Непрочитано 23.03.2009, 21:47 #1
Здание на склоне засыпанного оврага. Выбор фундамента.
No M.P.
 
Инженер-конструктор
 
Волгоград
Регистрация: 24.08.2007
Сообщений: 806

Здравствуйте. Ситуация: Был овраг. Овраг засыпали (постепенно, начиная с 1967г.). Получилась "свалка грунтов...", а именно "техногенные
накопления, представленные супесчано-суглинистыми грунтами от твердых до тугопластичных; пластичных (супеси) и песками средней крупности, реже мелкими с включениями строительного и бытового мусора 10-15%, в отдельных интервалах до 30%".Теперь на этом месте будет 1-эт здание 18х54 (выс. этажа 3м; в продольном направлении шаг рам 6м). И будет оно прям на склоне бывшего оврага (вдоль склона). Каркас - металл. Нагрузка на уровне обреза фундамента 21 тс.
Вопрос: какие на Ваш взгляд здесь можно применить фундаменты и с какими условиями.
Своё решение есть, но интересно совпадет ли оно с предложенными Вами.
Важные детали:
1. До ближайшего здания около 25 м;
2. Сезонное колебание УГВ 1,5м;
3. ИГЭ-2 - Песок средней крупности Е=28 МПа, р=1,99 т/м3;
4. ИГЭ-3 - Песчано-алевритовая порода Е=12,6 МПа, р=1,92 т/м3;
5. ИГЭ-1 при полном водонасыщении становятся сильно-, и чрезмерно пучинистыми efn>0.07;
6. "Площадка потенциально подтопляема".

Буду благодарен за любое участие.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геол_разр_1.jpg
Просмотров: 840
Размер:	45.9 Кб
ID:	17772  

__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Просмотров: 17885
 
Непрочитано 23.03.2009, 21:50
#2
Den31337

Студент, Проектировщик
 
Регистрация: 18.11.2007
Калининград
Сообщений: 18


Может сваями "пройти" "мусор"?
Den31337 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2009, 22:08
#3
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


а сдвинуть здание от оврага на 15м никак нельзя?
- а то получается под маленьнкую нагрузку придётся сваи бить 10м длиной... геморой
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 22:12
#4
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


В пределах купленного земельного участка сдвинуть здание на 15 м от оврага не возможно. В этом то и (одна из) сложность.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2009, 22:25
#5
Vmen

проектирование, вед. инженер
 
Регистрация: 04.09.2008
Киров
Сообщений: 82
<phrase 1=


Могут быть в этом случае надежные варианты кроме свай? Что в здании будет? Не потребуется ли под оборудование надежное основание. Главное чтоб в мусоре ФБСок не было....
__________________
Самопожертвование - смысл жизни?
Vmen вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 22:34
#6
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Здание - магазин. Только люди и стеллажи. Сомнений в надежности свайных фундаментов нет. Но как справедливо заметил Серега - Bilder устраивать 12-14-метровые сваи под здание такого "масштаба"...хм...
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2009, 22:45
#7
Vmen

проектирование, вед. инженер
 
Регистрация: 04.09.2008
Киров
Сообщений: 82
<phrase 1=


Последние 5 метров насыпных когда отсыпаны были?
__________________
Самопожертвование - смысл жизни?
Vmen вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 22:51
#8
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Последние 5 м были отсыпаны около 20 лет назад. Может ещё раньше. Грунт считаю слежавшимся, если Вы об этом.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2009, 23:00
#9
Vmen

проектирование, вед. инженер
 
Регистрация: 04.09.2008
Киров
Сообщений: 82
<phrase 1=


Тогда вариант со столбчатыми, желательно чтоб без кирпичной кладки снаружи, сэндвич или еще чего.... Думали про жесткое сопряжение ферм с колоннами, т.е. без треугольных ферм?
__________________
Самопожертвование - смысл жизни?
Vmen вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 23:11
#10
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Столбчатые с подошвой в толще насыпного грунта? Но насыпной не изучался. А из того что о нем известно - это то что он становится чрезмернопучинистым при замачивании. Это говорит не в пользу отдельностоящих фундаментов. Мое мнение - если уходить от свай, то необходимы доп. изыскания с целью установления характеристик насыпных грунтов.
По поводу сопряжения фермы с колонной. Как конструктивный способ уменьшения чувствительности здания к неравномерным деформациям я бы как раз перенес заделку на опору. А колонна-ферма - шарнир.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2009, 23:19
#11
Vmen

проектирование, вед. инженер
 
Регистрация: 04.09.2008
Киров
Сообщений: 82
<phrase 1=


Воду можно вертикальной планировкой отвести (поверхностную), грунтовая от подошвы будет далеко. На крайняк утепление пеноплексом (оно ведь будет все равно снаружи под отмосткой?). По поводу уменьшения чувствительности - это да. Только я сомневаюсь, что расчет осадок на ТАКИХ грунтах будет совпадать с реальными осадками. Жесткое сопряжение - в запас деформативности, хотя металла больше будет....
__________________
Самопожертвование - смысл жизни?
Vmen вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 23:26
#12
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vmen Посмотреть сообщение
Только я сомневаюсь, что расчет осадок на ТАКИХ грунтах будет совпадать с реальными осадками.
Отсюда и необходимость изучения насыпных, если и проектировать на них. :-(
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2009, 23:32
#13
Vmen

проектирование, вед. инженер
 
Регистрация: 04.09.2008
Киров
Сообщений: 82
<phrase 1=


И что дадут геологи еще такого по насыпным? Если там такая солянка по грунтам. Ничего не дадут, проходили уже. Экспертизы не будет - лепить Заказчику двойной запас по площади подошвы и спать с деньгами в заначке!
__________________
Самопожертвование - смысл жизни?
Vmen вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 07:31
#14
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Экспертизы не будет. То есть Ваше предложение - проектировать на "сборной солянке"? И надеяться на лучшее?.....
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 09:27
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Экспертизы не будет. То есть Ваше предложение - проектировать на "сборной солянке"? И надеяться на лучшее?.....
Ну а почему нет? Подошву 2х2 на уровень промерзания, и как-нибудь проверить, чтоб крен здания в сторону оврага не превышал 1/500...1/300.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 09:47
#16
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Рад видеть ваше сообщение, Ильнур, в моей ветке.
Если и делать ФМЗ без характеристик "насыпных", то делать надо плиту (один человек предложил перекрестные ленты - тут я не знаю (как?!) - ячейка сетки колонн 18х6) что бы нивелировать неизвестные неравномерные осадки. Это крайний вариант на который я идти не хочу.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 10:01
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
что бы нивелировать неизвестные неравномерные осадки
Нивелировать "неизвестные" неравномерности между двумя опорами (я правильно понял - пролет 18 м?) нет никакой необходимости - у Вас же металлический каркас. Как Вы предлагали, шарнирное сопряжение колонны с обрезом - снимает все проблемы. А крен... да хрен с ним - что будет с 3-х метровой высоты зданием? Ну возьмите Е=10 Мпа что ли и прикиньте....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 10:40
#18
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


а каким макаром там этот овраг нарисовался?
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 10:50
#19
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


что мешает сделать тоненькую фундаментную плиточку? ))

ни одни испытания не покажут по этому грунту с>0.
посчитайте на R=0.8 кг/см2 - это самое минимальное по 2.02.01-83 для насыпи без уплотнения.
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 10:52
#20
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Если характеристик насыпного нет и делать сваи, то там где насыпь получаются сваи стойки? А там где грунт - сваи висячие? Такое допустимо?
Dmitij вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Здание на склоне засыпанного оврага. Выбор фундамента.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор типа фундамента. Общее мнение. Bogdanus1 Основания и фундаменты 95 27.02.2016 06:59
Выбор фундамента AL101 Основания и фундаменты 12 24.12.2012 12:27
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента Руслан_kz Основания и фундаменты 54 26.03.2009 17:21
Выбор фундамента мелкого заложения (блоки ФВС) или свайный. aleksej Основания и фундаменты 7 27.02.2009 05:57
Выбор фундамента мелкого заложения (блоки ФВС) или свайный. aleksej Основания и фундаменты 1 26.02.2009 17:23