Непрочитано 09.12.2008, 21:15 #1
пол по грунту в гараже
andr74
 
инженер строитель
 
Киров
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 79

Дайте совет по устройству пола по грунту в гараже 6*6 метров неотапливаемого под легковой автомобиль.Конструкцию пирога вижу в следующем виде,песчанная подушка 100мм,гравий уплотненный,бетонная стяжка толщиной 70мм армированная сеткой 100*100мм вР5.Может кто сталкивалься,поделитесь опытом. С уважением.

Последний раз редактировалось andr74, 09.12.2008 в 21:24.
Просмотров: 13909
 
Непрочитано 09.12.2008, 21:43
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Да вот так и делайте.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 21:58
#3
andr74

инженер строитель
 
Регистрация: 21.11.2008
Киров
Сообщений: 79


а если в целях экономии от гравия отказаться,и литься прямо на песчанную подушку ,поверх которой гидроизоляция из полиэт. пленки?
andr74 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 22:05
#4
asd

всё понемногу
 
Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Сообщений: 215


Топпинг. Это и вопрос и совет.
asd вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 22:05
#5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Полиэтиленовую пленку обязательно, так чтоб вывести ее на стены, залить стяжку, а потом срезать ненужное. А подушку уплотнить получше, а то просядет (как у знакомых).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 22:18
#6
DK


 
Сообщений: n/a


На мой взгляд, воизбежание растрескивания пола, целесообразно либо выложить его предварительно отлитыми ж.б. плитами, либо разрезать его деформационными швами на небольшие плитки. В этом случае можно не делать песчаную подушку и сэкономить на толщине плиты. Кроме того, получится конструкция, которую в случае необходимости можно ремонтировать или реконструировать.
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 22:24
#7
andr74

инженер строитель
 
Регистрация: 21.11.2008
Киров
Сообщений: 79


DK
ну ведь тут и так по норме получаеться как карта 6*6 метров да и армирование держать будет, зачем меньше то резать на деф.швы.
andr74 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 22:47
#8
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от andr74 Посмотреть сообщение
DK
ну ведь тут и так по норме получаеться как карта 6*6 метров да и армирование держать будет, зачем меньше то резать на деф.швы.
Ваша стяжка растрескается. В этом, конечно, для гаража никакой беды нет. Я же предлагаю, как вариант, пол вымостить бетонной плиткой, которую в случае необходимости можно снять, например, для ремонта (в случае просадок) либо если возникнет необходимость делать яму или подвал. Разборная конструкция, на мой взгляд, имеет определенные преимущества.
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 23:09
#9
andr74

инженер строитель
 
Регистрация: 21.11.2008
Киров
Сообщений: 79


DK
в том то и дело что нужно монолитный,или деф.швы доской разделить, допустим 2*3 или 2*1.5 метра карты сделать
andr74 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 23:10
#10
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


To andr74:Неплохой пирог, только бы поверхность зажелезнил.
RFL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 23:19
#11
andr74

инженер строитель
 
Регистрация: 21.11.2008
Киров
Сообщений: 79


RFL
в идеале конечно машинкой затирочной бы пройти,а железнить как правильно по технологиии,типа жидким цементом и теркой все неровности затереть ,как бетон немного схватиться?
andr74 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 23:48
#12
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Ваша стяжка растрескается. В этом, конечно, для гаража никакой беды нет. Я же предлагаю, как вариант, пол вымостить бетонной плиткой, которую в случае необходимости можно снять, например, для ремонта (в случае просадок) либо если возникнет необходимость делать яму или подвал. Разборная конструкция, на мой взгляд, имеет определенные преимущества.
чтоб не растрескалась используйте плиточный клей
Askarov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 23:54
#13
andr74

инженер строитель
 
Регистрация: 21.11.2008
Киров
Сообщений: 79


плиточный клей в качестве затирки?
andr74 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 01:38
#14
asd

всё понемногу
 
Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Сообщений: 215


  1. На утрамбованную поверхность стелим пленку (для предотвращения потери влаги бетоном)
  2. По периметру стен крепим демпферную ленту.
  3. Армируем
  4. Бетонируем М300-350
  5. Примерно через 5 часов, когда можно ходить, посыпаем упрочнителем(топпингом) и тщательно затираем вертолетом.
Это кратко о технологии топпинг полов. В твоем случае она мне кажется самой целесообразной, так как 80% работ ты уже запланировал.
asd вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > пол по грунту в гараже



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент андрей1 Архитектура 18 03.04.2022 16:29
Пол по грунту Zombie Архитектура 26 17.11.2010 14:01
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
Пол по грунту (недостатки) Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 36 04.08.2008 13:38
Пол по грунту под автобусный гараж Nehitriy Конструкции зданий и сооружений 6 15.07.2008 12:43