия по устранению (уменьшению) влияния неблагоприятных факторов.
2. Я полагаю, что Вас интересуют фундаменты...т.е. расчет фундаментов на заданные нагрузки, а последние пока неизвестны? Замечу, что в зависимости от типа фундаментов, применяются и соответствующие методики расчета (для плитных, для столбчатых, ребристых и т.д.).
Еще: согласно СНиП расчет выполняется на основное и особое сочетание. Если с основным сочетанием более-менее вопрос решается ручками, то особое сочетание требует особого подхода, с учетом совместной работы О-Ф-З (на форуме куча сообщений...).
3. Какие программы это решают? Многие: от АНСИСА до BASE ...(то же много сообщений на форуме).
4. Вопросы на форум лучше выставлять более конкретно с акцентированием проблемы, своего мнения и выводов (собственных), т.е. наполовину ответ знать..., иначе - никто интерес не возбудится...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 12:14
#3
Natysya

инженер
 
Регистрация: 24.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 43
<phrase 1=


..идет проектирование ОРУ....все оборудование устанавливается на металлических стойках, нагрузка не большая,но высота от 3-х и более метров....предполагались изначально столбчатые фундаменты, но так как строители умудрились напортачить на площадке(срезали плодородный слой где-то 3 м и засыпали непонятным мелким песком, совсем не строительным. Это привело сейчас к определенным проблемам)...программа "Фундамент" есть, возможность учета набухающих грунтов и просадочных, а также учет сейсмики возможен...основной вопрос скорее всего заключается в расчете сейсмической нагрузки..
Natysya вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 13:51
#4
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Сообщение от Natysya Посмотреть сообщение
..идет проектирование ОРУ....все оборудование устанавливается на металлических стойках, нагрузка не большая,но высота от 3-х и более метров....предполагались изначально столбчатые фундаменты, но так как строители умудрились напортачить на площадке(срезали плодородный слой где-то 3 м и засыпали непонятным мелким песком, совсем не строительным. Это привело сейчас к определенным проблемам)...программа "Фундамент" есть, возможность учета набухающих грунтов и просадочных, а также учет сейсмики возможен...основной вопрос скорее всего заключается в расчете сейсмической нагрузки..
Сейсмическую нагрузку для каркасных зданий можно (приближенно) посчитать и ручками... S=5*Q*0.2 *K1*K2, где 5 = этта*бетта. Это максиммум, который может быть. Т.е., полученная S - суммарная горизонтальная сила на все колонны (стойки). Как перейти к моментам по обрезу - это тоже решаемо, но лучше это проделать в серьезной программе (ЛИРА, СКАД и пр.), учитывающие достаточный спектр нюансов расчетной схемы.
Удачи!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 14:05
#5
Natysya

инженер
 
Регистрация: 24.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 43
<phrase 1=


Спасибо огромное...СКАД есть...опробуем...
Natysya вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2008, 12:33
#6
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


Сейсмика в Scade или LIRA без проблем.
После расчета необходимо взять несколько (min 2) РСУ- основное и особое (там где сейсмика).
Отдельно провести расчет по каждому РСУ в отдельности и выбрать худший вариант. Удачи.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундаментов в сейсмичных районах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет комбинированных плитно-свайных фундаментов (КСП) vv Основания и фундаменты 148 14.04.2020 19:09
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
расчет взаимного влияния вновь устраиваемых фундаментов Arisha Основания и фундаменты 2 17.05.2008 23:51
расчет фундаментов под колонны masha_PGS Основания и фундаменты 13 16.11.2007 21:37
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44