Устройство подвижной опоры арки
Конструктор
Киев
Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 7420
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
да хотя бы здесь моно глянуть - Серия 1.263.2-4 в.1 - узел 7.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я к чему вставил свое замечание - конечно подвижность вы постараетесь обеспечить конструктивно. Но (особенно если у вас решетчатая сиистема) на всякий случай рассчитайте м/к по двум схемам - без распора и с распором. Потому что в какой то момент подвижности может и не оказаться, так чтобы усилия в элементах при возможной перемене знака не превысили допускаемых.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
По моему Patrick Henry дело говорит. Тем более, что это особо к материальным затратам не приведет - в любом случае вам нужно будет развязывать как верхний, так и нижний пояса вашей арки. Где то сечения поменяются.
А еще такая мысля стрельнула: а нельзя ли просто посчитать опорные конструкции на максимальные перемещения, которые может им придать максимально нагруженная арка. Пролет небольшой. И если стены (или что там в опоре) не пройдут - то сделать арку жестче. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Если Вы имеете ввиду перемещение фундамента, то нельзя наверно, т.к. после разгрузки фундамент будет пытаться обратно пойти за аркой. И что это будет? Качающийся фундамент?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Не, не фундамент. Колонну или стену я имею ввиду. Арка создаст какой-то распор. Просчитать величину этого распора, оперев арку просто с одной стороны на шарнир, с другой - только по вертикали. Потом посчитать стену (или колонну) нагрузкой задав ее перемещение, равное половине полученного распора, ну может для запаса 2/3. Получим напряжения в стене (колонне) конечно с учетом всех сочетаний нагрузок. Если они критичны -сделать арку жестче, если нет - все путем. Так может не получится, но вообще то вариант, тем более, что все равно в здании тяжело сделать такой податливый узел надолго (Patrick Henry это уже прокомментировал). Но только он написал об опасности для арки, а ведь еще и для стены есть опасность. Потому проще может будеть сделать арку чуть жестче (пусть дороже) но быть уверенным. Да и маленький пролет 8,2м, перемещения небольшие будут.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
А стену не делать жестче, автор же почему то сказал, что нет возможности воспринимать горизонтальную силу. Но опоры какие то есть. Вот те, которые есть и проверить на максимально возможные горизонтальные перемещения опор арки. То, что опоры реально распор создадут какой то наоборот будет в запас.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Да и 8мм замного. Взять прикинуть, чтоб были перемещения миллиметров 5 и они на этом и закончатся, даже если опоры и не выдержат. Еслы бы это была трехшарнирная арка, то она бы стены раздвинула. А двухшарнирная спокойно себе упадет, и с тем же горизонтальным пемещением будет покоится на земле ![]() Ну. короче моя идея понятна ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет арки с затяжкой | Денэн | Расчетные программы | 4 | 28.04.2010 21:03 |
Поверочный расчет трубы с вантами. Замена вант на упругие опоры - возможно? | Lurker01 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 29.01.2009 01:31 |
Ищу Серию 1.263.5-5 "Деревянные клееные арки для общественных зданий. Выпуск 5 Трехшарнирные круговые арки пролетом 21, 24, 36, 42 м, шаг 3 и 4,5 м." | Botan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.12.2008 02:09 |
Определение распора арки в Scad 11 | Иван 80 | SCAD | 6 | 29.04.2008 18:01 |
Арки. Устройство проездов в высотных зданиях. | Тамбов | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.03.2007 22:57 |