Опирание стоек эстакады на фундамент существующего здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание стоек эстакады на фундамент существующего здания

Опирание стоек эстакады на фундамент существующего здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2008, 10:36 #1
Опирание стоек эстакады на фундамент существующего здания
Laki
 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52

Добрый день! Проектируемая эстакада подходит вплотную к существующему зданию. Из-за стесненности условий заказчик настаивает на том, чтобы стойки эстакады "посадить" на существующий фундамент (схему прилагаю), но я опасаюсь ввиду недостаточной информации о фундаментах. Как в этом случае лучше сделать крепление, и если ставить стойки на свои фундаменты, насколько максимально близко к зданию это можно сделать?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
схема.dwg (310.6 Кб, 859 просмотров)

Просмотров: 3398
 
Непрочитано 02.12.2008, 10:41
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


А так? Ферму пересчитать...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
схема1.dwg (195.7 Кб, 868 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 10:48
#3
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


нельзя так далеко, трейлер не развернется. Поэтому такой вариант не пропускают((
Laki вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 10:50
#4
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


была еще мысль закрепиться за двутавровую балку, но демонтаж панелей тоже не хотят делать
Laki вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 10:59
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


А зачем панели демонтировать? Пробить и выпустить консольки. А консольки зацепить за колонну. Т.е. сделать одну консоль. Нагрузка какая?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 11:11
#6
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


4.5 тонны от каждой фермы.... И каким образом консоль крепить к колонне?
Laki вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 11:12
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Обхомутать - колонна жб кажется?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 11:43
#8
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


Не подскажешь где можно глянуть подобный узелок?
Кстати вот фотка изнутри здания
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия P1010004.jpg
Просмотров: 190
Размер:	42.9 Кб
ID:	12940  
Laki вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 14:01
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Вот и надо воспользоваться закладными - Q= 9 тн распределить пошире, вылет-минимум, опора - прямо у панели или даже внутри.
"подобный узелок" - под рукой нет, но это уголки со стяжками.
Размеры колонны дайте, может кто с ходу скажет полезного о несущей способности с таким "дополнением".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 14:31
#10
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


Размер колонны 600х1200 (схема чертежа в сотом масштабе). А закладных в колонне нету, или имеется ввиду устройство новых?
Laki вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 15:14
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Мощная колонна... Как нет закладных, а те что для ригелей? Туда по-моему надо пристраиваться, и вообще под балочку упереться... Как-то так.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание стоек эстакады на фундамент существующего здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шпунт вблизи существующего здания Tandr Основания и фундаменты 71 10.05.2024 15:25
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Плитный фундамент здания на текучепластичных грунтах lee Основания и фундаменты 13 27.08.2008 09:21
Фундамент внутри здания Yoshka Основания и фундаменты 4 04.07.2008 10:38
Опирание части здания на "стену в грунте" Vlamos Основания и фундаменты 7 29.11.2005 10:59