Карнизный узел крыши. Обеспечить вентиляцию кровли.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Карнизный узел крыши. Обеспечить вентиляцию кровли.

Карнизный узел крыши. Обеспечить вентиляцию кровли.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.04.2009, 09:36 #1
Карнизный узел крыши. Обеспечить вентиляцию кровли.
Fellini
 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158

Уважаемые, прошу совета. Имеется крыша, протекающая как марля. Предлагается замена гидроизоляции, добавление контробрешетки, новая металлочерепица и устройство кровельных вентилей по коньку. Но стоит вопрос, как обеспечить приток воздуха снизу, с карнизной части, ибо там выполнен железобетонный водосборный лоток, замена которого не предусматривается.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap2.jpg
Просмотров: 1408
Размер:	91.7 Кб
ID:	18599  

Просмотров: 10550
 
Непрочитано 10.04.2009, 09:58
#2
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


а что такие за вентиля? выложить чертеж можешь? очень интересно
antan83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 10:02
#3
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
а что такие за вентиля? выложить чертеж можешь? очень интересно
http://www.stroynet.ru/market_unit5369745.htm
Вроде вот этого
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 10:39
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Воздушный поток должен "тянуться" снизу вверх и выходить в коньке, у вас же на пути потока уложена обрешетка.
Чтобы обеспечить вентиляцию под карнизом можно просто просверлить в жб лотке отверстия.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 10:50
#5
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


или поставьте вентили KTV внизу.
а контробрешетка должна биться по контррейке , тогда будет зазор
Ulan_am вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 10:53
#6
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Воздушный поток должен "тянуться" снизу вверх и выходить в коньке, у вас же на пути потока уложена обрешетка.
Чтобы обеспечить вентиляцию под карнизом можно просто просверлить в жб лотке отверстия.
Для зазора будет промежуточная обрешетка по существующей. Просверлив лоток мы попадем в стену. Меня интересует возможность устройства вроде конькового аэратора, только по карнизу, либо вентилей, но пугает ледово-снежная корка, которая снесет этот вентиль и попадание воды в подкровельное пространство.

Последний раз редактировалось Fellini, 10.04.2009 в 10:59.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 11:24
#7
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Fellini
Могу лишь предложить (эскиз выкладываю). Но переработав немного. Раз лоток не трогаешь, то лучше пожалуй сделать новый желоб. А контробрешетку однозначно нужно добавлять ( с этим согласен). Опять на фасаде, что получится (согласовать с архитекторами)

Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:15.
FOCUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 11:36
#8
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Спасибо, интересно. Но у нас суровый тендер с южными специалистами, подобными тем, кто уже построил эту крышу, не продержавшуюся 2-х лет. Идей немного, вопрос - возможно ли установить вентили KTV по краю и чем это может грозить?
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 11:42
#9
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Fellini! Может вам проконсультироваться со своими региональными представителями, теми, что поставляют это оборудование. Наверняка, что то знают или применили на уже построенных объектах.
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 17:06
#10
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Идей немного, вопрос - возможно ли установить вентили KTV по краю и чем это может грозить?
чтоб не сорвало - монтируете перед вентилями снегозадерживающую планку. попадание воды через вентиль маловероятно имхо. хотя конкретно с этими устройствами я не знаком. но в любом случае существует много других производителей, напр vilpe, выбрать есть из чего.
Ulan_am вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Карнизный узел крыши. Обеспечить вентиляцию кровли.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищю узел примыкания кровли к вентфасаду Liam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 01.10.2017 18:38