искривление колонны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > искривление колонны

искривление колонны

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2009, 18:38 #1
искривление колонны
ТИМ07
 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 6

Здравствуйте уважаемые знатоки!

Проблема такая... Металлическую 10ти метровую колонну "повело" после того как на нее наварили "лепестки" для связей. что посоветуите для исправления ситуации?
Просмотров: 2607
 
Непрочитано 11.03.2009, 18:50
#2
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Повело от лепестков???? А как рассчитывали колонну? И что значит повело? Какое отклонение?
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 18:59
#3
ТИМ07


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 6


что ли нагреть ее с другой стороны........

Последний раз редактировалось ТИМ07, 11.03.2009 в 19:13.
ТИМ07 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 20:42
#4
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


А фотка есть?
vegas вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 23:32
#5
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


ТИМ07, 24 часа на переименование темы и нормальный, развернутый вопрос
Солидворкер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 14:19 искривление колонны
#6
ТИМ07


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 6


Вот так вот она выглядит...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1080398.jpg
Просмотров: 123
Размер:	57.7 Кб
ID:	17197  
ТИМ07 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 14:53
#7
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Что-то как то особо не понятно по фотке. Ее наклонило? Колона из двутавра? чертеж то моно посмотреть?
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 14:59 искривление колонны
#8
ТИМ07


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 6


вот...колонна из двутавра. ее повело...скорее всего при сварке
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1080397.jpg
Просмотров: 119
Размер:	71.1 Кб
ID:	17198  
ТИМ07 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 15:12
#9
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


да уж...самое интересное как такое могло случиться....метал походу не очень попался да электроды отменные Технадхор то скорее всего потребует заменить. Так что тут особо думать нечего. Главное чтоб не повторилось вновь
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 15:20 искривление колонны
#10
ТИМ07


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 6


электроды Э42А...все по проекту...металл конечно оставляет желать лучшего... Так что теперь совсем не доверять отечественной металлургии...сертефикаты тогда на хрена...Эх...в России живем...
ТИМ07 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > искривление колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57
Сопряжение монолитной колонны и фундамента Deimos Основания и фундаменты 41 27.05.2008 17:05
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35